【條文摘錄】
4.4 給水設備安裝
主控項目
4.4.1 水泵就位前的基礎混凝土強度、坐標、標高、尺寸和螺栓孔位置必須符合設計規定。
檢驗方法:對照圖紙用儀器和尺量檢查。
4.4.2 水泵試運轉的軸承溫升必須符合設備說明書的規定。
檢驗方法:溫度計實測檢查。
4.4.3 敞口水箱的滿水試驗和密閉水箱(罐)的水壓試驗必須符合設計與本規范的規定。
檢驗方法:滿水試驗靜置24h觀察,不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10min壓力不降,不滲不漏。
一般項目
??????????4.4.4 水箱支架或底座安裝,其尺寸及位置應符合設計規定,埋設平整牢固。
檢驗方法:對照圖紙,尺量檢查。
4.4.5 水箱溢流管和泄放管應設置在排水地點附近但不得與排水管直接連接。
檢驗方法:觀察檢查。
4.4.6 立式水泵的減振裝置不應采用彈簧減振器。
檢驗方法:觀察檢查。
4.4.7 室內給水設備安裝的允許偏差應符合表4.4.7的規定。
>![]()
4.4.8 管道及設備保溫層的厚度和平整度的允許偏差應符合表4.4.8的規定。
其他類似問題
給水設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 給水設備安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 4.4 給水設備安裝 主控項目 4.4.1 水泵就位前的基礎混凝土強度、坐標、標高、尺寸和螺栓孔位置必須符合設計規定。 檢驗方法:對照圖紙用儀器和尺量檢查。 4.4.2 水泵試運轉的軸承溫升必須符合設備說明書的規定。 檢驗方法:溫度計實測檢查。 4.4.3 敞口水箱的滿水試驗和密閉水箱(罐)的水壓試驗必須符合設計與本規范的規定。 檢驗方法:滿水試驗靜置24h觀察,不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10min壓力不降,不滲不漏。 一般項目 4.4.4 水箱支架或底座安裝,其尺寸及位置應符合設計規定,埋設平整牢固。Better me 2018-08-03 1981 0
 > 4.4.8 管道及設備保溫層的厚度和平整度的允許偏差應符合表4.4.8的規定。...閱讀全文
Better me 2018-08-03 2191 0
Better me 2018-08-03 3114 0
輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.3 輔助設備及管道安裝 主控項目 13.3.1 輔助設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置必須符合本規范表13.2.1的規定。 13.3.2 風機試運轉,軸承溫升應符合下列規定: 1. 滑動軸承溫度最高不得超過60℃。 2. 滾動軸承溫度最高不得超過80℃。 檢驗方法:用溫度計檢查。 軸承徑向單振幅應符合下列規定: 1. 風機轉速小于1000r/min 時,不應超過0.10mm; 2. 風機轉速為1000~1450r/min 時,不應超過0.08mm。 檢驗方法:用測振儀表檢查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安裝前應進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 檢驗方法:試驗壓力下10min內無壓降、無滲漏。 13.3.4 敞口箱、罐安裝前應做滿水試驗;密閉箱、罐應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗,但不得小于0.4MPa。 檢驗方法:滿水試驗滿水后靜置24h不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10...閱讀全文
施工小茗 2018-08-07 1869 0
施工小茗 2018-08-07 2047 0