亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-02 14:20:35 樓主

預注漿、后注漿檢驗批質量驗收記錄表格示例——

預注漿、后注漿檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.13   地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:

1  主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;

2  特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;

3  排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;

4  各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。

摘錄二:

8.1.1   預注漿適用于工程開挖前預計涌水量較大的地段或軟弱地層;后注漿法適用于工程開挖后處理圍巖滲漏及初期壁后空隙回填。

8.1.2   注漿材料應符合下列規定:

1   具有較好的可注性;

2   具有固結收縮小,良好的粘結性、抗滲性、耐久性和化學穩定性;

3   低毒并對環境污染小;

4   注漿工藝簡單,施工操作方便,安全可靠。

8.1.3   在砂卵石層中宜采用滲透注漿法;在黏土層中宜采用劈裂注漿法;在淤泥質軟土中宜采用高壓噴射注漿法。

8.1.4   注漿漿液應符合下列規定:

1   預注漿宜采用水泥漿液、黏土水泥漿液或化學漿液;

2   后注漿宜采用水泥漿液、水泥砂漿或摻有石灰、黏土膨潤土、粉煤灰的水泥漿液;

3   注漿漿液配合比應經現場試驗確定。

8.1.5   注漿過程控制應符合下列規定:

1   根據工程地質、注漿目的等控制注漿壓力和注漿量;

2   回填注漿應在襯砌混凝土達到設計強度的70%后進行,襯砌后圍巖注漿應在充填注漿固結體達到設計強度的70%后進行;

3   漿液不得溢出地面和超出有效注漿范圍,地面注漿結束后注漿孔應封填密實;

4   注漿范圍和建筑物的水平距離很近時,應加強對臨近建筑物和地下埋設物的現場監控;

5   注漿點距離飲用水源或公共水域較近時,注漿施工如有污染應及時采取相應措施。

7.1.6   預注漿、后注漿分項工程檢驗批的抽樣檢驗數量,應按加固或堵漏面積每100m 2 抽查1處,每處10m 2 ,且不得少于3 處。

主 控 項 目

8.1.7   配制漿液的原材料及配合比必須符合設計要求。

檢驗方法:  檢查產品合格證、產品性能檢測報告、計量措施和材料進場檢驗報告。

8.1.8   預注漿和后注漿的注漿效果必須符合設計要求。

檢驗方法:  采用鉆孔取芯法檢查;必要時采取壓水或抽水試驗方法檢查。

一 般 項 目

8.1.9   注漿孔的數量、布置間距、鉆孔深度及角度應符合設計要求。

檢驗方法:  尺量檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

8.1.10   注漿各階段的控制壓力和注漿量應符合設計要求。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

8.1.11   注漿時漿液不得溢出地面和超出有效注漿范圍。

檢驗方法:  觀察檢查。

8.1.12   注漿對地面產生的沉降量不得超過30mm,地面的隆起不得超過20mm。

檢驗方法:  用水準儀測量。

其他類似問題

預注漿、后注漿檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 預注漿、后注漿檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 8.1.1 預注漿適用于工程開挖前預計涌水量較大的地段或軟弱地層;后注漿法適用于工程開挖后處理圍巖滲漏及初期壁后空隙回填。 8.1.2 注漿材料應符合下列規定: 1 具有較好的可注性; 2 具有固結收縮小,良好的粘結性、抗滲性、耐久性和化學穩定性; 3 低毒并對環境污染小; 4 注漿工藝簡單,施工操作方便,安全可靠。 8.1.3 在砂卵石層中宜采用滲透注漿法;在黏土層中宜采用劈裂注漿法;在淤泥質軟土中宜采用高壓噴射注漿法。 8.1.4 注漿漿液應符合下列規定: 1 預注漿宜采用水泥漿液、黏土水泥漿液或化學漿液; 2 后注漿宜采用水泥漿液、水泥砂漿...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3600 0

預注漿、后注漿檢驗批質量驗收記錄填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:8.1.1 預注漿適用于工程開挖前預計涌水量較大的地段或軟弱地層;后注漿法適用于工程開挖后處理圍巖滲漏及初期壁后空隙回填。8.1.2 注漿材料應符合下列規定:1 具有較好的可注性;2 具有固結收縮小,良好的粘結性、抗滲性、耐久性和化學穩定性;3 低毒并對環境污染小;4 注漿工藝簡單,施工操作方便,安全可靠。8.1.3 在砂卵石層中宜采用滲透注漿法;在黏土層中宜采用劈裂注漿法;在淤泥質軟土中宜采用高壓噴射注漿法。8.1.4 注漿漿液應符合下列規定:1 預注漿宜采用水泥漿液、黏土水泥漿液或化學漿液;2 后注漿宜采用水泥漿液、水泥砂漿或摻有石灰、黏土膨潤土、粉煤灰的水泥漿液;3 注漿漿液配合比應經現場試驗確定。8.1.5 注漿過程控制應符合下列規定:1 根據工程地質、注漿目的等控制注漿壓力和注漿量;2 ...閱讀全文

啦啦啦 2018-09-29 1517 0

預注漿、后注漿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 預注漿、后注漿檢驗批質量驗收記錄填寫說明——【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。8.1.5 注漿過程控制應符合下列規定:1...閱讀全文

Better me 2018-09-30 2829 0

結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 8.2 結構裂縫注漿 8.2.1 結構裂縫注漿適用于混凝土結構寬度大于0.2mm的靜止裂縫、貫穿性裂縫等堵水注漿。 8.2.2 裂縫注漿應待結構基本穩定和混凝土達到設計強度后進行。 8.2.3 結構裂縫堵水注漿宜選用聚氨酯、甲丙烯酸鹽等化學漿液;補強加固的結構裂縫注漿宜選用改性環氧樹脂、超細水泥等漿液。 8.2.4 結構裂縫注漿應符合下列規定: 1 施工前,應沿縫清除基面上的油污雜質; 2 淺裂縫應騎縫粘埋注漿嘴,必要時沿縫開鑿“U”形槽并用速凝水泥砂漿封縫; 3 深裂縫應騎縫鉆孔或斜向鉆孔至裂縫深部,孔內安放注漿管或注漿嘴,間距應根據裂縫寬度而定,但每條...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3830 0

高壓旋噴注漿地基檢驗批質量驗收記錄表格示例——高壓旋噴注漿地基檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——【規范名稱及編號】《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002)【條文摘錄】4.1?一般規定4.1.1??建筑物地基的施工應具備下述資料:1??巖土工程勘察資料。2??臨近建筑物和地下設施類型、分布及結構質量情況??/font>3??工程設計圖紙、設計要求及需達到的標準,檢驗手段。4.1.2??砂、石子、水泥、鋼材、石灰、粉煤灰等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現行標準的規定。4.1.3??地基施工結束,宜在一個間歇期后,進行質量驗收,間歇期由設計確定。4.1.4??地基加固工程,應在正式施工前進行試驗段施工,論證設定的施工參數及加固效果。為驗證加固效果所進行的載荷試驗,其施加載荷應不低于設計載荷的2倍。4.1.5??對灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、強夯地基、注漿地基、預壓地基,其竣工后的結果(地基強度或承載力)必須達到設計要求的標準。檢驗數量,每單位工程不應少于3點,1000m2以上工程,每100m2至少應有1點,3000m2以上工程,每300m2至少應有1點。每一獨立基礎下至少應有1點,基槽每20延米應有1點。4.1.6??對水泥土攪拌樁復合地基、高壓噴射注漿樁復合地基、砂樁地基、振沖樁復合地基、土和灰土擠密樁復合地基、水泥...閱讀全文

Better me 2018-08-02 4140 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信