排水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

排水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002)

【條文摘錄】

5.1 一般規定

5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。

5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。

5.2 排水管道及配件安裝

主控項目

5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。

檢驗方法:滿水15min 水面下降后,再灌滿觀察5min,液面不降,管道及接口無滲漏為合格。

5.2.2 生活污水鑄鐵管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.2的規定。

檢驗方法:水平尺、拉線尺量檢查。

5.2.3 生活污水塑料管道的坡度必須符合設計或本規范表5.2.3 的規定。

檢驗方法:水平尺、拉線尺量檢查。

5.2.4 排水塑料管必須按設計要求及位置裝設伸縮節。如設計無要求時,伸縮節間距不得大于4m。

高層建筑中明設排水塑料管道應按設計要求設置阻火圈或防火套管。

檢驗方法:觀察檢查。

5.2.5 排水主立管及水平干管管道均應做通球試驗,通球球徑不小于排水管道管徑的2/3,通球率必須達到100%。

檢查方法:通球檢查。

一般項目

5.2.6 在生活污水管道上設置的檢查口或清掃口,當設計無要求時應符合下列規定:

1. 在立管上應每隔一層設置一個檢查口,但在最底層和有衛生器具的最高層必須設置。如為兩層建筑時,可僅在底層設置立管檢查口;如有乙字彎管時,則在該層乙字彎管的上部設置檢查口。檢查口中心高度距操作地面一般為1m,允許偏差±20mm;檢查口的朝向應便于檢修。暗裝立管,在檢查口處應安裝檢修門。

2. 在連接2個及2個以上大便器或3個及3個以上衛生器具的污水橫管上應設置清掃口。當污水管在樓板下懸吊敷設時,可將清掃口設在上一層樓地面上,污水管起點的清掃口與管道相垂直的墻面距離不得小于200mm;若污水管起點設置堵頭代替清掃口時,與墻面距離不得小于400mm。

3. 在轉角小于135°的污水橫管上,應設置檢查口或清掃口。

4. 污水橫管的直線管段,應按設計要求的距離設置檢查口或清掃口。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

5.2.7 埋在地下或地板下的排水管道的檢查口,應設在檢查井內。井底表面標高與檢查口的法蘭相平,井底表面應有5%坡度,坡向檢查口。

檢驗方法:尺量檢查。

5.2.8 金屬排水管道上的吊鉤或卡箍應固定在承重結構上。固定件間距:橫管不大于2m;立管不大于3m。樓層高度小于或等于4m,立管可安裝1 個固定件。立管底部的彎管處應設支墩或采取固定措施。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

5.2.9 排水塑料管道支、吊架間距應符合表5.2.9的規定。

??

檢驗方法:尺量檢查。

5.2.10 排水通氣管不得與風道或煙道連接,且應符合下列規定:

1. 通氣管應高出屋面300mm,但必須大于最大積雪厚度。

2. 在通氣管出口4m以內有門、窗時,通氣管應高出門、窗頂600mm或引向無門、窗一側。

3. 在經常有人停留的平屋頂上,通氣管應高出屋面2m,并應根據防雷要求設置防雷裝置。

4. 屋頂有隔熱層應從隔熱層板面算起。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

5.2.11 安裝未經消毒處理的醫院含菌污水管道,不得與其他排水管道直接連接。

檢驗方法:觀察檢查。

5.2.12 飲食業工藝設備引出的排水管及飲用水水箱的溢流管,不得與污水管道直接連接,并應留出不小于100mm的隔斷空間。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

5.2.13 通向室外的排水管,穿過墻壁或基礎必須下返時,應采用45°三通和45°彎頭連接,并應在垂直管段頂部設置清掃口。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

5.2.14 由室內通向室外排水檢查井的排水管,井內引入管應高于排出管或兩管頂相平,并有不小于90°的水流轉角,如跌落差大于300mm 可不受角度限制。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

5.2.15 用于室內排水的水平管道與水平管道、水平管道與立管的連接,應采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管與排出管端部的連接,應采用兩個45°彎頭或曲率半徑不小于4 倍管徑的90°彎頭。

檢驗方法:觀察和尺量檢查。

5.2.16 室內排水管道安裝的允許偏差應符合表5.2.16的相關規定。

??????

sadsa
回帖時間:2018-12-20 21:24:58 1樓

請問這個檢驗批的檢查記錄是不是有另外的表

其他類似問題

排水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 排水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 5.1 一般規定 5.1.1 本章適用于室內排水管道、雨水管道安裝工程的質量檢驗與驗收。 5.1.2 生活污水管道應使用塑料管、鑄鐵管或混凝土管(由成組洗臉盆或飲用噴水器到共用水封之間的排水管和連接衛生器具的排水短管,可使用鋼管)。雨水管道宜使用塑料管、鑄鐵管、鍍鋅和非鍍鋅鋼管或混凝土管等。懸吊式雨水管道應選用鋼管、鑄鐵管或塑料管。易受振動的雨水管道(如鍛造車間等)應使用鋼管。 5.2 排水管道及配件安裝 主控項目 5.2.1 隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。如設計無要求時,伸縮節間距不得...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3358 0

如設計無要求時,伸縮...閱讀全文

Better me 2018-08-03 13593 1

衛生器具排水管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 衛生器具排水管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 7.4 衛生器具排水管道安裝 主控項目 7.4.1與排水橫管連接的各衛生器具的受水口和立管均應采取妥善可靠的固定措施;管道與樓板的接合部位應采取牢固可靠的防滲、防漏措施。 檢驗方法:觀察和手扳檢查。 7.4.2 連接衛生器具的排水管道接口應緊密不漏,其固定支架、管卡等支撐位置應正確、牢固,與管道的接觸應平整。 檢驗方法:觀察及通水檢查。 一般項目 7.4.3 衛生器具排水管道安裝的允許偏差應符合表7.4.3的規定。 7.4.4 連接衛生器具的排水管管徑和最小坡度,如設計無要求時,應符合表7.4.4的規定。 檢驗方法:用水平尺和尺量檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 4054 0

在排水管道及配件安裝的檢驗批驗收記錄中,第5.2.16條中的鋼管-全長25m以上,那個 檢查記錄怎么填寫(注:只有一段管道長是25m以上的)...閱讀全文

不堅強@懦弱給 2015-01-16 2338 1