混凝土拌合物檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格示例——
混凝土拌合物檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格填寫說明——
7.3混凝土拌合物
主控項目
7.3.1預拌混凝土進場時,其質量應符合現行國家標準《預拌混凝土> GB/T 14902的規定。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查質量證明文件。
7.3.2混凝土拌合物不應離析。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
7.3.3混凝土中氯離子含量和堿總含量應符合現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB 50010的規定和設計要求。
檢查數量:同一配合比的混凝土檢查不應少于一次。
檢驗方法:檢查原材料試驗報告和氯離子、堿的總含量計算書。
7.3.4首次使用的混凝土配合比應進行開盤鑒定,其原材料、強度、凝結時間、稠度等應滿足設計配合比的要求。
檢查數量:同一配合比的混凝土檢查不應少于一次。
檢驗方法:檢查開盤鑒定資料和強度試驗報告。
一般項目
7.3.5混凝土拌合物稠度應滿足施工方案的要求。
檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣應符合下列規定:
1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次;
2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次;
3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次;
4每一樓層取樣不得少于一次。
檢驗方法:檢查稠度抽樣檢驗記錄。
7.3.6混凝土有耐久性指標要求時,應在施工現場隨機抽取試件進行耐久性檢驗,其檢驗結果應符合國家現行有關標準的規定和設計要求。
檢查數量:同一配合比的混凝土,取樣不應少于一次,留置試件數量應符合國家現行標準《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》GB/T 50082和《混凝土耐久性檢驗評定標準》JGJ/T 193的規定。
檢驗方法:檢查試件耐久性試驗報告。
7.3.7混凝土有抗凍要求時,應在施工現場進行混凝土含氣量檢驗,其檢驗結果應符合國家現行有關標準的規定和設計要求。
檢查數量:同一配合比的混凝土,取樣不應少于一次,取樣數量應符合現行國家標準《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》GB/T 50080的規定。
檢驗方法:檢查混凝土含氣量試驗報告。
其他類似問題
混凝土拌合物檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格示例—— 混凝土拌合物檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格填寫說明—— 7.3混凝土拌合物 主控項目7.3.1預拌混凝土進場時,其質量應符合現行國家標準《預拌混凝土> GB/T 14902的規定。 檢查數量:全數檢查。一般項目 7.3.5混凝土拌合物稠度應滿足施工方案的要求。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次; 3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次; 4每一樓層取樣不得少于一次...閱讀全文
Better me 2018-08-10 5280 0
請問,混凝土拌合物檢驗批質量驗收記錄里的檢驗批容量可否寫“1批”還是說跟范例那樣只能填寫“xxxm3”的?那如果是按照范例那樣子的話,又怎么算m3?...閱讀全文
豆豆27 2022-03-24 943 2
混凝土拌合物檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 混凝土拌合物檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 7.3混凝土拌合物 主控項目7.3.1預拌混凝土進場時,其質量應符合現行國家標準《預拌混凝土> GB/T 14902的規定。 檢查數量:全數檢查。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次; 3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次; 4每一樓層取樣不得少于一次。 檢驗方法:檢查稠度抽樣檢驗記錄。 7...閱讀全文
Better me 2018-09-29 10712 1