安全附件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

安全附件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

13.4安全附件安裝

主控項目

13.4.1 鍋爐和省煤器安全閥的定壓和調整應符合表13.4.1的規定。鍋爐上裝有兩個安全閥時,其中的一個按表中較高值定壓,另一個按較低值定壓。裝有一個安全閥時,應按較低值定壓。

檢驗方法:檢查定壓合格證書。

13.4.2 壓力表的刻度極限值,應大于或等于工作壓力的1.5倍,表盤直徑不得小于100mm。

檢驗方法:現場觀察和尺量檢查。

13.4.3 安裝水位表應符合下列規定:

1. 水位表應有指示最高、最低安全水位的明顯標志,玻璃板(管)的最低可見邊緣應比最低安全水位低25mm;最高可見邊緣應比最高安全水位高25mm。

2. 玻璃管式水位表應有防護裝置。

3. 電接點式水位表的零點應與鍋筒正常水位重合。

4. 采用雙色水位表時,每臺鍋爐只能裝設一個,另一個裝設普通水位表。

5. 水位表應有放水旋塞(或閥門)和接到安全地點的放水管。

檢驗方法:現場觀察和尺量檢查。

13.4.4 鍋爐的高低水位報警器和超溫、超壓報警器及聯鎖保護裝置必須按設計要求安裝齊全和有效。

檢驗方法:啟動、聯動試驗并作好試驗記錄。

13.4.5 蒸汽鍋爐安全閥應安裝通向室外的排汽管。熱水鍋爐安全閥泄水管應接到安全地點。在排汽管和泄水管上不得裝設閥門。

檢驗方法:觀察檢查。

一般項目

13.4.6 安裝壓力表必須符合下列規定:

1. 壓力表必須安裝在便于觀察和吹洗的位置,并防止受高溫、冰凍和振動的影響,同時要有足夠的照明。

2. 壓力表必須設有存水彎管。存水彎管采用鋼管煨制時,內徑不應小于10mm;采用銅管煨制時,內徑不應小于6mm。

3. 壓力表與存水彎管之間應安裝三通旋塞。檢驗方法:觀察和尺量檢查。

13.4.7 測壓儀表取源部件在水平工藝管道上安裝時,取壓口的方位應符合下列規定:

1. 測量液體壓力的,在工藝管道的下半部與管道的水平中心線成0°~45°夾角范圍內。

2. 測量蒸汽壓力的,在工藝管道的上半部或下半部與管道水平中心線成0°~45°夾角范圍內。

3. 測量氣體壓力的,在工藝管道的上半部。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

13.4.8 安裝溫度計應符合下列規定:

1. 安裝在管道和設備上的套管溫度計,底部應插入流動介質內,不得裝在引出的管段上或死角處。

2. 壓力式溫度計的毛細管應固定好并有保護措施,其轉彎處的彎曲半徑不應小于50mm,溫包必須全部浸入介質內;

3. 熱電偶溫度計的保護套管應保證規定的插入深度。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

13.4.9 溫度計與壓力表在同一管道上安裝時,按介質流動方向溫度計應在壓力表下游處安裝,如溫度計需在壓力表的上游安裝時,其間距不應小于300mm。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

其他類似問題

安全附件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 安全附件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.4安全附件安裝 主控項目 13.4.1 鍋爐和省煤器安全閥的定壓和調整應符合表13.4.1的規定。鍋爐上裝有兩個安全閥時,其中的一個按表中較高值定壓,另一個按較低值定壓。裝有一個安全閥時,應按較低值定壓。 檢驗方法:檢查定壓合格證書。 13.4.2 壓力表的刻度極限值,應大于或等于工作壓力的1.5倍,表盤直徑不得小于100mm。 檢驗方法:現場觀察和尺量檢查。 13.4.3 安裝水位表應符合下列規定: 1. 水位表應有指示最高、最低安全水位的明顯標志,玻璃板(管)的最低可見邊緣應比最低安全水位低25mm;最高可見邊緣應比最高安全水位高25mm。 2. 玻璃管式水位表應有防護裝置。 3. 電接點式水位表的零點應與鍋筒正常水位重合。 4. 采用雙色水位表時,每臺鍋爐只能裝設一個,另一個裝設普通水位表。 5. 水位表應有放水旋塞(或閥門)和接到安全地點的放水管。 檢驗方法:現場觀察和尺量檢查。 13.4.4 鍋爐的高低水位報警器和超溫、超壓報警器及聯鎖保護裝置必須按設計要求安裝齊全...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 2795 0

電梯安裝安全部件檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝安全部件檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.8安全部件 主控項目 4.8.1限速器動作速度整定封記必須完好,且無拆動痕跡。 4.8.2當安全鉗可調節時,整定封記應完好,且無拆動痕跡。 一般項目 4.8.3限速器張緊裝置與其限位開關相對位置安裝應正確。 4.8.4安全鉗與導軌的間隙應符合產品設計要求。 4.8.5轎廂在兩端站平層位置時,轎廂、對重的緩沖器撞板與緩沖器頂面間的距離應符合土建布置圖要求。轎廂、對重的緩沖器撞板中心與緩沖器中心的偏差不應大于20mm。 4.8.6液壓緩沖器柱塞鉛垂度不應大于0.5%,充液量應正確。 摘錄二: 7.0.1分項工程質量驗收合格應符合下列規定: 1各分項工程中的主控項目應進行全驗,一般項目應進行抽驗,且均應符合合格質量規定。可按附錄C表C記錄。 2應具有完整的施工操作依據、質量檢查記錄。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1503 0

施工小茗 2018-08-08 1642 0

安全技術防范系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 安全技術防范系統設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程施工規范》(GB50606-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.5.1 材料、器具、設備進場質量檢測應符合下列規定: 1 需要進行質量檢查的產品應包括智能建筑工程各子系統中使用的材料、硬件設備、軟件產品和工程中應用的各種系統接口;列入中華人民共和國實施強制性產品認證的產品目錄或實施生產許可證和上網許可證管理的產品應進行產品質量檢查,未列入的產品也應按規定程序通過產品質量檢測后方可使用; 2 材料及主要設備的檢測應符合下列規定: 1)按照合同文件和工程設計文件進行的進場驗收,應有書面記錄和參加人簽字,并應經監理工程師或建設單位驗收人員確認; 2)應對材料、設備的外觀、規格、型號、數量及產地等進行檢查復核; 3)主要設備、材料應有生產廠家的質量合格證明文件及性能的檢測報告。 3 設備及材料的質量檢查應包括安全性、可靠性及電磁兼容性等項目,并應由生產廠家出具相應檢測報告。 摘錄二: 12.1.1 材料、設備準備除應符合現行國家標準《智能建筑工程質量驗收規范》GB 50339和本規范第3.3.2條的規定外,尚應符合下列規定: ...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2695 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2188 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信