【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:
1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;
2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。
3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

摘錄二:
6.1.8 板塊面層的允許偏差和檢驗方法應符合表6.1.8的規定。
表6.1.8 板、塊面層的允許偏差和檢驗方法

摘錄三:
6.8 金屬板面層
6.8.1 金屬板面層采用鍍鋅板、鍍錫板、復合鋼板、彩色涂層鋼板、鑄鐵板、不銹鋼板、銅板及其它合成金屬板鋪設。
6.8.2 金屬板面層及其配件宜使用不銹蝕或經過防銹處理的金屬制品。
6.8.3 用于通道(走道)和公共建筑的金屬板面層,應按設計要求進行防腐、防滑處理。
6.8.4 金屬板面層的接地做法應符合設計要求。
6.8.5 具有磁吸性的金屬板面層不得用于有磁場所。
Ⅰ 主控項目
6.8.6 金屬板應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。
檢驗方法:觀察檢查和檢查型式檢驗報告、出廠檢驗報告、出廠合格證。
檢查數量:同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。
6.8.7 面層與基層的固定方法、面層的接縫處理應符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.8.8 面層及其附件如需焊接,焊縫質量應符合設計要求和現行國家標準《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205的有關規定。
檢驗方法:觀察檢查和按現行國家標準《鋼結構工程施工質量驗收規范》GB50205規定的方法檢驗。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.8.9 面層與基層的結合應牢固,無翹邊、松動、空鼓等。
檢驗方法:觀察和用小錘輕擊檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
Ⅱ 一般項目
6.8.10 金屬板表面應無裂痕、刮傷、刮痕、翹曲等外觀質量缺陷。
檢驗方法:觀察檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.8.11 面層應平整、潔凈、色澤一致,接縫應均勻,周邊應順直。
檢驗方法:觀察和用鋼尺檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.8.12 鑲邊用料及尺寸應符合設計要求,邊角應整齊。
檢驗方法:觀察檢查和用鋼尺檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.8.13 踢腳線表面應潔凈,與柱、墻面的結合應牢固。踢腳線高度及出柱、墻厚度應符合設計要求,且均勻一致
檢驗方法:觀察和用小錘輕擊及鋼尺檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
6.8.14 金屬板面層的允許偏差應符合本規范表6.1.8的規定。
檢驗方法:按本規范表6.1.8中的檢驗方法檢驗。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

其他類似問題

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘...閱讀全文

Better me 2018-08-28 3085 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 9.5 金屬板安裝工程 主控項目9.5.1 金屬板的品種、規格、顏色和性能應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。 檢驗方法:觀察;檢查產品合格證書、進場驗收記錄和性能檢驗報告。 9.5.2 金屬板安裝工程的龍骨、連接件的材質、數量、規格、位置、連接方法和防腐處理應符合設計要求。金屬板安裝應牢固。 檢驗方法:手扳檢查;檢查進場驗收記錄、隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。 9.5.3 外墻金屬板的防雷裝置應與主體結構防雷裝置可靠接通。 檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄。 一般項目9.5.4 金屬板表面應平整、潔凈、色澤一致。 檢驗方法:觀察。 9.5.5 金屬板接縫應平直,寬度應符合設計要求。 檢驗方法:觀察;尺量檢查。 9.5.6 金屬板上的孔洞應套割吻合,邊緣應整齊。 檢驗方法:觀察。 9.5.7 金屬板安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表 9.5.7的規定。...閱讀全文

Better me 2018-08-27 3712 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2921 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 11.3 金屬幕墻工程主控項目和一般項目11.3.1 金屬幕墻工程主控項目應包括下列項目: 1 金屬幕墻工程所用材料和配件質量; 2 金屬幕墻的造型、立面分格、顏色、光澤、花紋和圖案; 3 金屬幕墻主體結構上的埋件; 4 金屬幕墻連接安裝質量; 5 金屬幕墻的防火、保溫、防潮材料的設置; 6 金屬框架和連接件的防腐處理; 7 金屬幕墻防雷; 8 變形縫、墻角的連接節點; 9 金屬幕墻防水效果。 11.3.2 金屬幕墻工程一般項目應包括下列項目: 1 金屬幕墻表面質量; 2 金屬幕墻的壓條安裝質量; 3 金屬幕墻板縫注膠; 4 金屬幕墻流水坡向和滴水線; 5 金屬板表面質量; 6 金屬幕墻安裝偏差。...閱讀全文

Better me 2018-08-28 3682 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地毯面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地毯面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘錄二...閱讀全文

Better me 2018-08-28 3141 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信