填充層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

填充層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.21   建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:

1   基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批;

2   每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。

3.0.22   建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

4.1.7   基層的標高、坡度、厚度等應符合設計要求。基層表面應平整,其允許 偏差和檢驗方法應符合表4.1.7的規定。

摘錄二:

4.11   填充層

4.11.1   填充層材料的密度應符合設計要求。

4.11.2   填充層的下一層表面應平整。當為水泥類時,尚應潔凈、干燥,并不得有空鼓、裂縫和起砂等缺陷。

4.11.3   采用松散材料鋪設填充層時,應分層鋪平拍實;采用板、塊狀材料鋪設填充層時,應分層錯縫鋪貼。

4.11.4   有隔聲要求的樓面,隔聲墊在柱、墻面的上翻高度應超出樓面20mm,且應收口于踢腳線內。地面上有豎向管道時,隔聲墊應包裹管道四周,高度同卷向柱、墻面的高度。隔聲墊保護膜之間應錯縫搭接,搭接長度應大于100mm,并用膠帶等封閉。

4.11.5   隔聲墊上部應設置保護層,其構造做法應符合設計要求。當設計無要求時,混凝土保護層厚度不應小于30mm,內配間距不大于200mm×200mm的φ6mm鋼筋網片。

4.11.6   有隔聲要求的建筑地面工程還應符合現行國家標準《建筑隔聲評價標準》GB/T50121、《民用建筑隔聲設計規范》GBJ118的有關要求。

主控項目

4.11.7   填充層材料應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查質量合格證明文件。

檢查數量:  同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。

4.11.8   填充層的厚度、配合比應符合設計要求。

檢驗方法:  用鋼尺檢查和檢查配合比試驗報告。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

4.11.9   對填充材料接縫有密閉要求的應密封良好。

檢驗方法:  觀察檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

一般項目

4.11.10   松散材料填充層鋪設應密實;板塊狀材料填充層應壓實、無翹曲。

檢驗方法:  觀察檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

4.11.11   填充層的坡度應符合設計要求,不得有倒泛水和積水現象。

檢驗方法:  觀察和采用潑水或用坡度尺檢查。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。

4.11.12   填充層表面的允許偏差應符合本規范表4.1.7的規定。

檢驗方法:  按本規范表4.1.7中的檢驗方法檢驗。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

4.11.13   用作隔聲的填充層,其表面允許偏差應符合本規范表4.1.7中隔離層的規定。

檢驗方法:  按本規范表4.1.7中隔離層的檢驗方法檢驗。

檢查數量:  按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

其他類似問題

填充層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 填充層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次 或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃 分檢驗批; 2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分 項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查; 其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間 計算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數 量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。 3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定 的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他 檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質 量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標...閱讀全文

Better me 2018-08-03 3533 0

填充墻砌體檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 填充墻砌體檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《砌體結構工程施工質量驗收規范》 (GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20 砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計); 填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 9.1 一般規定 9.1.l 本章適用于燒結空心磚、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊等填充墻砌體工程。 9.1.2 砌筑填充墻時,輕骨料混凝土小型空心砌塊和蒸壓加氣混凝土砌塊的產品齡期不應小于28d,蒸壓加氣混凝土砌塊的含水率宜小于30%。 9.1.3 燒結空心磚、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊等的運輸、裝卸過程中,嚴禁拋擲和傾倒;進場后應按品種、規格堆放整齊,堆置高度不宜超過2m。蒸壓加氣混凝土砌塊在運輸與堆放中應防止雨淋。 9.1.4 吸水率較小的輕骨料混凝土小型空心砌塊及采用薄灰砌筑法施工的蒸壓加氣混凝土砌塊,砌筑前不應對其澆(噴)水浸潤;在氣候干燥炎熱的情況下,對吸水率較小的輕骨料混凝土小型空心砌塊宜在砌筑前噴水濕潤。 9.1.5 采用普通砌筑砂漿砌筑填充墻時,燒結...閱讀全文

Better me 2018-08-02 12066 0

蓄水隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 蓄水隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 5.1.9 保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 5.8 蓄水隔熱層 5.8.1 蓄水隔熱層與屋面防水層之間應設隔離層。 5.8.2 蓄水池的所有孔洞應預留,不得后鑿;所設置的給水管、排水管和溢水管等,均應在蓄水池混凝土施工前安裝完畢。 5.8.3 每個蓄水區的防水混凝上應一次澆筑完畢,不得留施工縫。 5.8.4 防水混凝土應用機械振搗密實,表面應抹平和壓光,初凝后應覆蓋養護,終凝后澆水養護不得少于14d;蓄水后不得斷水。 I 主控項目 5.8.5 防水混凝土所用材料的質量及配合比,應符合設計要求。 檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢驗報告、進場檢驗報告和計量措施。 5.8.6 防水混凝土的抗壓強度和抗滲性能,應符合設計要求。 檢驗方法:檢查混凝土抗壓和抗滲試驗報告。 5.8...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2345 0

架空隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 架空隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 5.1.9 保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 5.7 架空隔熱層 5.7.1 架空隔熱層的高度應按屋面寬度或坡度大小確定。設計無要求時,架空隔熱層的高度宜為180mm~300rnm。 5.7.2 當屋面寬度大于10m時,應在屋面中部設置通風屋脊,通風口處應設置通風箅子。 5.7.3 架空隔熱制品支座底面的卷材、涂膜防水層,應采取加強措施。 5.7.4 架空隔熱制品的質量應符合下列要求: 1 非上人屋面的砌塊強度等級不應低于MU7.5;上人屋面的砌塊強度等級不應低于MU10。 2 混凝土板的強度等級不應低于C20,板厚及配筋應符合設計要求。 I 主控項目 5.7.5 架空隔熱制品的質量,應符合設計要求。 檢驗方法:檢查材料或構件合格證和質量檢驗報告。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 1906 0

種植隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 種植隔熱層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 5.1.9 保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。 摘錄三: 5.6 種植隔熱層 5.6.1 種植隔熱層與防水層之間宜設細石混凝土保護層。 5.6.2 種植隔熱層的屋面坡度大于20%時,其排水層、種植土層應采取防滑措施。 5.6.3 排水層施工應符合下列要求: 1 陶粒的粒徑不應小于25mm,大粒徑應在下,小粒徑應在上。 2 凹凸形排水板宜采用搭接法施工,網狀交織排水板宜采用對接法施工。 3 排水層上應鋪設過濾層土工布。 4 擋墻或擋板的下部應設泄水孔,孔周圍應放置疏水粗細骨料。 5.6.4 過濾層土工布應沿種植土周邊向上鋪設至種植土高度,并應與擋墻或擋板粘牢;土工布的搭接寬度不應小于10Omm,接縫宜采用粘合...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2746 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信