亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-07-11 09:22:45 樓主

建筑安裝工程,又可以細分為建筑給排水、建筑電氣、智能建筑、通風空調、電梯,同時還涉及節能部分,在建筑工程中占據比重很大;試驗部分又是安裝工程中的重中之重,所以為了大家施工方便,我們先總結一下建筑給排水和建筑電氣部分試驗表格以及注意事項,后續我們還會有通風空調、智能建筑、電梯部分。

首先建筑給排水及采暖部分需要收集以下試驗記錄

(1)各種承壓管道系統和設備應做水壓試驗,非承壓管道系統和設備應做灌水試驗。

(2)給水系統交付使用前必須進行通水試驗并做好記錄。

(3)室內消火栓系統安裝完成后應取屋頂層(或水箱間內)試驗消火栓和首層取二處消火栓做試射試驗,達到設計要求為合格。

(4)敞口水箱的滿水試驗和密閉水箱(罐)的水壓試驗必須符合設計與本規范的規定。

(5)隱蔽或埋地的排水管道在隱蔽前必須做灌水試驗,其灌水高度應不低于底層衛生器具的上邊緣或底層地面高度。

(6)排水主立管及水平干管管道均應做通球試驗,通球球徑不小于排水管道管徑的2/3,通球率必須達到100%。

(7)安裝在室內的雨水管道安裝后應做灌水試驗,灌水高度必須到每根立管上部的雨水斗。

(8)熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。

(9)在安裝太陽能集熱器玻璃前,應對集熱排管和上、下集管作水壓試驗。

(10)熱交換器應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗。

(11)衛生器具交工前應做滿水和通水試驗。

(12)散熱器組對后,以及整組出廠的散熱器在安裝之前應作水壓試驗。

(13)輻射板在安裝前應作水壓試驗。

(14)盤管隱蔽前必須進行水壓試驗。

(15)采暖系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。

(16)室外給水管網必須進行水壓試驗。

(17)鍋爐的汽、水系統安裝完畢后,必須進行水壓試驗。

(18)分汽缸(分水器、集水器)安裝前應進行水壓試驗。

(19)閥門安裝前,應做強度和嚴密性試驗。

只要這些部位驗收表格收集整理齊全完整,我們可以順利通過驗收。

同時我們要強調壓力管道在隱蔽之前需要做強度嚴密性試驗,試驗合格后才可以隱蔽,非壓力管道隱蔽前需要做灌滿水試驗記錄,無滲漏才可以隱蔽,否則工程驗收無法通過。

建筑電氣部分需要收集以下試驗記錄表格

(1) 電氣設備交接試驗檢驗記錄;

(2) 電動機檢查(抽芯)記錄;

(3) 接地電阻測試記錄;

(4)絕緣電阻測試記錄;

(5)接地故障回路阻抗測試記錄;

(6)剩余電流動作保護器測試記錄;

(7)電氣設備空載試運行和負荷試運行記錄;

(8) EPS 應急持續供電時間記錄;

(9)燈具固定裝置及懸吊裝置的載荷強度試驗記錄;

(10)建筑照明通電試運行記錄;

(11)接閃線和接閃帶固定支架的垂直拉力測試記錄;

(12)接地(等電位)聯結導通性測試記錄;

同時我們強調第(5)、(12)項是GB50303-2015頒布實施以后才新增表格,大家一定不能漏掉。

在最后,我們解決電氣部分絕緣測試這個困擾我們安裝資料員的大問題,特別總結出以下情況需要進行絕緣測試試驗

1.絕緣性能檢測:對燈具的絕緣性能進行現場抽樣檢測,燈具的絕緣電阻值不應小于2MΩ ,燈具內絕緣導線的絕緣層厚度不應小于0.6mm 。

2. 對開關、插座的電氣和機械性能應進行現場抽樣檢測,并應符合下列規定:

1) 不同極性帶電部件間的電氣間隙不應小于3mm ,爬電距離不應小于3mm;

2)絕緣電阻值不應小于5MΩ

3. 電動機、電加熱器及電動執行機構接線前,應與機械設備完成連接,且經手動操作檢驗符合工藝要求,絕緣電阻應測試合格。

4. 母線槽組對前,每段母線的絕緣電阻應經測試合格,且絕緣電阻值不應小于20MΩ;

5. 通電前,母線槽的金屬外殼應與外部保護導體完成連接,且母線絕緣電阻測試和交流工頻耐壓試驗應合格。

6.電纜敷設前,絕緣測試應合格;

7.絕緣導線、電纜穿導管及槽盒內敷線應符合下列規定:

1)焊接施工作業應已完成,檢查導管、槽盒安裝質量應合格;

2)導管或槽盒與柜、臺、箱應已完成連接,導管內積水及雜物應己清理干凈;

3)絕緣導線、電纜的絕緣電阻應經測試合格;

8.塑料護套線直敷布線應符合下列規定

1) 彈線定位前,應完成墻面、頂面裝飾工程施工;

2) 布線前,應確認穿梁、墻、樓板等建筑結構上的套管巳安裝到位,且塑料護套線經絕緣電阻測試合格。

9.燈具接線前,導線的絕緣電阻測試應合格。

10.電纜頭制作和接線應符合下列規定

1)電纜頭制作前,電纜絕緣電阻測試應合格,檢查并確認電纜頭的連接位置、連接長度應滿足要求;

2)控制電纜接線前,應確認絕緣電阻測試合格,校線正確;

3)?電力電纜或絕緣導線接線前,電纜交接試驗或絕緣電阻測試應合格,相位核對應正確。

11.照明系統的測試和通電試運行應符合下列規定

1)?導線絕緣電阻測試應在導線接續前完成;

2)?照明箱(盤)、燈具、開關、插座的絕緣電阻測試應在器具就位前或接線前完成;

3)通電試驗前,電氣器具及線路絕緣電阻應測試合格

12.低壓成套配電柜和饋電線路的每路配電開關及保護裝置的相間和相對地間的絕緣電阻值不應小于0.5MΩ ;當國家現行產品標準未做規定時,電氣裝置的交流工頻耐壓試驗電壓應為l000V ,試驗持續時間應為lmin ,當絕緣電阻值大于lOMΩ 時,宜采用2500V 兆歐表搖測。

冰鎮檸檬汁
回帖時間:2019-03-20 11:49:07 1樓

謝謝提供的資料。。。。
云中飛鶴
回帖時間:2018-07-11 11:22:43 2樓

謝謝提供這么好的資料

其他類似問題

建筑安裝工程,又可以細分為建筑給排水、建筑電氣、智能建筑、通風空調、電梯,同時還涉及節能部分,在建筑工程中占據比重很大;試驗部分又是安裝工程中的重中之重,所以為了大家施工方便,我們先總結一下建筑給排水和建筑電氣部分試驗表格以及注意事項,后續我們還會有通風空調、智能建筑、電梯部分。首先建筑給排水及采暖部分需要收集以下試驗記錄(1)各種承壓管道系統和設備應做水壓試驗,非承壓管道系統和設備應做灌水試驗。(12)散熱器組對后,以及整組出廠的散熱器在安裝...閱讀全文

Better me 2018-07-11 2707 2

土建資料員開工前應收集哪些資料 文件 還有就是有的表格在資料軟件搜不到...閱讀全文

豆豆12 2015-11-24 2904 3

目錄一、地基與基礎分部需要做的隱蔽資料二、主體結構分部需要做的隱蔽資料二、主體結構分部需要做的隱蔽資料四、建筑屋面分部需要做的隱蔽資料五、建筑給水、排水及采暖分部需要做的隱蔽資料六、建筑電氣分部需要做的隱蔽資料小編今天分享建筑工程經常需要做的隱蔽資料,文章最后,是一張隱蔽資料需求匯總表格,不到之處,請同行指正。一、地基與基礎分部需要做的隱蔽資料1、樁基鉆孔樁,鋼筋籠就位前,做鋼筋籠隱蔽,內容包含數量、規格、型號、主筋間距、長度、鋼筋連接情況符合設計要求。2、混凝土基礎混凝土澆筑前,做鋼筋隱蔽,內容包括鋼筋數量、規格、型號、主筋間距、鋼筋連接情況符合設計要求。3、地下防水鋪貼完畢,進入防水層保護層工序前,做防水隱蔽,內容包含卷材防水層及細部做法。4、鋼結構施焊完畢,做鋼結構隱蔽,內容包含焊接工藝、焊縫、外觀質量;防腐結束,做防腐隱蔽,隱蔽內容包含防腐使用材料、遍數、厚度符合設計要求。5、土方回填土方回填前,做混凝土隱蔽,內容包含混凝土標號,基底清理、標高情況。二、主體結構分部需要做的隱蔽資料1、混凝土結構砼澆灌前,做鋼筋隱蔽,隱蔽內容包括鋼筋數量、型號、規格、連接情況應符合設計要求。2、砌體結構植筋完成后,做植筋隱蔽,隱蔽內容包括鋼筋型號、試驗情況、擴孔清潔情況。3、鋼結構施焊完畢,做鋼結構隱蔽,內容包含焊接工藝、焊縫、外觀質量;防腐結束,做防腐隱蔽,隱蔽內容包含防腐使用材料、遍數、...閱讀全文

Better me 2018-07-11 2072 2

一、地基與基礎分部需要做的隱蔽資料 1、樁基鉆孔樁,鋼筋籠就位前,做鋼筋籠隱蔽,內容包含數量、規格、型號、主筋間距、長度、鋼筋連接情況符合設計要求。二、主體結構分部需要做的隱蔽資料 1、混凝土結構砼澆灌前,做鋼筋隱蔽,隱蔽內容包括鋼筋數量、型號、規格、連接情況應符合設計要求。2、砌體結構植筋完成后,做植筋隱蔽,隱蔽內容包括鋼筋型號、試驗情況、擴孔清潔情況。3、鋼結構施焊完畢,做鋼結構隱蔽,內容包含焊接工藝、焊縫、外觀質量;防腐結束,做防腐隱蔽,隱蔽內容包含防腐使用材料、遍數、厚度符合設計要求。三、建筑裝飾裝修分部需要做的隱蔽資料 1、抹灰加強措施布設完畢,隱蔽工序前,做抹灰網格布隱蔽,隱蔽內容包括加強措施布設及與基體搭接寬度。2、門窗塑鋼窗安裝完畢,邊框封閉前,做門窗隱蔽,隱蔽內容包括安裝位置、連接方式、填嵌密封處理應符合設計要求,以及固定片或膨脹螺栓數量、位置。3、吊頂明龍骨...閱讀全文

思緒飄了好遠 2017-05-22 3942 1

土建資料員要做哪些資料?每個地方每個省要求的資料是不一樣的嗎啊? 這些資料是根據檔案館的要求來準備的還是根據哪里來準備呢...閱讀全文

豆豆950 2021-01-08 1017 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信