金屬幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

金屬幕墻安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
9.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:
1 相同設計、材料、工藝和施工條件的幕墻工程每500—1000m2應劃分為一個檢驗批,不足500 m2也應劃分為一個檢驗批。
2 同一單位工程的不連續的幕墻工程應單獨劃分檢驗批。
3 對于異型或有特殊要求的幕墻,檢驗批的劃分應根據幕墻的結構、工藝特點及幕墻工程規模,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。
9.1.6 檢查數量應符合下列規定:
1 每個檢驗批每100 m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。
2 對于異型或有特殊要求的幕墻工程,應根據幕墻的結構和工藝特點,由監理單位(或建設單位)和施工單位協商確定。
摘錄二:
9.3 金屬幕墻工程
9.3.1 本節適用于建筑高度不大于150m的金屬幕墻工程的質量驗收。
主控項目
9.3.2 金屬幕墻工程所使用的各種材料和配件,應符合設計要求及國家現行產品標準和工程技術規范的規定。
檢驗方法: 檢查產品合格證書、性能檢測報告、材料進場驗收記錄和復驗報告。
9.3.3 金屬幕墻的造型和立面分格應符合設計要求。檢驗方法:觀察;尺量檢查。
9.3.4 金屬面板的品種、規格、顏色、光澤及安裝方向應符合設計要求。檢驗方法:觀察;檢查進場驗收記錄。
9.3.5 金屬幕墻主體結構上的預埋件、后置埋件的數量、位置及后置埋件的拉拔力必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查拉拔力檢測報告和隱蔽工程驗收記錄。
9.3.6 金屬幕墻的金屬框架立柱與主體結構預埋件的連接、立柱與橫梁的連接、金屬面板的安裝必須符合設計要求,安裝必須牢固。檢驗方法:手扳檢查;檢查隱蔽工程驗收記錄。
9.3.7 金屬幕墻的防火、保溫、防潮材料的設置應符合設計要求,并應密實、均勻、厚度一致。
檢驗方法: 檢查隱蔽工程驗收記錄。
9.3.8 金屬框架及連接件的防腐處理應符合設計要求。檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。
9.3.9 金屬幕墻的防雷裝置必須與主體結構的防雷裝置可靠連接。檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄。
9.3.10 各種變形縫、墻角的連接節點應符合設計要求和技術標準的規定。檢驗方法:觀察;檢查隱蔽工程驗收記錄。
9.3.11 金屬幕墻的板縫注膠應飽滿、密實、連續、均勻、無氣泡,寬度和厚度應符合設計要求和技術標準的規定。
檢驗方法: 觀察;尺量檢查;檢查施工記錄。
9.3.12 金屬幕墻應無滲漏。檢驗方法:在易滲漏部位進行淋水檢查。
一般項目
9.3.13 金屬板表面應平整、潔凈、色澤一致。檢驗方法:觀察。
9.3.14 金屬幕墻的壓條應平直、潔凈、接口嚴密、安裝牢固。檢驗方法:觀察;手扳檢查。
9.3.15 金屬幕墻的密封膠縫應橫增豎直、深淺一致、寬窄均勻、光滑順直。檢驗方法:觀察。
9.3.16 金屬幕墻上的滴水線、流水坡向應正確、順直。檢驗方法:觀察;用水平尺檢查。
9.3.17 每平方米金屬板的表面質量和檢驗方法應符合表9.3.17的規定。
9.3.18 金屬幕墻安裝的允許偏差和檢驗方法應符合表9.3.18的規定。