 11.1主控項目

11.1.1  金屬梯架、托盤或槽盒本體之間的連接應牢固可靠,與保護導體的連接應符合下列規定:

    1 梯架、托盤和槽盒全長不大于30m時,不應少于2處與保護導體可靠連接:全長大于30m時,每隔20m~30m應增加一個連接點,起始端和終點端均應可靠接地。

    2 非鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間連接板的兩端應跨接保護聯結導體,保護聯結導體的截面積應符合設計要求。

    3 鍍鋅梯架、托盤和槽盒本體之間不跨接保護聯結導體時,連接板每端不應少于2個有防松螺帽或防松墊圈的連接固定螺栓。

    檢查數量:第1款全數檢查,第2款和第3款按每個檢驗批的梯架或托盤或槽盒的連接點數量各抽查10%,且各不得少于2個點。

    檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。

11.1.2電纜梯架、托盤和槽盒轉彎、分支處宜采廂專用連接配件,其彎曲半徑不應小于梯架、托盤和槽盒內電纜最小允許彎曲半徑,電纜最小允許彎曲半徑應符合表11.1.2的規定。    

    檢查數量:按每個檢驗批的梯架、托盤或槽盒的彎頭數量各抽查10%,且各不得少于1個彎頭。

      檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。

 11.2    一般項目

11.2.1  當直線段鋼制或塑料梯架、托盤和槽盒長度超過30m,鋁合會或玻璃鋼制梯架、托盤和槽盒長度超過15m時,應設置伸縮節;當梯架、托盤和槽盒跨越建筑物變形縫處時,應設置補償裝置。

    檢查數量:全數檢查。

    檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。

11.2.2  梯架、托盤和槽盒與支架間及與連接板的固定螺栓應緊固無遺漏,螺母應位于梯架、托盤和槽盒外側;當鋁合金梯架、托盤和槽盒與鋼支架固定時,應有相互間絕緣的防電化腐蝕措施。

    檢查數量:按每個檢驗批的梯架或托盤或槽盒的固定點數量各抽查10%,且各不得少于2個點。

    檢查方法:觀察檢查。

11.2.3  當設計無要求時,梯架、托盤、槽盒及支架安裝應符合下列規定:

    1.電纜梯架、托盤和槽盒宜敷設在易燃易爆氣體管道和熱力管道的下方,與各類管道的最小凈距應符合本規范附錄F的規定。

    2.配線槽盒與水管同側上下敷設時,宜安裝在水管的上方;與熱水管、蒸氣管平行上下敷設時,應敷設在熱水管、蒸氣管的下方,當有困難時,可敷設在熱水管、蒸氣管的上方;相互問的最小距離宜符合本規范附錄G的規定。

    3.敷設在電氣豎井內穿樓板處和穿越不同防火區的梯架、托盤和槽盒,應有防火隔堵措施。

    4.敷設在電氣豎井內的電纜梯架或托盤,其固定支架不應安裝在固定電纜的橫擔上,月.每隔3層~5層應設置承重支架。

    5.對于敷設在室外的梯架、托盤和槽盒,當進入室內或配電箱(柜)時應有防雨水措施,槽盒底部應有泄水孔。

    6.承力建筑鋼結構構件上不得熔焊支架,且不得熱加工開孔。

    7.水平安裝的支架間距宜為1.5m~3.0m,垂直安裝的支架間距不應大于2m。

    8.采用金屬吊架固定時,圓鋼直徑不得小于8mm,并應有防晃支架,在分支處或端部0.3m~0.5m處應有固定支架。

    檢查數量:第1款~第5款全數檢查,其余按每個檢驗批的支架總數抽查10%,且各不得少于1處并應覆蓋支架的安裝形式。

    檢查方法:觀察檢查并用尺量和卡尺檢查。

11.2.4  支吊架設置應符合設計或產品技術文件要求,支吊架安裝應牢固、無明顯扭曲;與預埋件焊接固定時,焊縫應飽滿;膨脹螺栓固定時,螺栓應選用適配、防松零件齊全、連接緊固。

    檢查數量:按每個檢驗批的支架總數抽查10%,且各不得少于1處,并應覆蓋支架的安裝形式。

    檢查方法:觀察檢查。

11.2.5 金屬支架應進行防腐,位于室外及潮濕場所的應按設計要求做處理。

    檢查數量:按每個檢驗批的金屬支架總數抽查10%,且不得少于1處。

    檢查方法:觀察檢查。

林惜
回帖時間:2018-09-19 16:04:28 1樓

樓主你好,問一下檢驗批部位的三層,容量50M是怎么得來的?

其他類似問題

梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 梯架、托盤和槽盒安裝檢驗批質量驗收記錄 11.1主控項目 11.1.1 金屬梯架、托盤或槽盒本體之間的連接應牢固可靠,與保護導體的連接應符合下列規定: 1 梯架、托盤和槽盒全長不大于30m時,不應少于2處與保護導體可靠連接:全長大于30m時,每隔20m~30m應增加一個連接點,起始端和終點端均應可靠接地。Better me 2018-08-10 25296 1

梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 4.5 質量控制 4.5.1 主控項目應符合下列規定: 1 敷設在豎井內和穿越不?闌鴟智那偶薌跋吖艿目錐矗τ蟹闌鴟舛? ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2683 0

梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國?凳┣恐菩圓啡現さ牟紡柯薊蚴凳┥砜芍ず蛻賢砜芍す芾淼牟酚脅分柿考觳椋戳腥氳牟芬燦Π垂娑ǔ絳蟯ü分柿考觳夂蠓嬌墑褂? 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 4.5 質量控制 4.5.1 主控項目應符合下列規定: 1 敷設在豎井內和穿越不同防火分區的橋架及線管的孔洞,應有防火封堵; ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3976 0

梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 梯架、托盤、槽盒和導管安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的?柿考觳橛Πò踩浴⒖煽啃約暗绱偶嬡菪緣認钅?,并应涌橔产厂柬擖冞蠂娄检测报告?/p> 摘錄二: 4.5 質量控制 4.5.1 主控項目應符合下列規定: 1 敷設在豎井內和穿越不同防火分區的橋架及線管的孔洞,應有防火封堵...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4738 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信