一般情況下不需要的。
<建筑工程施工質量檢查與驗收手冊>577頁(飾面磚工程),內墻磚需要檢查復試報告,但非強制性條文,外墻磚必須做連接強度試驗,且為強制性條文;地磚不需要復試報告,一般情況下只需要合格證和檢測報告.但監理和甲方對你的質量有懷疑,可以要求送檢。如果當地質量監督部門有要求也要送檢
檢測依據:GB/T4100-2006《陶瓷磚》
檢測指標:尺寸偏差、表面質量、吸水率、破壞強度、斷裂模數、抗凍性等
送檢數量:以同種產品同一級別規格的實際交貨量大于5000平方為一批,不足者亦按一批計
樣品數量:對于邊長600小于的磚,樣本量至少30塊,且面積不小于1平方;對于邊長不小于600的磚,樣本量至少10塊,且面積不小于1平方