亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-02 10:48:53 樓主

錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄表格示例——

錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202- 2002)

【條文摘錄】

摘錄一:

5.1  一般規定

5.1.1  樁位的放樣允許偏差如下:

群樁:20mm;

單排樁:10mm。

5.1.2  樁基工程的樁位驗收,除設計有規定外,應按下述要求進行:

1  當樁頂設計標高與施工場地標高相同時,或樁基施工結束后,有可能對樁位進行檢查時,樁 基工程的驗收應在施工結束后進行。

2  當樁頂設計標高低于施工場地標高,送樁后無法對樁位進行檢查時,對打入樁可在每根樁樁 頂沉至場地標高時,進行中間驗收,待全部樁施工結束,承臺或底板開挖到設計標高后,再做最終驗收。對灌注樁可對護筒位置做中間驗收。

5.1.3  打(壓)入樁(預制混凝土方樁、先張法預應力管樁、鋼樁)的樁位偏差,必須符合表5.1.3 的規定。斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間夾角)。

5.1.4  灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底 清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆注50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件。

5.1.5  工程樁應進行承載力檢驗。對于地基基礎設計等級為甲級或地質條件復雜,成樁質量可 靠性低的灌注樁,應采用靜載荷試驗的方法進行檢驗,檢驗樁數不應少于總數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。

5.1.6  樁身質量應進行檢驗。對設計等級為甲級或地質條件復雜,成檢質量可靠性低的灌注樁 ,抽檢數量不應少于總數的30%,且不應少于20根;其他樁基工程的抽檢數量不應少于總數的20%,且不應少于10根;對混凝土預制?暗叵濾灰隕锨抑湛綴缶搜櫚墓嘧⒆煅槭坎揮ι儆謐蘢? 數的10%,且不得少于10根。每個柱子承臺下不得少于1根。

5.1.7  對砂、石子、鋼材、水泥等原材料的質量、檢驗項目、批量和檢驗方法,應符合國家現 行標準的規定。

5.1.8  除本規范第5.1.5、5.1.6條規定的主控項目外,其他主控項目應全部檢查,對一般項目 ,除已明確規定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注樁應全部檢查。

摘錄二:

5.2  靜力壓樁

5.2.1  靜力壓樁包括錨桿靜壓樁及其他各種非沖擊力沉樁。

5.2.2  施工前應對成品樁(錨桿靜壓成品樁一般均由工廠制造,運至現場堆放)做外觀及強度檢驗,接樁用焊條或半成品硫磺膠泥應有產品合格證書,或送有關部門檢驗,壓樁用壓力表、錨桿規格及質量也應進行檢查。硫磺膠泥半成品應每100kg做一組試件(3件)。

5.2.3  壓樁過程中應檢查壓力、樁垂直度、接樁間歇時間、樁的連接質量及壓入深度。重要工程應對電焊接樁的接頭做10%的探傷檢查。對承受反力的結構應加強觀測。

5.2.4  施工結束后,應做樁的承載力及樁體質量檢驗。

5.2.5  錨桿靜壓樁質量檢驗標準應符合表5.2.5的規定


其他類似問題

錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202- 2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1 一般規定 5.1.1 樁位的放樣允許偏差如下: 群樁:20mm; 單排樁:10mm。 5.1.2 樁基工程的樁位驗收,除設計有規定外,應按下述要求進行: 1 當樁頂設計標高與施工場地標高相同時,或樁基施工結束后,有可能對樁位進行檢查時,樁 基工程的驗收應在施工結束后進行。 2 當樁頂設計標高低于施工場地標高,送樁后無法對樁位進行檢查時,對打入樁可在每根樁樁 頂沉至場地標高時,進行中間驗收,待全部樁施工結束,承臺或底板開挖到設計標高后,再做最終驗收。對灌注樁可對護筒位置做中間驗收。 5.1.3 打(壓)入樁(預制混凝土方樁、先張法預應力管樁、鋼樁)的樁位偏差,必須符合表5.1.3 的規定。斜樁傾斜度的偏差不得大于傾斜角正切值的15%(傾斜角系樁的縱向中心線與鉛垂線間夾角)。 5.1.4 灌注樁的樁位偏差必須符合表5.1.4的規定,樁頂標高至少要比設計標高高出0.5m,樁底 清孔質量按不同的成樁工藝有不同的要求,應按本章的各節要求執行。每澆注50m3必須有1組試件,小于50m3的樁,每根樁必須有1組試件。 5.1.5 工程樁應進...閱讀全文

Better me 2018-08-02 4099 0

錨桿檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 錨桿檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 7.1 一般規定 7.1.1 在基坑(槽)或管溝工程等開挖施工中,現場不宜進行放坡開挖,當可能對鄰近建(構)筑物、地下管線、永久性道路產生危害時,應對基坑(槽)、管溝進行支護后再開挖。 7.1.2 基坑(槽)、管溝開挖前應做好下述工作: 1 基坑(槽)、管溝開挖前,應根據支護結構形式、挖深、地質條件、施工方法、周圍環境、工期、氣候和地面載荷等資料制定施工方案、環境保護措施、監測方案,經審批后方可施工。 2 土方工程施工前,應對降水、排水措施進行設計,系統應經檢查和試運轉,一切正常時方可開始施工。 3 有關圍護結構的施工質量驗收可按本規范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的規定執行,驗收合格后方可進行土方開挖。 7.1.3 土方開挖的順序、方法必須與設計工況相一致,并遵循“開槽支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴禁超挖”的原則。 7.1.4 基坑(槽)、管溝的挖土應分層進行。在施工過程中基坑(槽)、管溝邊堆置土方不應超過設計荷載,挖方時不應碰撞或損傷支護結構、降水設施。 7.1.5 基坑(槽)、管溝土方施工中應對支護結構、周圍環境進行觀察和監測,如出現異常情況應及...閱讀全文

Better me 2018-08-02 6914 0

錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 錨桿靜壓樁檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。5.1.2 預制樁(鋼樁)的樁位偏差應符合表5.1.2的規定。斜樁傾斜度的偏差應為傾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50 III3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。5.1.4 灌注樁的樁徑、垂直度及樁位允許偏差應符合表5.1.4的規定。 5.1.5工程樁應進行承載力和樁身完整性檢驗。5.1.6設計等級為甲級或地質條件復雜時,應采用靜載試驗的方法對樁基承載力進行檢驗,檢驗樁數不應少于總樁數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。在有經驗和對比資料的地區,設計等級為乙級、丙級的樁基可采用高應變法對樁基進行豎向抗壓承載力檢測,檢測數量不應少于總樁數的5%,且不應少于l0根。5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少于10根。每根柱子承臺下的...閱讀全文

Better me 2018-09-27 5959 0

預應力灌漿與封錨檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 預應力灌漿與封錨檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 6.5灌漿及封錨主控項目6.5.1預留孔道灌漿后,孔道內水泥漿應飽滿、密實。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,檢查灌漿記錄。6.5.2灌漿用水泥漿的性能應符合下列規定: 1 3h自由泌水率宜為O,且不應大于1%,泌水應在24h內全部被水泥漿吸收; 2水泥漿中氯離子含量不應超過水泥重量的0.06% 3當采用普通灌漿工藝時,24h自由膨脹率不應大于6%;當采用真空灌漿工藝時,24h自由膨脹率不應大于3%。 檢查數量:同一配合比檢查一次。 檢驗方法:檢查水泥漿性能試驗報告。6.5.3 現場留置的灌漿用水泥漿試件的抗壓強度不應低于30MPa。 試件抗壓強度檢驗應符合下列規定:1 每組應留取6個邊長為70.7mm的立方體試件,并應標準養護28d; 2 試件抗壓強度應取6個試件的平均值;當一組試件中抗壓強度最大值或最小值與平均值相差超過20%時,應取中間4個試件強度的平均值。 檢查數量:每工作班留置一組。 檢驗方法:檢查試件強度試驗報告。6.5.4錨具的封閉保護措施應符合設計要求。當設計無具體要求時,外露錨具和預應力筋的混凝土保護層厚度不應小于:一類環境時20mm,二a、二b類環境時50mm,三a、三b類環境時80...閱讀全文

Better me 2018-08-10 2758 0

預應力灌漿與封錨檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 預應力灌漿與封錨檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《混凝土結構工程施工質 量驗收規范》(GB50204-2002,2010版) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.2 混凝土結構子分部工程可根據結構的施工方法分為兩類:現澆混凝土結 構子分部工程和裝配式混凝土結構子分部工程;根據結構的分類,還可分為鋼筋混凝土結構子分 部工程和預應力混凝土結構子分部工程等。 混凝土結構子分部工程可劃分為 模板、鋼筋、預應力、混凝土、現澆結構和裝配式結構等分項工程。 各分項 工程可根據與施工方式相一致且便于控制施工質量的原則,按工作班、樓層、結構縫或施工段劃 分為若干檢驗批。 摘錄二: 6.1 一般規定 6.1.1 后張法預應力工程的施工應由具有相應資質等級的預應力專業施工單位 承擔。 6.1.2 預應力筋張拉機具設備及儀表,應定期維護和校驗。張拉設備應配套標 定,并配套使用。張拉設備的標定期限不應超過半年。當在使用過程中出現反常現象時或在千斤 頂檢修后,應重新標定。 注: 1 張拉設備標定時,千斤頂活塞的運行方向應與實際張拉工作狀態一致 ; 2 壓力表的精度不應低于1.5級, 標定張拉設備用的試驗機或測力計精度不 應低于±2%。 6.1...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3252 0