水泥混凝土面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例
【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008)
【條文摘錄】
10.8 檢驗標準
10.8.1 水泥混凝土面層質量檢驗應符合下列規定:
1 原材料質量應符合下列要求:
主 控 項 目
1)水泥品種、級別、質量、包裝、貯存,應符合國家現行有關標準的規定。
檢查數量:按同一生產廠家、同一等級、同一品種、同一批號且連續進場,袋裝水泥不超過200t為一批,散裝水泥不超過500t為一批,每批抽樣1次。
水泥出廠超過三個月(快硬硅酸鹽水泥超過一個月)時,應進行復驗,復驗合格后方可使用。
檢驗方法:檢查產品合格證、出廠檢驗報告,進場復驗。
2)混凝土中摻加外加劑的質量應符合現行國家標準《混凝土外加劑》GB 8076 和《混凝土外加劑應用技術規范》GB 50119的規定。
檢查數量:按進場批次和產品抽樣檢驗方法確定。每批不少于1次。
檢驗方法:檢查產品合格證、出廠檢驗報告和進場復驗報告。
3)鋼筋品種、規格、數量、下料尺寸及質量應符合設計要求及國家現行有關標準的規定。
檢查數量: 全數檢查。
檢查方法: 觀察,用鋼尺量,檢查出廠檢驗報告和進場復驗報告。
4)鋼纖維的規格質量應符合設計要求及本規范第10.1.7條的有關規定。
檢查數量:按進場批次,每批抽檢1次。
檢驗方法:現場取樣、試驗。
5)粗集料、細集料應符合本規范第l0.1. 2、l0.1.3條的有關規定。
檢查數量:同產地、同品種、同規格且連續進場的集料,每400m3為一批,不足400m3按一批計,每批抽檢1次。
檢驗方法:檢查出廠合格證和抽檢報告。
6)水應符合本規范第7.2.1條第3款的規定。
檢查數量:同水源檢查1次。
檢驗方法:檢查水質分析報告。
2 混疑土面層質量應符合設計要求。
1)混凝土彎拉強度應符合設計規定。
檢查數量:每100m3的同配合比的混凝土,取樣1次;不足100m3時按1次計。每次取樣應至少留置l組標準養護試件。同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定,最少l組。
檢驗方法:檢查試件強度試驗報告。
2)混凝土面層厚度應符合設計規定,允許誤差為±5mm。
檢查數量:每1000m2抽測l點。
檢驗方法:查試驗報告、復測。
3)抗滑構造深度應符合設計要求。
檢查數量:每1000m2抽測1點。
檢驗方法:鋪砂法。
一 般 項 目
4)水泥混凝土面層應板面平整、密實,邊角應整齊、無裂縫,并不應有石子外露和浮漿、脫皮、踏痕、積水等現象,蜂窩麻面面積不得大于總面積的0. 5%。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察、量測。
5)伸縮縫應垂直、直順,縫內不應有雜物。伸縮縫在規定的深度和寬度范圍內全部貫通,傳力桿應與縫面垂直。
檢查數量:全數檢查。
檢查方法:觀察。
6)混凝土路面允許偏差應符合表10.8.1的規定。
表10. 8. 1 混凝土路面允許偏差
項目 | 允許偏差或規定值 | 檢驗頻率 | 檢驗方法 | |||
城市快速路、主干路 | 次干路、支路 | 范圍 | 點數 | |||
縱斷高程(mm) | ±15 | 20m | 1 | 用水準儀測量 | ||
中線偏位(mm) | ≤20 | 100m | 1 | 用經緯儀測量 | ||
平整度 | 標準差σ(mm) | ≤1. 2 | ≤2 | 100m | 1 | 用測平儀檢測 |
最大間隙(mm) | ≤3 | ≤5 | 20m | 1 | 用3m直尺和塞尺連續量兩尺,取較大值 | |
寬度(mm) | 0 -20 | 40m | 1 | 用鋼尺量 | ||
橫坡(%) | ±0. 30%且不反坡 | 20m | 1 | 用水準儀測量 | ||
井框與路面高差(mm) | ≤3 | 每座 | 1 | 十字法,用直尺和塞尺量,取最大值 | ||
相鄰板高差(mm) | ≤3 | 20m | 1 | 用鋼板尺和塞尺量 | ||
縱縫直順度(mm) | ≤10 | 100m | 1 | 用20m線和鋼尺量 | ||
橫縫直順度(mm) | ≤10 | 40m | 1 | |||
蜂窩麻面面積① (%) | ≤2 | 20m | 1 | 觀察和用鋼尺量 |
注:①每20m查1塊板的側面。
其他類似問題
水泥混凝土面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 水泥混凝土面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 12.2.4 水泥混凝土面層質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 混凝土原材料與混凝土面層質量應符合本規范第10.8.1條關于主控項目的有關規定。 一 般 項 目 2 水泥混凝上面層外觀質量應符合本規范第l0.8.1條一般項目的有關規定。 3 水泥混凝土面層允許偏差應符合表12.2.4的規定。 表12. 2. 4 廣場、停車場水泥混凝土面層允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢查方法 范圍 點數 高程(m) ±10 施工單元① 1 用水準儀測量 平整度(m) ≤5 10m×10m 1 用3m直尺和塞尺連續...閱讀全文
冒牌貨 2019-02-21 2393 0
水泥混凝土面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 10.8 檢驗標準 10.8.1 水泥混凝土面層質量檢驗應符合下列規定: 1 原材料質量應符合下列要求: 主 控 項 目 1)水泥品種、級別、質量、包裝、貯存,應符合國家現行有關標準的規定。冒牌貨 2019-02-15 12199 1
預制混凝土砌塊面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 預制混凝土砌塊面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 11. 3. 2 預制混凝土砌塊面層檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 砌塊的強度應符合設計要求。 檢查數量:同一品種、規格,每1000m2抽樣檢查1次。 檢查方法:查出廠檢驗報告、復驗。 2 砂漿平均抗壓強度等級應符合設計規定,任一組試件抗壓強度最低值不應低于設計強度的85%。 檢查數量:同一配合比,每l000m21組(6塊),不足1000m2取1組。 檢驗方法:查試驗報告。 一 般 項 目 3 外觀質量應符合本規范第11.3.1條第3款的規定。 4 預制混疑土砌塊面層允許偏差應符合表11.3.2的規定。 表11. 3. 2 預制混凝土砌塊面層允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢查方法 范圍 點數 縱斷高程(mm) ±15...閱讀全文
冒牌貨 2019-02-21 1522 0
預制混凝土砌塊面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 12.2.2 預制混凝土砌塊面層質量檢驗應符合下列規定:主 控 項 目 1 預制塊強度、外形尺寸及砂漿平均抗壓強度等級應符合本規范第11.3.2條的有關規定。一 般 項 目 2 預制塊安裝除應符合本規范第11. 3.2條的有關規定外,預制混凝土砌塊面層允許偏差尚應符合表12.2.2的規定。表12.2. 2 廣場、停車場預制混凝土砌塊面層允許偏差 項目允許偏差檢驗頻率檢查方法范圍點數高程(m)±10施工單元① 1用水準儀測量平整度(m)≤510m×10m1用3m直尺和塞尺連續量兩尺,取較大值寬度不小于設計規定40m② 1用鋼尺或測距儀量測坡度±0. 3%且不反坡20m1用水準儀測量井框與路面高差(mm)≤4每座1十字法,用直尺和塞尺量,取最大值相鄰塊高差(mm)≤210m×10m1用鋼板尺量縱、橫縫直順度(mm)≤1040m×40m1用20m線和鋼尺量縫寬(mm)+3-240m×40m用鋼尺量注:①同表12.2.1注。 ②適用于矩形廣場與停車場。...閱讀全文
冒牌貨 2019-02-18 2800 0
混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 12. 2. 3 瀝青混合料面層質量檢驗應符合本規范第8.5.1、8. 5. 2條的有關規定外,尚應符合下列規定: 主 控 項 目 1 面層厚度應符合設計規定,允許偏差為±5mm。 檢查數量:每1000m2抽測l點,不足1000m2取l點。 檢驗方法:鉆孔用鋼尺量。 一 般 項 目 2 廣場、停車場瀝青混合料面層允許偏差應符合表12.2.3的有關規定。 表12.2.3 廣場、停車場瀝青混合料面層允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢查方法 范圍 點數 高程(m) ±10 施工單元① 1 用水準儀測量 平整度(m) ≤5 10m×10m ...閱讀全文
冒牌貨 2019-02-21 1441 0