亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

321
發帖時間:2018-08-22 11:16:43 樓主

夏季施工由于環境等因素,常給工地現場帶來嚴重的安全隱患。為防止用電故障發生,下面這些安全用電注意事項一定要牢記。
夏季施工臨電危險信號,及時關注_1
現場臨電危險信號1
01
雷雨天氣
夏季由于雷雨多發,若不注意規范用電操作,容易引發安全事故。很多工地的避雷設施不完善,雷雨期間用電,一旦遭遇雷擊,后果將十分嚴重。因此遇到打雷天氣時,應及時關閉用電設備,切斷電源,以免造成設備損壞或造成安全事故。
(1)工地防雷應考慮項目地理環境。當施工現場坐落山區或多雷區域,變電所、配電所應裝設獨立避雷針。正在施工建造的修建物,當高度在20m以上應裝設避雷針。
(2)施工現場內的塔式起重機,井字架及腳手架機械設備,若在相鄰修建物、構筑物的防雷設置的維護規模以外,則應設備避雷針。
(3)施工現場仙機械設備需設備避雷針的規則避雷針的接閃器通常選用直徑16mm圓鋼,長度為1~2m,其頂端應車制成錐尖。
(4)機械設備上的避雷針的防雷引下線可利用該設備的金屬構造體,但應確保電氣聯接。機械設備一切的動力、操控、照明、信號及通信等線路,應選用鋼管敷設。
(5)高壓架空線路及電力變壓器高壓側應裝設避雷器,避雷器的設備方位應盡也許接近變電所。
(6)避雷器宜設備在高壓熔斷器與變壓器之間,以維護電力變壓器線路免于遭受雷擊。避雷器可選用FS-10型閥式避雷器,桿上避雷器應擺放規整、凹凸共同。
(7)10kV避雷器設備的相間間隔不于小350mm。避雷器引線應力求做到短直、張馳適度、銜接緊密,其引上線通常選用16mm2的銅芯絕緣線,引下線通常選用25mm2的鋼芯絕緣線。
(8)避雷器防雷接地引下線選用“三位一體”的接線方式,即:避雷器接地引下線、電力變壓器的金屬外殼接地引下線和變壓器低壓側中性點引下線三者進行銜接,然后共同與接地設備相銜接。
(9)在多雷區變壓器低壓出線處,應設備一組低壓避雷器,以用來避免因為低壓側落雷或因為正、反變換電壓波的影響而形成低壓側絕緣擊穿事端。低壓避雷器可選用FS系列低壓閥式避雷器或或FYS型低壓金屬氧化物避雷器。
夏季施工臨電危險信號,及時關注_2
現場臨電危險信號2
02
高溫施工
夏季高溫炎熱,用電不當會使電氣系統處于高溫作業環境,加速線路老化。很多施工現場在用電設備旁堆放雜物,這樣會影響設備散熱,容易造成安全隱患。為防止火災,需要借助合理選擇的配電線路、配電裝置對電力進行傳輸、分配和控制,調整臨時用電的負荷。
(1)不準在高壓架空線下面搭設臨時焊、割作業場,不得堆放建筑物或可燃品。 
(2) 各種警告牌、操作規程牌、禁火標志懸掛醒目齊全。 
(3) 焊、割作業點與氧氣瓶、電石桶或乙炔發生器等危險物品的距離不得少于10m,與易燃易爆物品的距離不得少于30m。 
(4) 乙炔發生器與氧氣瓶的存放之間不得少于 2m,使用時兩者的距離不得少于5m。氧氣瓶、乙炔發生器等焊割設備上的安全附件應完整而有效,否則嚴禁使用。 
(5)施工現場的焊割作業,必須符合防火要求,每 50m2不少于兩組 1211 型滅火機,嚴格執行“十不燒”規定。 
(6) 明火作業前必須執行審批制度,履地交底簽字手續。 
(7)嚴格執行獎懲制度,對堅守消防規章,未出大小火災事故,能消除火災隱患或勇敢撲滅火災事故的個人給予表彰和獎勵,對違反規定,造成火災事故的人員視情節給予處罰,造成嚴重后果的,依法追究刑事責任。

其他類似問題

夏季施工由于環境等因素,常給工地現場帶來嚴重的安全隱患。為防止用電故障發生,下面這些安全用電注意事項一定要牢記。 現場臨電危險信號101 雷雨天氣 夏季由于雷雨多發,若不注意規范用電操作,容易引發安全事故。避雷器引線...閱讀全文

321 2018-08-22 1190 0

你好我想問一下施工臨電設計 生活區臨電設計要考慮哪些東西 我這邊一個房間2.5kW 大概10個房間 要配多大的開關...閱讀全文

豆豆517 2021-01-04 1034 1

以下電器的計算電流超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作。...閱讀全文

Mr 2012-06-01 4333 1

為什么選擇了鋁芯線進行計算,在系統圖內不標注鋁芯線的線徑。這樣在實際中無法操作。...閱讀全文

qjqj 2012-05-30 4703 1

臨電計算軟件計算結果是銅線,怎么能設置為鋁線?出來計算書后截面不變,手動改為鋁線blv?...閱讀全文

豆豆383 2025-04-01 236 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信