地面節能檢驗批質量驗收記錄表格示例——

地面節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007)

【條文摘錄】

8 地面節能工程

8.1 一般規定

8.1.1 本章適用于建筑地面節能工程的質量驗收。包括底面接觸室外空氣、土壤或毗鄰不采暖空間的地面節能工程。

8.1.2 地面節能工程的施工,應在主體或基層質量驗收合格后進行。施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行地面節能分項工程驗收。

8.1.3 地面節能工程應對下列部位進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖象資料:

1 基層;

2 被封閉的保溫材料厚度;

3 保溫材料粘結;

4 隔斷熱橋部位;

8.1.4 地面節能分項工程檢驗批劃分應符合下列規定:

1 檢驗批可按施工段或變形縫劃分;

2 當面積超過200m2 時,每200m2 可劃分為一個檢驗批,不足200m2 也為一個檢驗批。

3 不同構造做法的地面節能工程應單獨劃分檢驗批。

8.2 主控項目

8.2.1 用于地面節能工程的保溫材料,其品種、規格應符合設計要求和相關標準的規定。

檢驗方法:觀察、質量或稱重檢查;核查質量證明文件。

檢查數量:按進場批次,每批隨機抽取3 個試樣進行檢查;

質量證明文件應按其出廠檢驗批進行核查。

8.2.2 地面節能工程使用的保溫材料,其導熱系數、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能應符合設計要求。

檢驗方法:核查質量證明文件和復驗報告。

檢查數量:全數檢查。

8.2.3 地面節能工程采用的保溫材料,進場時應對其導熱系數、密度、抗壓強度或壓縮強度、燃燒性能進行復驗,復驗應為見證取樣送檢。

檢驗方法:隨機抽樣送檢,核查復驗報告。

檢查數量:同一廠家同一品種的產品各抽查不少于3 組。

8.2.4 地面節能工程施工前,應對基層進行處理,使其達到設計和施工方案的要求。

檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

8.2.5 地面保溫層、隔離層、保護層等各層的設置和構造做法以及保溫層的厚度應符合設計要求,并應按施工方案施工。

檢驗方法:對照設計和施工方案觀察檢查;尺量檢查。

檢查數量:全數檢查。

8.2.6 地面節能工程的施工質量應符合下列規定:

1 保溫板與基體之間、各構造層之間的粘結應牢固,縫隙應嚴密。

2 保溫漿料應分層施工。

3 穿越地面直接接觸室外空氣的各種金屬管道應按設計要求,采取隔斷熱橋的保溫措施。

檢驗方法:觀察檢查;核查隱蔽工程驗收記錄。

檢查數量:每個檢驗批抽查2 處,每處10m2,穿越地面的金屬管道處全數檢查。

8.2.7 有防水要求的地面,其節能保溫做法不得影響地面排水坡度,保溫層面層不得滲漏。

檢驗方法:用長度500mm 水平尺檢查;觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

8.2.8 嚴寒、寒冷地區的建筑首層直接與土壤接觸的地面、采暖地下室與土壤接觸的外墻、毗鄰不采暖空間的地面以及底面直接接觸室外空氣的地面應按設計要求采取保溫措施。

檢驗方法:對照設計觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

8.2.9 保溫層的表面防潮層、保護層應符合設計要求。

檢驗方法:觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

8.3 一般項目

8.3.1 采用地面輻射供暖的工程,其地面節能做法應符合設計要求,并應符合《地面輻射供暖技術規程》JGJ 142 的規定。

檢驗方法:觀察檢查。

檢查數量:全數檢查。

曉九
回帖時間:2019-01-10 14:12:11 1樓

請問地面節能的日期怎么確定啊?是在地輻熱檢驗批的前面嗎?

其他類似問題

地面節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 地面節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 8 地面節能工程 8.1 一般規定 8.1.1 本章適用于建筑地面節能工程的質量驗收。包括底面接觸室外空氣、土壤或毗鄰不采暖空間的地面節能工程。 8.1.2 地面節能工程的施工,應在主體或基層質量驗收合格后進行。施工過程中應及時進行質量檢查、隱蔽工程驗收和檢驗批驗收,施工完成后應進行地面節能分項工程驗收。 8.1.3 地面節能工程應對下列部位進行隱蔽工程驗收,并應有詳細的文字記錄和必要的圖象資料: 1 基層; 2 被封閉的保溫材料厚度; 3 保溫材料粘結; 4 隔斷熱橋部位; 8.1.4 地面節能分項工程檢驗批劃分應符合下列規定: 1 檢驗批可按施工段或變形縫劃分; 2 當面積超過200m2 時,每200m2 可劃分為一個檢驗批,不足200m2 也為一個檢驗批。 3 不同構造做法的地面節能工程應單獨劃分檢驗批。 8.2 主控項目 8.2.1 用于地面節能工程的保溫材料,其品種、規格應符合設計要求和相關標準的規定。 檢驗方法:觀察、質量或稱重檢查;核查質量證明文件。 檢查數量:...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2895 1

地面輻射供暖磚面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 地面輻射供暖磚面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。 6.1.8 板塊面層的允許偏...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1937 0

監測與控制系統節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 監測與控制系統節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 13 監測與控制節能工程 13.1 一般規定 13.1.1 本章適用于建筑節能工程監測與控制系統的施工質量驗收。 13.1.2 監測與控制系統施工質量的驗收應執行《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339 相關章節的規定和本規范的規定。 13.1.3 監測與控制系統驗收的主要對象應為采暖、通風與空氣調節和配電與照明所采用的監測與控制系統,能耗計量系統以及建筑能源管理系統。 建筑節能工程所涉及的可再生能源利用、建筑冷熱電聯供系統、能源回收利用以及其他與節能有關的建筑設備監控部分的驗收,應參照本章的相關規定執行。 13.1.4 監測與控制系統的施工單位應依據國家相關標準的規定,對施工圖設計進行復核。當復核結果不能滿足節能要求時,應向設計單位提出修改建議,由設計單位進行設計變更,并經原節能設計審查機構批準。 13.1.5 施工單位應依據設計文件制定系統控制流程圖和節能工程施工驗收大綱。 13.1.6 監測與控制系統的驗收分為工程實施和系統檢測兩個階段。 13.1.7 工程實施由施工單位和監理單位隨工程實施過程進行,分別對施工質量管理文件、設計符...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1662 0

施工小茗 2018-08-08 2174 0

配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 配電與照明節能檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑節能工程施工質量驗收規范》(GB 50411-2007) 【條文摘錄】 12 配電與照明節能工程 12.1 一般規定 12.1.1 本章適用于建筑節能工程配電與照明的施工質量驗收。 12.1.2 建筑配電與照明節能工程驗收的檢驗批劃分應按本規范第3.4.1 條的規定執行。當需要重新劃分檢驗批時,可按照系統、樓層、建筑分區劃分為若干個檢驗批。 12.1.3 建筑配電與照明節能工程的施工質量驗收,應符合本規范和《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303 的有關規定外、已批準的設計圖紙、相關技術規定和合同約定內容的要求。 12.2 主控項目 12.2.1 照明光源、燈具及其附屬裝置的選擇必須符合設計要求。進場驗收時應對下列技術性能進行核查,并經監理工程師(建設單位代表)檢查認可,形成相應的驗收、核查記錄。質量證明文件和相關技術資料應齊全,并應國家現行有關標準和規定。 1 熒光燈具和高強度氣體放電燈燈具的效率不應低于表12.2.1-1 的規定。 2 管型熒光燈鎮流器能效限定值應不小于表12.2.1-2 的規定。 3 照明設備諧波含量限值應符合表12.2.1-3 的規定。 ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2671 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信