亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

施工小茗
發帖時間:2018-08-08 16:28:15 樓主

工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(單機試運行及調試)表格示例——

工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(單機試運行及調試)


工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(單機試運行及調試)表格填寫說明——

一、填寫依據
? ?《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
? ? 按系統類別劃分檢驗批。

11.2主控項目
11.2.2 設備單機試運轉及調試應符合下列規定:
? ? 1 通風機、空氣處理機組中的風機,葉輪旋轉方向應正確、運轉應平穩、應無異常振動與聲響,電機運行功率應符合設備技術文件要求。在額定轉速下連續運轉2h后,滑動軸承外殼最高溫度不得大于70℃,滾動軸承不得大于80℃。
? ? 2 水泵葉輪旋轉方向應正確,應無異常振動和聲響,緊固連接部位應無松動,電機運行功率應符合設備技術文件要求。水泵連續運轉2h滑動軸承外殼最高溫度不得超過70℃,滾動軸承不得超過75℃。
? ? 3 冷卻塔風機與冷卻水系統循環試運行不應小于2h,運行應無異常。冷卻塔本體應穩固、無異常振動。冷卻塔中風機的試運轉尚應符合本條第1款的規定。
? ? 4 制冷機組的試運轉除應符合設備技術文件和現行國家標準《制冷設備、空氣分離設備安裝工程施工及驗收規范》GB 50274的有關規定外,尚應符合下列規定:
? ? ?1)機組運轉應平穩、應無異常振動與聲響;
? ? ?2)各連接和密封部位不應有松動、漏氣、漏油等現象;
? ? ?3)吸、排氣的壓力和溫度應在正常工作范圍內;
? ? ?4)能量調節裝置及各保護繼電器、安全裝置的動作應正確、靈敏、可靠;
? ? ?5)正常運轉不應少于8h。
? ? 5 多聯式空調(熱泵)機組系統應在充灌定量制冷劑后,進行系統的試運轉,并應符合下列規定:
? ? ?1)系統應能正常輸出冷風或熱風,在常溫條件下可進行冷熱的切換與調控;
? ? ?2)室外機的試運轉應符合本條第4款的規定;
? ? ?3)室內機的試運轉不應有異常振動與聲響,百葉板動作應正常,不應有滲漏水現象,運行噪聲應符合設備技術文件要求;
? ? ?4)具有可同時供冷、熱的系統,應在滿足當季工況運行條件下,實現局部內機反向工況的運行。
? ? 6 電動調節閥、電動防火閥、防排煙風閥(口)的手動、電動操作應靈活可靠,信號輸出應正確。
? ? 7 變風量末端裝置單機試運轉及調試應符合下列規定:
? ? ?1)控制單元單體供電測試過程中,信號及反饋應正確,不應有故障顯示;
? ? ?2)啟動送風系統,按控制模式進行模擬測試,裝置的一次風閥動作應靈敏可靠;
? ? ?3)帶風機的變風量末端裝置,風機應能根據信號要求運轉,葉輪旋轉方向應正確,運轉應平穩,不應有異常振動與聲響;
? ? ?4)帶再熱的末端裝置應能根據室內溫度實現自動開啟與關閉。
? ? 8 蓄能設備(能源塔)應按設計要求正常運行。
? ? 檢查數量:第3、4、8款全數,其他按I方案。
? ? 檢查方法:調整控制模式,旁站、觀察、查閱調試記錄。
11.3一般項目
11.3.1 設備單機試運轉及調試應符合下列規定:
? ? 1 風機盤管機組的調速、溫控閥的動作應正確,并應與機組運行狀態一一對應,中檔風量的實測值應符合設計要求。
? ? 2 風機、空氣處理機組、風機盤管機組、多聯式空調(熱泵)機組等設備運行時,產生的噪聲不應大于設計及設備技術文件的要求。
? ? 3 水泵運行時殼體密封處不得滲漏,緊固連接部位不應松動,軸封的溫升應正常,普通填料密封的泄漏水量不應大于60mL/h,機械密封的泄漏水量不應大于5mL/h。
? ? 4 冷卻塔運行產生的噪聲不應大于設計及設備技術文件的規定值,水流量應符合設計要求。冷卻塔的自動補水閥應動作靈活,試運轉工作結束后,集水盤應清洗干凈。
? ? 檢查數量:第1、2款按Ⅱ方案;第3、4款全數檢查。
? ? 檢查方法:觀察、旁站、查閱調試記錄,按本規范附錄E進行測試校核。
11.3.5 通風與空調工程通過系統調試后,監控設備與系統中的檢測元件和執行機構應正常溝通,應正確顯示系統運行的狀態,并應完成設備的連鎖、自動調節和保護等功能。
? ? 檢查數量:按Ⅱ方案。
? ? 檢查方法:旁站觀察,查閱調試記錄。

回帖時間:2018-12-14 09:55:42 1樓

感謝分享~  

其他類似問題

工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(單機試運行及調試)表格示例——工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(單機試運行及調試)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 二、檢驗批劃分按系統類別劃分檢驗批。11.2主控項目 11.2.2 設備單機試運轉及調試應符合下列規定:1 通風機、空氣處理機組中的風機,葉輪旋轉方向應正確、運轉應平穩、應無異常振動與聲響,電機運行功率應符合設備技術文件要求。在額定轉速下連續運轉2h后,滑動軸承外殼最高溫度不得大于70℃,滾動軸承不得大于80℃。2 水泵葉輪旋轉方向應正確,應無異常振動和聲響,緊固連接部位應無松動,電機運行功率應符合設備技術文件要求。水泵連續運轉2h滑動軸承外殼最高溫度不得超過70℃,滾動軸承不得超過75℃。3 冷卻塔風機與冷卻水系統循環試運行不應小于2h,運行應無異常。冷卻塔本體應穩固、無異常振動。冷卻塔中風機的試運轉尚應符合本條第1款的規定。4 制冷機組的試運轉除應符合設備技術文件和現行國家標準《制冷設備、空氣分離設備安裝工程施工及驗收規范》GB 50274的有關規定外,尚應符合下列規定:1)機組運轉應平穩、應無異常振動與聲響;2)各連接和密封部位不應有松動、漏氣、漏油等現象;3)吸、排氣的壓力和溫度應在正常工作范圍內;4)能量調節裝置及各保護繼電器、安全裝置的動作應正確、靈敏、可靠;5...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 8632 1

工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(非設計滿負荷條件下系統聯合試運轉及調試)表格示例—— 工程系統調試檢驗批驗收質量驗收記錄(非設計滿負荷條件下系統聯合試運轉及調試)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按系統類別劃分檢驗批。11.2主控項目11.2.3 系統非設計滿負荷條件下的聯合試運轉及調試應符合下列規定: 1 系統總風量調試結果與設計風量的允許偏差應為-5%~+10%,建筑內各區域的壓差應符合設計要求。 2 變風量空調系統聯合調試應符合下列規定: 1)系統空氣處理機組應在設計參數范圍內對風機實現變頻調速; 2)空氣處理機組在設計機外余壓條件下,系統總風量應滿足本條文第1款的要求,新風量的允許偏差應為0~+10%; 3)變風最末端裝置的最大風量調試結果與設計風量的允許偏差應為0~+15%; 4)改變各空調區域運行工況或室內溫度設定參數時,該區域變風量末端裝置的風閥(風機)動作(運行)應正確; 5)改變室內溫度設定參數或關閉部分房間空調末端裝置時,空氣處理機組應自動正確地改變風量; 6)應正確顯示系統的狀態參數。 3 空調冷(熱)水系統、冷卻水系統的總流量與設計流量的偏差不應大于lO%。 4 制冷(熱泵)機組進出口處的水溫應...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 7873 0

機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 機房工程系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 21 機房工程 21.0.1 機房工程宜包括供配電系統、防雷與接地系統、空氣調節系統、給水排水系統、綜合布線系統、監控與安全防范系統、消防系統、室內裝飾裝修和電磁屏蔽等。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 21.0.2 機房工程實施的質量控制除應符合本規范第3章的規定外,有防火性能要求的裝飾裝修材料還應檢查防火性能證明文件和產品合格證。 21.0.3 機房下程系統檢測前,宜檢查機房工程的引入電源質量 的檢測記錄。 21.0.4 機房工程驗收時,應檢測供配電系統的輸出電能質量,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.5 機房工程驗收時,應檢測不同斷電源的供電時延,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.6 機房工程驗收時,應檢測靜電防護措施,檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 21.0.7 弱電間檢測應符合下列規定: 1 室內裝飾裝修應檢測下列內容,檢測結果符合設計要求的應判定為合格: 1)房同面積,門的寬度及高度和室內頂棚凈高; 2)墻、頂和地的裝修面層材料; ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 3875 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次?;謴凸╇姇r的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2869 0

防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 22 防雷與接地 22.0.1 防雷與接地宜包括智能化系統的接地裝置,接地線、等電位聯結、屏蔽設施和電涌保護器。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 22.0.2 智能建筑的防雷與接地系統檢測前,宜檢查建筑物防雷工程的質量驗收記錄。 22.0.3 智能建筑的防雷與接地系統檢測應檢查下列內容,結果符合設計要求的應判定為合格: 1 接地裝置夏接地連接點的安裝; 2 接地電阻的阻值; 3 接地導體的規格、敷設方法和連接方法; 4 等電位聯結帶的規格、聯結方諸和安裝位置; 5 屏蔽設施的安裝; 6 電涌保護器的性能參數、安裝位置、安裝方式和連接導線規格。 22.0.4 智能建筑的接地系統必須保證建筑內備智能化系統的正常運行和人身,設備安全。 22.0.5 智能建筑的防雷與接地系統的驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括防雷保護設備的一覽表。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4762 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信