接地線檢驗批質量驗收記錄表格示例——

接地線檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定:

1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用;

2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定:

1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認;

2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核;

3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。

3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。

摘錄二:

16.1.2 接地線的安裝除應執行國家標準《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB 50343-2004第6.3節和《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2002第25章的規定外,尚應符合下列規定:

1 利用建筑物結構主筋作接地線時,與基礎內主筋焊接,根據主筋直徑大小確定焊接根數,但不得少于2根;

2 引至接地端子的接地線應采用截面積不小于4mm2的多股銅線。

【規范二 名稱及編號】《建筑電氣工程質量驗收規范》(GB 50303-2002)

【條文摘錄】

25避雷引下線和變配電室接地干線敷設

25.1主控項目

25.1.1暗敷在建筑物抹灰層內的引下線應有卡釘分段固定;明敷的引下線應平直、無急彎,與支架焊接處,油漆防腐,且無遺漏。

25.1.2變壓器室、高低壓開關室內的接地干線應有不少于2處與接地裝置引出干線連接。

25.1.3當利用金屬構件、金屬管道做接地線時,應在構件或管道與接地干線間焊接金屬跨接線。

25.2一般項目

25.2.1鋼制接地線的焊接連接應符合本規范第24.2.1條的規定,材料采用及最小允許規格、尺寸應符合本規范第24.2.2條的規定。

25.2.2明敷接地引下線及室內接地干線的支持件間距應均勻,水平直線部分0.5~1.5m;垂直直線部分1.5~3m;彎曲部分0.3~0.5m。

25.2.3接地線在穿越墻壁、樓板和地坪處應加套鋼管或其他堅固的保護套管,鋼套管應與接地線做電氣連通。

25.2.4變配電室內明敷接地干線安裝應符合下列規定:

1.便于檢查,敷設位置不妨礙設備的拆卸與檢修;

2.當沿建筑物墻壁水平敷設時,距地面高度250~300mm;與建筑物墻壁間的間隙10~15mm;

3.當接地線跨越建筑物變形縫時,設補償裝置;

4.接地線表面沿長度方向,每段為15~100mm,分別涂以黃色和綠色相間的條紋;

5.變壓器室、高壓配電室的接地干線上應設置不少于2個供臨時接地用的接線柱或接地螺栓。

25.2.5當電纜穿過零序電流互感器時,電纜頭的接地線應通過零序電流互感器后接地;由電纜頭至穿過零序電流互感器的一段電纜金屬護層和接地線應對地絕緣。

25.2.6配電間隔和靜止補償裝置的柵欄門及變配電室金屬門鉸鏈處的接地連接,應采用編織銅線。變配電室的避雷器應用最短的接地線與接地干線連接。

25.2.7設計要求接地的幕墻金屬框架和建筑物的金屬門窗,應就近與接地干線連接可靠,連接處不同金屬間應有防電化腐蝕措施。

其他類似問題

接地線檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 接地線檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 16.1.2 接地線的安裝除應執行國家標準《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB 50343-2004第6.3節和《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2002第25章的規...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2966 0

接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 接地裝置安裝檢驗批質量驗收記錄22.1主 控 項 目22.1.1 接地裝置在地面以上的部分,應按設計要求設置測試點,測試點不應被外墻飾面遮蔽,且應有明顯標識。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。22.1.2 接地裝置的接地電阻值應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:用接地電阻測試儀測試,并查閱接地電阻測試記錄。22.1.3 接地裝置的材料規格、型號應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查或查閱材料進場驗收記錄。22.1.4 當接地電阻達不到設計要求需采取措施降低接地電阻時,應符合下列規定: 1.采用降阻劑時,降阻劑應為同一品牌的產品,調制降阻劑的水應無污染和雜物;降阻劑應均勻灌注于垂直接地體周圍。 2.采取換土或將人工接地體外延至土壤電阻率較低處時,應掌握有關的地質結構資料和地下土壤電阻率的分布,并應做好記錄。 3.采用接地模塊時,接地模塊的頂面埋深不應小于0.6m,接地模塊間距不應小于模塊長度的3倍~5倍。接地模塊埋設基坑宜為模塊外形尺寸的1.2倍~1.4倍,且應詳細記錄開挖深度內的地層情況;接地模塊應垂直或水平就位,并應保持與原土層接觸良好。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法...閱讀全文

Better me 2018-08-10 20351 1

接地干線敷設檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 接地干線敷設檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 接地干線敷設檢驗批質量驗收記錄23.1主 控 項 目23.1.1 接地干線應與接地裝置可靠連接。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。23.1.2 接地干線的材料型號、規格應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查,查閱材料進場驗收記錄和隱蔽工程檢查記錄。23.2 一般項目23.2.1 接地干線的連接應符合下列規定: 1.接地干線搭接焊應符合本規范第22.2.2條的規定; 2.采用螺栓搭接的連接應符合本規范第10.2.2條的規定,搭接的鉆孔直徑和搭接長度應符合本規范附錄D的規定,連接螺栓的力矩值應符合本規范附錄E的規定; 3.銅與銅或銅與鋼采用熱劑焊(放熱焊接)時,應符合本規范第22.2.3的規定。 檢查數量:按不同連接方式的總數量各抽查5%,且均不得少于2處。 檢查方法:觀察檢查并用力矩扳手擰緊測試,查閱相關施工記錄。23.2.2 明敷的室內接地干線支持件應固定可靠,支持件間距應均勻,扁形導體支持件固定間距宜為500mm;圓形導體支持件固定間距宜為1000mm;彎曲部分宜為0.3m~0.5m。 檢查數量:按不同部位各抽查10%,且均不得少于1處。 檢查方法:觀察檢查并用尺量和手感檢查。23...閱讀全文

Better me 2018-08-10 7024 0

防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 防雷與接地系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 22 防雷與接地 22.0.1 防雷與接地宜包括智能化系統的接地裝置,接地線、等電位聯結、屏蔽設施和電涌保護器。檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 22.0.2 智能建筑的防雷與接地系統檢測前,宜檢查建筑物防雷工程的質量驗收記錄。 22.0.3 智能建筑的防雷與接地系統檢測應檢查下列內容,結果符合設計要求的應判定為合格: 1 接地裝置夏接地連接點的安裝; 2 接地電阻的阻值; 3 接地導體的規格、敷設方法和連接方法; 4 等電位聯結帶的規格、聯結方諸和安裝位置; 5 屏蔽設施的安裝; 6 電涌保護器的性能參數、安裝位置、安裝方式和連接導線規格。 22.0.4 智能建筑的接地系統必須保證建筑內備智能化系統的正常運行和人身,設備安全。 22.0.5 智能建筑的防雷與接地系統的驗收文件除應符合本規范第3.4.4條的規定外,尚應包括防雷保護設備的一覽表。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 4764 0

接地裝置檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 接地裝置檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范一 名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 16.1.1 接地體安裝除應執行國家標準《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB 50343-2004第6.2節和《建筑電氣工程施工質量驗收規范》GB 50303-2002第24...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 6553 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信