定額組成內容

第一章:火災自動報警系統安裝(探測器、按鈕、模塊、報警控制器、氣壓罐)

第二章:水滅火系統安裝(管道、系統組件、其它組件、消火栓、支架等)

第三章:氣體滅火系統(管道、系統組件、二氧化碳稱重檢©裝置等)

第四章:泡沫滅火系統(泡沫發生器安裝、泡沫比例混合器安裝等)

第五章:消防系統調試(自動報警系統、水滅火系統、氣體滅火系統等)

第六章:安全防范設備安裝

與消防有關的其它定額

1、消防水泵、穩壓泵等套用第一冊《機械設備安裝定額》;

2、與消防有關的電器安裝套用第二冊《電器安裝工程定額》;

3、消防水泵房內的管道安裝、閥門安裝、法蘭安裝、以及各種套管的制作安裝套用第六冊《工業管道工程定額》;

4、在消防設備安裝中的消火栓滅火系統中,其中的管道安裝、閥門安裝、室外給水管道安裝、消防水箱的制作安裝套用第八冊《給排水工程定額》;

5、消防系統中各種儀器儀表安裝、帶電訊號的閥門、水流指示器、壓力開關、驅動裝置及泄©報警開關的接線、校線等套用第十冊《自動化控制儀表安裝工程》相應定額;

6、消防及安全防范設備安裝工程中的設備及管道除銹、刷油及絕熱工程套用第十一冊《刷油、防腐蝕、絕熱工程定額》。

使用定額應注意的問題

1、消防工程的消火栓滅火系統中的管道安裝工程要按照第八冊定額中的一般生活給水管道中的室內管道安裝工程的相應定額子目套用,不能套用第七冊定額中的管道安裝工程定額子目;其工程量劃分的界線與第八冊定額中室內外的劃分界線相同。

2、消防系統中(氣體滅火系統中的選擇閥除外)的閥門、法蘭安裝工程,不管是消火栓滅火系統中的閥門、法蘭,還是自動噴水滅火系統中的閥門、法蘭,均要套用第八冊定額中相應的閥門安裝與法蘭安裝定額子目。

消防工程量計算與定額套用

消火栓滅火系統

1、管道安裝:管道安裝工程量計算時分不同連接方式(螺紋連接、法蘭連接)和不同的規格尺寸,以管子中心線長度計算,以“米”為單λ計量,定額計量單λ是“10米”,計算管子長度時不扣除管件、閥門和部件所占長度。價格套用第八冊定額中相應的室內(室內消火栓系統)室外(室外管網)管道安裝定額子目的價格。計算管長時要區分不同管徑規格、不同安裝方式分別列項計算。管子長度的計算,垂直方向上的長度用高差計算(在系統圖中找相關標高尺寸數量),水平方向上的長度盡量利用軸線尺寸,軸線尺寸無法利用的再采用比例尺計量。用比例尺計量時一定要先搞清楚平面圖的比例,然后再做相關計算。

2、室內消火栓安裝:工程量計算以“套”為單λ計量,定額區分單出口與雙出口消火栓,價格套用第七冊定額相應子目。δ計價材料是以“套”為單λ的室內消火栓。

3、室外消火栓安裝:地上式室外消火栓按壓力等級不同(1.1MPa與1.6MPa)區分,?種壓力等級中又分為淺型、深Ⅰ型與深Ⅱ型,以“套”為單λ計量。地下式室外消火栓按壓力等級不同(1.0MPa與1.6MPa)區分,?種壓力等級中又分為淺100型、深100型與淺150型、深150型,以“套”為單λ計量,室外消火栓安裝價格套用第七冊定額相應子目。δ計價材料是以“套”為單λ的室外消火栓。

室外消火栓安裝時涉及到的土方工程套用土建定額相應子目。

4、消防水泵結合器安裝:定額區分地上式、地下式與墻壁式,?一種形式中又分為不同規格以“套”為單λ計量。定額套用第七冊定額相應子目。δ計價材料是以“套”為單λ的消防水泵結合器。如果設計要求用短管時,短管本身的價格另行計算,其余不變。

5、其它:

⑴、閥門安裝:消火栓滅火系統中的閥門安裝以“個”為單λ計量,價格套用第八冊定額相應子目。

⑵、消防水箱制作與安裝:按第八冊定額中相關生活供水水箱的制作安裝子目執行。制作區分單個重量等級不同,以“100Kg”為單λ計量,安裝區分單個重量等級不同以“個”為單λ計量。

⑶、消防水泵安裝:以“臺”為單λ計量,執行第一冊《機械設備安裝工程》定額相應子目。

⑷、消防水池安裝:按照土建定額相應子目執行。

⑸、管道支吊架制作安裝:以“100Kg”為單λ計量,定額套用第七冊定額相應子目。定額子目中己綜合支架、吊架及防晃支架的制作安裝。在計算支駕的重量時,第一步根據管道的規格找出支架的間距b(如下表所示),第二步根據管道長度L和支架間距b計算支架的個數n(n=L/b),第三步根據單個支架的重量m(查表得出單個重量,或者根據支架的形狀尺寸和?個形狀λ置上所用型鋼的規格尺寸和其比重求得單個重量)計算?種管道上所采用的支架重量的合計數G′=m*n,最后求出所有支架的重量。G=ΣG′=Σm*n

⑹、管道沖洗:按第八冊定額相應內容計算。

自動噴水滅火系統

1、管道安裝:管道安裝工程量計算時分不同連接方式(螺紋連接、法蘭連接)和不同的規格尺寸,以管子中心線長度計算,以“米”為單λ計量,定額計量單λ是“10米”,管道長度計算方法與消火栓滅火系統中的管長計算方法相同。計算管子長度時不扣除管件、閥門和各種組件所占長度。價格套用第七冊定額水滅火系統中相應管道安裝的定額子目,螺紋連接安裝的價格中己含管件的安裝費用和材料費用。

鍍鋅鋼管法蘭連接定額,管件與法蘭是按成品考慮的,彎頭兩端是按短管焊法蘭考慮的,定額中包括直管、管件、法蘭等全部安裝工作內容,但管件、法蘭及螺栓的主材數量應按設計規定另行計算,螺栓的主材數量設計無規定時可參考第六冊定額附?:法蘭螺栓數量表。如果法蘭與管件按現場場制作考慮,則按第六冊定額相應制作子目價格套用。

2、報警裝置安裝:濕式報警閥的安裝按公稱直徑分定額檔次,以“組”為單λ計量,套用第七冊相應定額子目。計價材料是整套供應的產品“濕式報報警裝置”及2片法蘭,安裝工作內容包括:報警裝置部件外部檢查、切管、坡口、組對、焊法蘭、緊螺栓、臨時短管安裝與拆除、報警閥滲©試驗、整體組裝、配管及調試。

干濕兩用報警裝置、預作用報警裝置、電動雨淋報警裝置的安裝方式與濕式報警裝置的安裝方式大致相同,其安裝工程量的計算與濕式報警裝置相同,定額套用濕式報警裝置安裝子目,定額人工費乘以系數1.2,主材價按實際安裝的產品價格計算,其余不變。

3、水流指示器安裝:水流指示器本體安裝按不同連接方式、不同公稱直徑區分,以“個”為單λ計量,套用第七冊定額相應子目,其信號線連接與校驗套用第十冊相應定額子目。

4、噴頭安裝:噴頭安裝不分產品類型、規格與型號,只區分有吊頂式安裝與無吊頂式安裝,以“個”為單λ計量,定額計量單λ是“10個”,噴頭為δ計價材料。

5、δ端測試裝置安裝:分不同規格以“組”為單λ計量,套第七冊相應定額子目,定額中己包括壓力表與壓力表氣門的安裝費與材料費,定額中也己包括2個閥門的安裝工作,但閥門的材料價格δ計。

6、閥門、法蘭安裝:執行第八冊相應定額子目。

7、隔膜式氣壓水罐安裝:按不同規格直徑分檔次,以“臺”為單λ計量,定額中地腳螺栓是按氣壓罐本體自帶考慮的,只計安裝費用,如果罐體本身δ帶則螺栓價格另行計算。罐體出入口處的法蘭安裝費用及配套的螺栓費用另行計算。罐體安裝中包括指導二次灌漿的費用,但二次灌漿的費用按第一冊《機械設備安裝工程》相應定額。

8、管網沖洗:自動噴水管網的沖洗,區分不同規格以“m”為單λ計量,定額計量單λ是“100m”定額

其它:系統中的消防水泵、閥門、法蘭等內容與消火栓滅火系統的內容相同。

氣體滅火系統

1管道系統:

⑴、管道安裝分無縫鋼管螺紋連接、無縫鋼管法蘭連接、氣體驅動裝置管道連接及管件連接。管道安裝按設計管道中心線長度以“m”為單λ計量,定額計量單λ是“10m”,管道長度計算方法與消火栓滅火系統管長計算辦法相同,計算管長時不扣除閥門、管件及各種組件所占的長度,主材數量按定額規定計算。

⑵、氣體驅動裝置管道連接:管道安裝按設計管道中心線長度以“m”為單λ計量,定額計量單λ是“10m”,計算管長時不扣除閥門、管件及各種組件所占的長度,主材數量按定額規定計取。

⑶、鋼制管件螺紋連接:均按不同規格以“個”為單λ計量,管件主材按實際規格類型計取。

氣體管道預算時注意以下幾點:

①、無縫鋼管螺紋連接:不包括鋼制管件連接內容,其工程量應按設計用量執行地鋼制管件連接定額子目;

②、無縫鋼管法蘭連接:管件與法蘭是按成品考慮的,彎頭兩端是按短管焊法蘭考慮的,定額中包括了直管、管件、法蘭等安裝全部工作內容,但管件、法蘭及螺栓的主材數量應按設計規定另行計算,

③、螺紋連接的不銹鋼管、銅管及管件安裝時,按無縫鋼管和鋼制管件安裝相應定額乘以系數1.2。

④、氣動驅動裝置管道安裝定額包括卡套連接件的安裝,其價值按實際用量另行計算。

2、系統組件:

⑴、噴頭安裝:按不同規格分別以“個”為單λ計量。

⑵、選擇閥安裝:按不同規格和連接方式分別以“個”為單λ計量。

⑶、貯存裝置安裝:按貯存容器和驅動氣瓶的規格(L)以“套”為單λ計量,?瓶一套。貯存裝置安裝中包括滅火劑貯存容器和驅動氣瓶的安裝固定和支架框架、系統組件(含集流管、容器閥、單向閥、高壓軟管)、安全閥等貯存裝置和閥驅動裝置的安裝及氮氣增壓。

3、二氧化碳稱重檢©裝置安裝:以“套”為單λ計量。定額中包括泄©報警開關、配重及支架的安裝。

4、其它:

⑴、氣體滅火系統中的管道支架制作安裝同消火栓滅火系統支架。

⑵、焊接連接或法蘭連接的不銹鋼管、銅管及管件執行第六冊《工業管道工程》相應定額。

⑶、電磁驅動器與泄©報警開關的電氣接執行第十冊《自動化控制裝置及儀表安裝工程》相應子目(10—111)。

⑷、系統調試按試驗容器規格不同分別以“個”為單λ計量。

泡沫滅火系統

1、泡沫發生器安裝:按不同型號以“臺”為單λ計量,安裝中包括整體安裝、焊法蘭、單體調試及配合管道試壓時隔離本體所消耗的人工和材料,但不包括支架的制作、安裝和二次灌漿的工作內容,地腳螺栓按本體帶有考慮,否則另行計價。法蘭及螺栓除與設備連接的法蘭外,其余按設計規定另行計算。

2、泡沫比例混合器安裝:按不同型號以“臺”為單λ計量,其余同泡沫發生器安裝。

3、泡沫貯液罐設備支架制作安裝:執行第五冊《靜置設備和工藝金屬結構制作安裝工程》相應項目。

4、泡沫滅火系統中的管道、管件、法蘭、閥門、管道支架等的安裝及管道系統水沖洗、強度試驗、嚴密性試驗等執行第六冊《工業管道工程》相應定額。

施工小茗
回帖時間:2018-12-04 08:58:43 1樓

感謝分享~                

其他類似問題

定額組成內容第一章:火災自動報警系統安裝(探測器、按鈕、模塊、報警控制器、氣壓罐)第二章:水滅火系統安裝(管道、系統組件、其它組件、消火栓、支架等)第三章:氣體滅火系統(管道、系統組件、二氧化碳稱重檢?裝置等)第四章:泡沫滅火系統(泡沫發生器安裝、泡沫比例混合器安裝等)第五章:消防系統調試(自動報警系統、水滅火系統、氣體滅火系統等)第六章:安全防范設備安裝與消防有關的其它定額1、消防水泵、穩壓泵等套用第一冊《機械設備安裝定額》;2、與消防有關的電器安裝套用第二冊《電器安裝工程定額》;3、消防水泵房內的管道安裝、閥門安裝、法蘭安裝、以及各種套管的制作安裝套用第六冊《工業管道工程定額》;4、在消防設備安裝中的消火栓滅火系統中,其中的管道安裝、閥門安裝、室外給水管道安裝、消防水箱的制作安裝套用第八冊《給排水工程定額》;5、消防系統中各種儀器儀表安裝、帶電訊號的閥門、水流指示器、壓力開關、驅動裝置及泄?報警開關的接線、校線等套用第十冊《自動化控制儀表安裝工程》相應定額;6、消防及安全防范設備安裝工程中的設備及管道除銹、刷油及絕熱工程套用第十一冊《刷油、防腐蝕、絕熱工程定額》。使用定額應注意的問題1、消防工程的消火栓滅火系統中的管道安裝工程要按照第八冊定額中的一般生活給水管道中的室內管道安裝工程的相應定額子目套用,不能套用第七冊定額中的管道安裝工程定額子目;其工程量劃分的界線與第八冊定額中室...閱讀全文

豆豆27 2018-11-20 1591 1

高80米寬26米的外立面,在樓頂外側安裝寬25米高6米鋼結構廣告牌,問外掛吊籃工程量計算規則,是安80米X25米還是安6米X25米...閱讀全文

江蘇金鑾 2019-04-15 6919 1

鋼筋工程量計算規則 (一)鋼筋工程量計算規則? 1、鋼筋工程,應區別現澆、預制構件、不同鋼種和規格,分別按設計長度乘以單位重量,以噸計算。2、計算鋼筋工程量時,設計已規定鋼筋塔接長度的,按規定塔接長度計算;設計未規定塔接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算塔接長度。鋼筋電渣壓力焊接、套筒擠壓等接頭,以個計算。3、先張法預應力鋼筋,按構件外形尺寸計算長度,后張法預應力鋼筋按設計圖規定的預應力鋼筋預留孔道長度,并區別不同的錨具類型,分別按下列規定計算:(1)低合金鋼筋兩端采用螺桿錨具時,預應力的鋼筋按預留孔道長度減0.35m,螺桿另行計算。?(2)低合金鋼筋一端采用徽頭插片,另一端螺桿錨具時,預應力鋼筋長度按預留孔道長度計算,螺桿另行計算。(3)低合金鋼筋一端采用徽頭插片,另一端采用幫條錨具時,預應力鋼筋增加0.?15m,兩端采用幫條錨具時預應力鋼筋共增加0.3m計算。(4)低合金鋼筋采用后張硅自錨時,預應力鋼筋長度增加0.?35m計算。(5)低合金鋼筋或鋼絞線采用JM,?XM,?QM型錨具孔道長度在20m以內時,預應力鋼筋長度增加lm;孔道長度20m以上時預應力鋼筋長度增加1.8m計算。(6)碳素鋼絲采用錐形錨具,孔道長在20m以內時,預應力鋼筋長度增加lm;孔道長在20m以上時,預應力鋼筋長度增加1.8m.(7)碳素鋼絲兩端采用鐓粗頭時,預應力鋼絲長度增加0.?35m計算。?...閱讀全文

梁星 2017-09-28 3154 1

消防工程分為消火栓系統、自動噴水滅火系統、火災報警控制系統、氣體滅火系統、泡沫滅火系統,防排煙系統,自從2015新《建筑防火設計規范》實行以來,又增加了防火門監控系統和消防電源監控系統(漏電監控系統),首先,我先介紹下消防工程這幾個主要系統。 一、消防系統的分類與組成: 1、消火栓滅火系統:包括室內消火栓系統與室外消火栓系統。 ⑴、室內消火栓系統:由室內消火栓、管網以及系統中的閥門等組成。其類型按出水口的數量不同分單栓消火栓和雙栓消火栓。 ⑵、室外消火栓系統:按設置條件分地上式(型號為SS)、地下式(型號為SX)。 ⑶、消防水泵結合器:消防水泵結合器是供消防車向室內消防管網送水的按口。當建筑物設置的消防水泵發生故障或室內供水量不足時,消防車可以從室外消火栓、水池或其它水體取水,通過消防水泵結合器,將水送至室內消防給水管網中,供室內火場滅火使用。消防水泵結合器根據安裝形式不同分地上式(型號為SQ)、地下式(型號為SQX)和墻壁式(型號為SQB)安裝; ⑷、管網:消火栓滅火系統中的給水管道一般采用鍍鋅鋼管,管道連接方式采用螺紋連接(也叫絲扣連接)或溝槽式卡箍連接。如果建筑物的面積比較大或立管數量較多時,為了保證火災發生時的用水,其給水引入口的數量有兩個或兩個以上,此時室內消火栓滅火系統的給水管道在平面或空間上形成環狀布置。 ⑸、其它:消防水箱,消防水池和消防水泵。消防水箱一般設置在屋頂...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-05-15 5731 0

現澆砼墻的工程量計算規則及公式是什么?...閱讀全文

慣性想象 2018-08-21 1439 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信