檐口檢驗批質量驗收記錄表格示例——

檐口檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。
摘錄二:
8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。
摘錄三:
8.2 檐 口
I 主控項目
8.2.1 檐口的防水構造應符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查。
8.2.2 檐口的排水坡度應符合設計要求;檐口部位不得有滲漏和積水現象。
檢驗方法:坡度尺檢查和雨后觀察或淋水試驗。
Ⅱ 一般項目
8.2.3 檐口800mm范圍內的卷材應滿粘。
檢驗方法:觀察檢查。
8.2.4 卷材收頭應在找平層的凹槽內用金屬壓條釘壓固定,并應用密封材料封嚴。
檢驗方法:觀察檢查。
8.2.5 涂膜收頭應用防水涂料多遍涂刷。
檢驗方法:觀察檢查。
8.2.6 檐口端部應抹聚合物水泥砂漿,其下端應做成鷹嘴和滴水槽。
檢驗方法:觀察檢查。