多層及高層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

多層及高層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)

【條文摘錄】

摘錄一:

11.1.2  多層及高層鋼結構安裝工程可按樓層或施工段等劃分為一個或若干個檢驗批。地下鋼結構可按不同地下層劃分檢驗批。

摘錄二:

11.2  基礎和支承面

主控項目

11.2.1  建筑物的定位軸線、基礎上柱的定位軸線和標高、地腳螺栓(錨栓)的規格和位置、地腳螺栓(錨栓)緊固應符合設計要求。當設計無要求時,應符合表11.2.1的規定。

檢查數量:  按柱基數抽查10%,且不應少于3個。

檢驗方法:  采用經緯儀、水準儀、全站儀和鋼尺實測。

11.2.2  多層建筑以基礎頂面直接作為柱的支承面,或以基礎頂面預埋鋼板或支座作為柱的支承面時,其支承面、地腳螺栓(錨栓)位置的允許偏差應符合本規范表10.2.2的規定。

檢查數量:  按柱基數抽查10%,且不應少于3個。

檢驗方法:  用經緯儀、水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。

11.2.3  多層建筑采用座漿墊板時,座漿墊板的允許偏差應符合本規范表10.2.3的規定。

檢查數量:  資料全數檢查。按柱基數抽查10%,且不應少于3個。

檢驗方法:  用水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。

11.2.4  當采用杯口基礎時,杯口尺寸的允許偏差應符合本規范表10.2.4的規定。

檢查數量:  按基礎數抽查10%,且不應少于4處。

檢驗方法:  觀察及尺量檢查。

一般項目

11.2.5  地腳螺栓(錨栓)尺寸的允許偏差應符合本規范10.2.5的規定。地腳螺栓(錨栓)的螺紋應受保護。

檢查數量:  按柱基數抽查10%,且不應少于3個。

檢驗方法:  用鋼尺現場實測。

11.3  安裝和校正

主控項目

11.3.1  鋼構件應符合設計要求和規范。運輸、堆放和吊裝等造成的鋼構件變形及涂層脫落,應進行矯正和修補。

檢查數量:  按構件數檢查10%,且不應少于3個。

檢驗方法:  用拉線、鋼尺現場實測或觀察。

11.3.2  柱子安裝的允許偏差應符合表11.3.2的規定。

檢查數量:  標準柱全部檢查;非標準柱抽查10%,且不應少于3根。

檢驗方法:  用全部儀或激光經緯儀和鋼尺實測。

11.3.3  設計要求頂緊的節點,接觸面不應少于70%緊貼,且邊緣最大間隙不應大于0.8mm。

檢查數量:  按節點數抽查10%,且不應少于3個。

檢驗方法:  用鋼尺及0.3mm和0.8mm厚的塞尺現場實測。

11.3.4  鋼主梁、次梁及受壓桿件的垂直度和側向彎曲矢高的允許偏差應符合本規范表10.3.3中有關鋼屋(托)架允許偏差的規定。

檢查數量:  按同類構件數抽查10%,且不應少于3個。

檢驗方法:  用吊線、拉線、經緯儀和鋼尺現場實測。

11.3.5  多層及高層鋼結構主體結構的整體垂直度和整體平面彎曲矢高的允許偏差符合表11.3.5的規定。

檢查數量:  對主要立面全部檢查。對每個所檢查的立面,除兩列角柱外,尚應至少選取一列中間柱。

檢驗方法:  對于整體垂直度,可采用激光經緯儀、全站儀測量,也可根據各節柱的垂直度允許偏差累計(代數和)計算。對于整體平面彎曲,可按產生的允許偏差累計(代數和)計算。

一般項目

11.3.6  鋼結構表面應干凈,結構主要表面不應有疤痕、泥沙等污垢。

檢查數量:  按同類構件數抽查10%,且不應少于3件。

檢驗方法:  觀察檢查。

11.3.7  鋼柱等主要構件的中心線及高基準點等標記應齊全。

檢查數量:  按同類構件數抽查10%,且不應少于3件。

檢驗方法:  觀察檢查。

11.3.8  鋼構件安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.5的規定。

檢查數量:  按同?喙辜蚪詰閌椴?0%。其中柱和梁各不應少于3件,主梁與次梁連接節點不應少于3個,支承壓型金屬板的鋼梁長度不應少于5mm。

檢驗方法:  見本規范附錄E中表E.0.5。

11.3.9  主體結構總高度的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.6的規定。

檢查數量:  按標準柱列數抽查10%,且不應少于4例。

檢驗方法:  采用全站儀、水準儀和鋼尺實測。

11.3.10  當鋼構件安裝在混凝土柱上時,其支座中心對定位軸線的偏差不應大于10mm;當采用大型混凝土屋面板時,鋼梁(或桁架)間距的偏差不應大于10mm。

檢查數量:  按同類構件數抽查10%,且不應少于3榀。

檢驗方法:  用拉線和鋼尺現場實測。

11.3.11  多層及高層鋼結構中鋼吊車梁或直接承受動力荷載的類似構件,其安裝的允許偏差應符合本規范附錄E.0.2的規定。

檢查數量:  按鋼吊車梁數抽查10%,且不應少于3榀。

檢驗方法:  見本規范附錄E.0.2。

11.3.12  多層及高層鋼結構中檀條、墻架等次要構件安裝的允許偏差應符合本規范錄E.0.3。

11.3.13  多層及高層鋼結構中鋼平臺、鋼梯、欄桿安裝應符合現行國家標準《固定式鋼直梯》GB4053.1、《固定或鋼斜梯》GB4053.2、《固定式防護欄桿》GB4053.3和《固定式鋼平臺》GB4053.4的規定。鋼平臺、鋼梯和防護欄桿安裝的允許偏差應符合本規范附錄E中表E.0.4的規定。

檢查數量:  按鋼平臺總數抽查10%,欄桿、鋼梯按總長度各抽查10%,但鋼平臺不應少于1個,欄桿不應少于5mm,鋼梯不應少于1跑。

檢驗方法:  見本規范附錄E中表E.0.4。

11.3.14  多層及高層多結構中現場焊縫組對間隙的允許偏差應符合本規范表10.3.11的規定。

檢查數量:  按同類節點數抽查10%,且不應少于3個。

檢驗方法:  尺量檢查。

其他類似問題

多層及高層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 多層及高層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 11.1.2 多層及高層鋼結構安裝工程可按樓層或施工段等劃分為一個或若干個檢驗批。地下鋼結構可按不同地下層劃分檢驗批。 摘錄二: 11.2 基礎和支承面 主控項目 11.2.1 建筑物的定位軸線、基礎上柱的定位軸線和標高、地腳螺栓(錨栓)的規格和位置、地腳螺栓(錨栓)緊固應符合設計要求。當設計無要求時,應符合表11.2.1的規定。 檢查數量: 按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 采用經緯儀、水準儀、全站儀和鋼尺實測。 11.2.2 多層建筑以基礎頂面直接作為柱的支承面,或以基礎頂面預埋鋼板或支座作為柱的支承面時,其支承面、地腳螺栓(錨栓)位置的允許偏差應符合本規范表10.2.2的規定。 檢查數量: 按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 用經緯儀、水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 11.2.3 多層建筑采用座漿墊板時,座漿墊板的允許偏差應符合本規范表10.2.3的規定。 檢查數量: 資料全數檢查。按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 用水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 11.2.4 當采用杯口基礎時,杯口...閱讀全文

Better me 2018-08-02 5201 0

多層及高層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 多層及高層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 摘錄二: 11.2基礎和支承面 Ι主控項目 11.2.1建筑物的定位軸線、基礎上柱的定位軸線和標高、地腳螺栓(錨栓)的規格和位置、地腳螺栓(錨栓)緊固應符合設計要求。當設計無要求時,應符合表11.2.1的規定。 檢查數量:按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法:采用經緯儀、水準儀、全站儀和鋼尺實測。 11.2.2多層建筑以基礎頂面直接作為柱的支承面,或以基礎頂面預埋鋼板或支座作為柱的支承面時,其支承面、地腳螺栓(錨栓)位置的允許偏差應符合本規范表10.2.2的規定。 檢查數量:按柱基數抽查10%,且不應少于3個。檢驗方法:用經緯儀、水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 11.2.3多層建筑采用座漿墊板時,座漿墊板的允許偏差應符合本規范表10.2.3的規定。 檢查數量:資料全數檢查。按柱基數抽查10%,且不應少于3個。檢驗方法:用水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 11.2.4當采用杯口基礎時,杯口尺寸的允許偏差應符合本規范表10.2.4的規定...閱讀全文

Better me 2018-09-20 4774 0

單層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 單層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 10.1.2 單層鋼結構安裝工程可按變形縫或空間剛度單元等劃分成一個或若干個檢驗批。地下鋼結構可按不同地下層劃分檢驗批。 摘錄二: 10.2 基礎和支承面 主控項目 10.2.1 建筑物的定位軸線、基礎軸線和標高、地腳螺栓的規格及其緊固應符合設計要求。 檢查數量: 按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 用經緯儀、水準儀、全站儀、和鋼尺現場實測。 10.2.2 基礎頂面直接作為柱的支承面和基礎頂面預埋鋼板或支座作為柱的支承面時,其支承面、地腳螺栓(錨栓)位置的允許偏差應符合表 10.2.2的規定。 檢查數量: 按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 用經緯儀、水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 10.2.3 采用座漿墊板時,座漿墊板的允許偏差應符合表10.2.3的規定。 檢查數量: 資料全數檢查。按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 用水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺現場實測。 10.2.4 采用杯口基礎時,杯口尺寸的允許偏差應符合表10.2.4的規定。 檢查數量: 按基礎數抽查10%,且不應少于4處。 檢驗方法: ...閱讀全文

Better me 2018-08-02 10121 0

鋼結構焊接檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 鋼結構焊接檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 5.1.2 鋼結構焊接工程可按相應的鋼結構制作或安裝工程檢驗批的劃分原則劃分為一個或若干個檢驗批。 摘錄二: 4.3 焊接材料 主控項目 4.3.1 焊接材料的品種、規格、性能等應符合現行國家產品標準和設計要求。 檢查數量: 全數檢查 檢驗方法: 檢查焊接材料的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 4.3.2 重要鋼結構采用的焊接材料應進行抽樣復驗,復驗結果應符合現行國家產品標準和設計要求。 檢查數量: 全數檢查。 檢驗方法: 檢查復驗報告。 一般項目 4.3.4 焊條外觀不應有藥皮脫落、焊芯生銹等缺陷;焊劑不應受潮結塊。 檢查數量: 按量抽查1%,且不應少于10包。 檢驗方法: 觀察檢查 5.1 一般規定 5.1.1 本章適用于鋼結構制作和安裝中的鋼構件焊接和焊釘焊接的工程質量驗收。 5.1.2 鋼結構焊接工程可按相應的鋼結構制作或安裝工程檢驗批的劃分為一個或若干個檢驗批。 5.1.3 碳素結構應在焊縫冷卻到環境溫度、低合金結構鋼應在完成焊接24h以后,進行焊縫探傷檢驗。 5.1.4...閱讀全文

Better me 2018-08-02 5432 0

UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文

Better me 2018-08-10 5051 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信