風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格示例及填寫說明
18348
0
風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格示例——
風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格填寫說明——
一、填寫依據
《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。
二、檢驗批劃分
? ? 按材料、系統類別劃分檢驗批。
三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要
4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定:
? ? 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定:
? ? ?1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力;
? ? ?2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa;
? ? ?3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。
? ? 2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。
其他類似問題
風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格示例——風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(送風系統)表格填寫說明——一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 二、檢驗批劃分按材料、系統類別劃分檢驗批。 三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要 4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定:1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定:1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力;2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa;3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。2 矩形金屬風管的嚴密性檢驗,在工作壓力下的風管允許漏風量應符合表4.2.1的規定。3 低壓、中壓圓形金屬與復合材料風管,以及采用非法蘭形式的非金屬風管的允許漏風量,應為矩形金屬風管規定值的50%。4 磚、混凝土風道的允許漏風量不應大于矩形金屬低壓風管規定值的1.5倍。5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,N1~N5級凈化空調系統風管的嚴密性應符合高壓風管的規定。6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝檢驗合格的基礎上,不應進行漏風量的驗證測試。7 輸送劇毒類化學氣體及病毒的實驗室通風與空調風管的嚴...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 18348 0
風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(除塵系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(除塵系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。試驗壓力應符合下列規定: 1)低壓風管應為1.5倍的工作壓力; 2)中壓風管應為1.2倍的工作壓力,且不低于750Pa; 3)高壓風管應為1.2倍的工作壓力。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和制造工藝...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 3267 0
風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(排風系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(排風系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀和...閱讀全文
施工小茗 2018-08-08 3684 0
風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(恒溫恒濕空調風系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(恒溫恒濕空調風系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。 三、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016摘要 4.2.1 風管加工質量應通過工藝性的檢測或驗證,強度和嚴密性要求應符合下列規定: 1 風管在試驗壓力保持5min及以上時,接縫處應無開裂,整體結構應無永久性的變形及損傷。 5 排煙、除塵、低溫送風及變風量空調系統風管的嚴密性應符合中壓風管的規定,...閱讀全文
Better me 2018-08-09 3830 0
風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(凈化空調風系統)表格示例—— 風管系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(凈化空調風系統)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 6 風管系統工作壓力絕對值不大于l25Pa的微壓風管,在外觀...閱讀全文
Better me 2018-08-09 3012 0