規范中,接頭的現場檢驗應按驗收批進行,同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭,應500個為一個驗收批進行檢驗與驗收,不足500個也應作為一個驗收批。對接頭的每一驗收批,必須在工程結構中隨機截取3個接頭試件作抗拉強度試驗,按設計要求的接頭等級進行評定。當3個接頭試件的抗拉強度均符合表1中相應等級的強度要求時,該驗收批應評為合格。如有1個試件的抗拉強度不符合要求,應再取6個試件進行復檢。復檢中如仍有1個試件的抗拉強度不符合要求,則該驗收批應評為不合格。現場檢驗連續10個驗收批抽樣試件抗拉強度試驗一次合格率為100%時,驗收批接頭數量可擴大1倍。

1、驗收批是什么意思,我們都是按層劃分檢驗批,如果每層不到同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭不到500,是否也按一個驗收批,還是不用管按層劃分的檢驗批,湊齊500個就算一個驗收批呢?

2、必須在工程結構中隨機截取,這個工程結構中隨機截取的意思是什么,是指的在安裝好接頭的柱子上取樣嗎,還是也可以在安裝前取樣,或者是加工區取樣?因為我覺得在安裝好的柱梁板上取樣很不現實。

盼各位大神解答,謝謝!

愛瑞瑞
回帖時間:2019-01-11 10:32:45 1樓

1、按層,不足500也為一個批次;

2、就是安裝好的位置去取

云中飛鶴
回帖時間:2019-01-11 09:47:28 2樓

1、接頭是按施工現場截取式樣的,因此都是按層來取的-------規范規定了不足數量也是一個驗收批,當然要按規范執行了

2.隨機截取,就是不事先約定部位,隨意在安裝現場抽取試件

明朗的天
回帖時間:2019-01-10 14:29:31 3樓

按層劃分的檢驗批

其他類似問題

1、驗收批是什么意思,我們都是按層劃分檢驗批,如果每層不到同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭不到500,是否也按一個驗收批,還是不用管按層劃分的檢驗批,湊齊500個就算一個驗收批呢?2、必須在工程結構中隨機截取,這個工程結構中隨機截取的意思是什么,是指的在安裝好接頭的柱子上取樣嗎,還是也可以在安裝前取樣,或者是加工區取樣?因為我覺得在安裝好的柱梁板上取樣很不現實。盼各位大神解答,謝謝!...閱讀全文

覓香 2019-01-10 2364 3

鋼筋直螺紋連接技術交底1、?概述為提高施工工藝和施工質量,增加施工科學技術水平,及依據招投標文件要求,項目部決定對Φ20、Φ22、Φ25、Φ28、Φ32鋼筋采用較為先進的鋼筋機械連接技術。并且在對鋼筋機械連接中的幾種連接接頭做了研究比較后,最終決定使用與傳統焊接方式相比較,具有較為明顯的接頭強度高、連接速度快、應用范圍廣、適應性強、經濟成本低的鋼筋等強滾軋直螺紋連接技術。鋼筋等強滾軋直螺紋連接標準型鋼筋接頭見圖12 鋼筋等強滾軋直螺紋連接技術直螺紋套筒連接是通過鋼筋端頭特制的直螺紋和直螺紋套管咬合形成整體的一種連接方式。可根據需要制作直徑為Φ16~Φ40的鋼筋直螺紋連接套,連接套的規格及尺寸見表1。連接套制作材料用45號優質碳素結構鋼或其它經試驗確認符合要求的鋼材。連接套的屈服承載力和抗拉承載力不小于被連接鋼筋屈服承載力和抗拉承載力標準值的1.10倍。接頭的性能符合《鋼筋機械連接通用技術規程》JGJ-107-96A級接頭性能的規定。???????表1 連接套外形尺寸單位:mm規格(d) 螺距(p) 長度(mm) 外徑(mm) 螺紋小徑(mm) f16 2.5 45 f25 f14.8 f18 2.5 50 f29 f16.7 f20 2.5 54 f31 f18.1 f22 2.5 60 f33 f20.4 f25 3 64 f39 f23.0 f28 3 70 f44 f26....閱讀全文

梁星 2017-09-28 3429 0

人防工程鋼筋連接怎么沒有直螺紋的??人防工程鋼筋連接怎么評定???...閱讀全文

busiwuxie 2014-09-07 3459 1

鋼筋直螺紋套筒取樣應該怎樣取?先要送所有規格的檢驗一次,以后每個部位再送?具體是怎么規定的?那本規范有說明?大家指點一二...閱讀全文

000 2017-07-22 4509 2

誰有直螺紋套筒連接規范...閱讀全文

技術員 2011-06-12 5227 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信