女兒墻構造柱間距多少算合適?
7212
3
女兒墻構造措施:(兼顧抗震設防的需要)
(1)在女兒墻砌體內設縱向拉結鋼筋36,豎向女兒墻構造間距500mm,通全長,其中兩根通過構造柱。
(2)設構造柱,截面為2401mm×240mm,間距為2400~3000mm,不能再大,其豎向配筋按抗震計算確定,箍筋6@ 250,下部錨固于頂層圈梁中,上部與壓頂圈梁整連
(3)在女兒墻砌體外側還要設置橫向連接鋼筋,呈形,6,每4層磚壓1根,開口端錨固于構造柱中,其兩直肢隨坡度而加長。柱外側砌體厚度≤120mm 時,可不設橫向拉結筋。
按最新的砌體結構設計規范6.3條防止或減輕墻體開裂的主要措施第9條規定有:
女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m,構造柱應伸至女兒墻頂并與現澆鋼筋混凝土壓頂整澆在一起;
第10條規定有:房屋頂層端部墻體內適當增設構造柱。
《建筑工程設計技術措施(砌體結構)》2012版中
根據女兒墻構造柱間距的計算公式來算
女兒墻構造柱間距的計算方法公式是:ftm=0.23MPa。
其他類似問題
女兒墻構造柱間距多少算合適?...閱讀全文
心如荒島 2018-07-30 7212 3
女兒墻壓頂到底啥意思啊?還有女兒墻壓頂的做法是有哪些做法?女兒墻必須壓頂嗎?女兒墻壓頂是說女兒墻的頂部給它壓實嗎?...閱讀全文
擁抱夏天 2018-09-10 2048 3
女兒墻是什么?什么是女兒墻?能解釋一下嗎?...閱讀全文
夢之隊 2018-07-25 1510 2
請問二次結構上面的穿線管還需要重新做檢驗批嗎還有女兒墻要做鋼筋混凝土檢驗批還是只做山墻女兒墻那個檢驗批就行了...閱讀全文
懂你@緣分 2015-10-26 3280 3
部位:女兒墻壓頂(磚混結構)。 模板安裝檢驗批:最小的抽樣數量怎么填寫?壓頂是一個整體圈梁,根據規范是按件數的10%,可是這個圈梁的件數怎么確定?...閱讀全文