****** 工程竣工驗收自評報告
******* 工程位于 ********* ,該工程由 ********* 投資興建,由 ************** 設計,*********** 監理,由 ************ 公司負責承建。該工程經過前期的順利施工,現已竣工。
一、工程概況:
本工程的總建筑面積為 ********m2 ,結構質式為地上一層鋼框架結構,建筑物總高度為**********m ,本工程的建筑抗震設防為 7 度。本工程的基礎類型為柱下獨立柱基, 獨立基礎承臺墊層砼設計等級為 c10,獨立基礎承臺砼設計等級為 c25,防撞柱砼設計等級為 c25 。±0.0 以上砌體塊材采用 180 厚的 mu10.0 多孔磚,砌筑砂漿采用 m5.0 混合砂漿。
二、工程進度情況:
本工程于 ******* 年* 月* 日正式開工,于 * 年* 月* 日進行地基驗槽,質量等級為合格,工程進展順利。
三、建筑工程施工標準執行情況:
1 、建筑工程施工質量按《建筑工程施工質量驗收規范》 gb50300-2013 執行;
2 、建筑地基與基礎工程按《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規范》 gb50202-2002 執行;
3 、混凝土結構按《混凝土結構工程施工質量驗收規范》 gb50204-2015 執行;
4 、砌體工程按《砌體工程施工質量驗收規范》 gb50203-2002 執行;
5 、鋼結構按《鋼結構工程施工質量驗收規范》 gb50205-2001 執行。
6 、屋面工程按《屋面工程質量驗收規范》 gb50207-2002 執行;
7 、建筑裝飾裝修工程按《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb50210-2001 執行;
8 、建筑給排水工程按《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 gb50242-2002 執行;
9 、建筑電氣工程按《建筑電氣工程施工質量驗收規范》 gb50303-2015 執行。
四、項目班子組成情況與質量控制情況:
本工程項目班子組成主要是以項目經理為組長、項目技術負責人為副組長的質量管理創優領導小組,嚴格按現行的施工質量驗收規范及建設工程強制性條文的要求對該工程的質量進行全面控制。
五、工程質量情況:
(一)、質量控制資料核查情況:
1 、鋼材出廠合格證 21 份、試驗報告 12 份;
2 、水泥出廠合格證 1 份;
3 、砼試塊試驗報告共計 2 份;
3 、地基驗槽記錄 1 份;
14 、由于本工程所用的砼均采用商品砼,因此商品砼所用的砂、石、水泥等原材料的合格證及試驗報告均由砼公司提供。
經核查質量控制資料齊全有效、符合要求。
(二)、原材料送檢情況:
本工程所采用的材料均按有關規定進行送檢,并按見證取樣 100%,見證檢驗 30%的規定進行見證取樣和送檢,所用材料經廈門市建筑工程檢測中心檢測,其檢測結果均符合設計及規范要求。
1 、鋼筋共檢驗 1 批次,見證取樣 1 批次,見證檢驗 1 批次,見證送檢率為 100%;
2 、地腳螺栓共檢驗 1 批次,見證取樣 1 批次,見證檢驗 1 批次,見證送檢率為 100%;
3 、砼試塊共檢驗 1 批次,見證取樣 1 批次,見證檢驗 1 批次,見證送檢率為 100%;
(三)、砼試塊強度評定情況:基礎:
2 、標準養護:
六、沉降觀測、垂直度、板厚鋼筋保護層、拉結筋抽查情況:
1 、沉降觀測:本工程共設置沉降觀測點 4 個,共觀測 6 次、測得最大沉降量為 6mm,最小沉降量為 2mm,沉降均勻,相鄰沉降差符合要求。
2 、垂直度觀測:本工程主體施工至結構封頂測得離軸線垂直度偏差最大值為 5mm。
3. 鋼筋保護層:柱共抽查 12 點,合格 11 點,合格率 92%,鋼筋保護層經抽查后符合要求。
4. 拉結筋:墻體拉結筋在施工過程中能按設計要求沿框架柱全高每隔 500mm設 2φ 16 拉筋,錨入墻內的長度不應小于墻長五分之一,且不小于 700mm.
七、水電施工情況:
1 、配電箱采用“上海梅蘭日蘭”牌電箱;
2 、電線采用“深圳成天泰”牌;
3 、pvc 排水管材采用“浙江光華”牌;
4 、電線管線采用“北京鑫泰盛”牌。
5 、三通、彎頭采用 “石家莊長安金豐” 牌。
6 、消火栓箱采用“福建廣捷” 牌。
7 、碟閥采用“天津瑞斯” 牌。八、使用工程測試情況:
1 、外墻面經淋水 2 小時,試驗結果無滲漏;
2 、線間絕緣:最小值為 50 兆歐,符合設計要求及施工規范規定;