職業學院校區工程落地式雙排鋼管腳手架施工方案拿走不謝
濰柴·職業學院校區項目
落地式單立桿
雙 排 腳 手 架 工 程
施工方案
編制:
審核:
批準:
編制單位: 中國機械工業建設集團有限公司
施工(方案)報審表
工程名稱:濰柴·職業學院校區 ???????????????????????編號:
致: 濰坊市監理工程有限公司 (監理單位)
我方已根據施工合同的有關規定完成了 濰柴·職業學院校區腳手架工程施工專項(方案)的編制,并經我單位上級技術負責人審查批準,請
予以審查。
附:腳手架工程專項施工方案
承包單位(章):中國機械工業建設集團有限公司
項目經理:
日 期: 年 ??月 ??日
|
專業監理工程師審查意見:
專業監理工程師:
日 期:
|
總監理工程師審查意見:
項目監理機構:濰坊市監理工程有限公司
總監理工程師:
日 期: 年 ??月 ??日
|
目 錄
第一章 工程概況 3
第二章 編制依據 3
第三章 編制原則 4
第四章 方案的選擇及總體部署 4
第五章 施工準備 4
5.1 技術準備 5
5.2 勞動力準備 6
5.3 材料準備 7
第六章 施工工藝及要求 7
6.1 施工工藝流程 7
6.2 具體施工方法及要求 7
6.3 人行道的搭設 12
第七章 腳手架的避雷措施 12
第八章 腳手架施工安全措施及注意事項 12
8.1 腳手架搭設安全要求 12
8.2 腳手架的使用要求 14
8.3 腳手架的拆除要求 15
8.4 其他 16
第九章 腳手架搭設質量驗收 12
第十章 應急救援措施 16
10.1 預防監控 16
10.2 應急預案 17
第十一章 落地腳手架驗算 20
落地腳手架驗算書 20
監理審查修改內容(4月1日修改):
1、在P12頁增加腳手架轉角處搭設示意圖。
2、將第八章改為腳手架施工安全措施及注意事項:腳手架施工安全應包括腳手架搭設安全、腳手架使用安全、腳手架拆除安全,故沒有將其單獨列章,但將原8.2 腳手架搭設質量驗收規定單獨列章為第九章 腳手架搭設質量驗收。
3、P6第10條所指節點為P9的兩張節點圖,已修改說明。
4、已修改P8頁第5條內容。
5、P11連結件說明有誤,實際按詳圖所示,為預埋短鋼管與梁主筋點焊。
6、連結件根據計算為三跨三步可滿足要求,跨距為1.5米,步距為1.8米,故而連結件橫向間距為三跨1.5×3=4.5米,豎向間距為三步1.8×3=5.4米,而實際我們工程層高為,5.4、4.8、4.8、5.9,等于為層層設置,故而未修改。
7、設置落在小橫桿上的大橫桿為2根,中間不增加橫桿,重新驗算,符合要求。
8、增加6.3小節P13,人行道搭設示意圖。
9、鞋料平臺為單獨項,將另行編制施工方案。但搭設腳手架時應將卸料平臺安裝部位增加連接接頭,方便拆除。
落地腳手架施工方案
一、編制依據
《建筑工程扣件式鋼管腳手架安全技術規范》 JGJ130-2001
《建筑安全檢查標準》 JGJ59-99
《建筑施工計算手冊》江正榮著 中國建筑工業出版社;
《建筑施工手冊》第四版 中國建筑工業出版社、
《鋼結構設計規范》GB50017-2003 中國建筑工業出版社;
《建筑結構荷載規范》GB50009-2001中國建筑工業出版社;
《建筑施工腳手架實用手冊(含垂直運輸設施)》中國建筑工業出版社;
《混凝土結構設計規范》GB50010-2002中國建筑工業出版社;
《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2002中國建筑工業出版社;
二、工程概況
濰柴·職業學院校區工程位于濰坊市惠賢路與福壽街路口東南角,本工程由濰柴動力股份有限公司投資興建,中機中聯工程建筑設計有限公司設計,由濰坊市建設監理有限公司監理,中國機械工業建設集團有限公司承建。
本工程施工標段共計4棟樓,無地下室,地上部分發動機后市場1-3區及數控機電1-3區樓為3層中間局部設標高5米夾層,宿舍一、宿舍二號樓為6層,裙樓及主樓為框架結構。建設工程設計等級為二級,設計使用年限50年,框架結構,主樓基礎為獨立基礎。后市場及發動機東西向1至12軸長70.64m,南北向A至D軸寬21.3m。層高一層8.4 m ,上部結構均為4.2m,主體三層、局部夾層,屋面女兒墻高1.60m,女兒墻頂建筑標高為18.4 m。數控及機電東西向1至11軸長61.80m,南北向A至D軸寬21.3m。層高一層8.4 m ,上部結構均為4.2m,主體三層、局部夾層,屋面女兒墻高1.60m,女
兒墻頂建筑標高為18.4 m。宿舍樓一、二東西向1至8軸長53.040m,南北向A至D軸寬20.04m。屋面女兒墻高1.60m,女墻頂建筑標高為1.6m,女兒墻頂建筑標高為23.20 m
三、施工準備及主要資源配置計劃
3.1、技術準備
1.技術人員要對腳手架搭設及現場管理人員進行技術、安全交底,未參加交底的人員不得參與搭設作業;腳手架搭設人員須熟悉腳手架的設計內容。
2.對鋼管、扣件、腳手板、爬梯、安全網等材料的質量、數量進行清點、檢查、驗收,確保滿足設計要求,不合格的構配件不得使用,材料不齊時不得搭設,不同材質、不同規格的材料、構配件不得在同一腳手架上使用。
3.清除搭設場地的雜物,基礎面層不應再堆放其他重物。
4.根據腳手架的搭設高度、搭設場地地基情況,對腳手架基礎進行處理,確認合格后按設計要求放線定位。
5.對參與腳手架搭設和現場管理人員的身體狀況要進行確認,凡有不適合從事高處作業的人員不得從事腳手架的搭設和現場施工管理工作。
6.腳手架的作業面的腳手板必須鋪滿并綁扎牢固,不得留有空隙和探頭板,腳手板與墻面間的距離一般不大于20cm;作業面的外側立面的防護設施根據具體情況確定,可采用立網、護欄、跳板防護。
7.腳手架外側臨空(街)面根據具體情況采用安全立網、竹跳板、蓬布等完全封閉,臨空(街)面視具體情況設置安全通道,并搭設防護棚。
8.貼近或穿過腳手架的人行和運輸通道必須設置防護棚;上下腳手架有高度差的出入口應設踏步和護欄;腳手架的爬梯踏步在必要時采取防滑措施,爬梯須設置扶手
9構架結構穩定,構架單元不缺基本的穩定構造桿部件;整體按規定設置斜桿、剪刀撐、連墻件或撐、拉、提件;在通道、洞口以及其它需要加大尺寸(高度、跨度)或承受超規定荷載的部位,根據需要設置加強桿件或構造。
10.聯結節點可靠,桿件連接位置符合立桿、橫桿連接構造規定;聯結件的安裝和緊固力符合要求。
11.腳手架鋼管按設計要求進行搭接或對接,端部扣件蓋板邊緣至桿端距離不應小于100mm,搭接時應采用不少于2個旋轉扣件固定,無設計說明時搭接長度不應小于50cm(模板支撐架立桿搭接長度不應小于1m)。
12.腳手架的連墻點(錨固點)、撐拉點和懸空掛(吊)點必須設置在能可靠地承受撐拉荷載的結構部位,必要時須進行結構驗算,設置盡量不能影響后續施工,以防在后續施工中被人為拆除。
3.2、勞動力準備
1、為確保工程進度的需要,同時根據本工程的結構特征和外腳手架的工程量,確定本工程外腳手架搭設按下表配置人力資源,操作工均有上崗作業證書。
2、建立由項目經理、施工員、安全員、搭設技術員組成的管理機構,搭設負責人負有指揮、調配、檢查的直接責任。
3、外腳手架的搭設和拆除,均應有項目技術負責人的認可,方可進行施工作業,并必須配備有足夠的輔助人員和必要的工具。
(一)、勞動力安排表
工種
|
人數
|
技術管理
|
2人
|
安全監督
|
2人
|
質量檢查
|
1人
|
測量放線
|
3人
|
架子工
|
高峰40人
|
(二)、機具配備
機具名稱
|
數量
|
備注
|
架子扳手
|
40把
|
架子工搭設和拆除架子用
|
力矩扳手
|
4把
|
檢查架子扣件擰緊力度是否達到要求
|
倒 鏈
|
5把
|
調整架子水平彎曲度
|
3.3、材料準備及要求
l、鋼管落地腳手架,選用外徑48mm,壁厚3.5mm,鋼材強度等級Q235-A。對新進場的鋼管應進行質量檢查,外徑、壁厚符合規范要求,表面應平直光滑,無裂紋、分層、壓痕、劃道、硬彎、銹蝕等現象,同時要有產品質量檢驗合格證和鋼管材質檢驗報告。腳手架施工前必須將入場鋼管取樣,送有相關國家資質的試驗單位,進行鋼管抗彎、抗拉等力學試驗,試驗結果滿足設計要求后,方可在施工中使用。
2、本工程鋼管腳手架的搭設使用可鍛鑄造扣件,應符合國家標準《鋼管腳手架扣件》GB15831的要求,由有扣件生產許可證的生產廠家提供,不得有裂紋、氣孔、縮松、砂眼等鍛造缺陷,扣件的規格應與鋼管相匹配,貼和面應干整,活動部位靈活,夾緊鋼管時開口處最小距離不小于5mm。扣件螺栓擰緊力矩應在40~65N.m,并不大于65N.m,施工時應用力矩扳手檢查扣件擰緊力度并做好檢查記錄。如使用舊扣件時,應嚴格進行檢查,并取樣送有相關國家資質的試驗單位,進行扣件抗滑力等試驗,試驗結果滿足設計要求后方可在施工中使用。
3、搭設架子前應進行保養,除銹并統一涂色,顏色力求環境美觀。腳手架立桿統一漆黃色。剪刀撐、防護欄桿、掃地桿均漆黑黃相間色。
4、腳手板、腳手片采用符合有關要求。
5、安全網采用密目式安全網,網目應滿足2000目/100cm2,做耐貫穿試驗不穿透,ML1.8m×6m的單張網重量在3kg以上,顏色應滿足環境效果要求,選用綠色。要求續燃≤4秒,陰燃≤4秒,使用的安全網必須有產品生產許可證和質量合格證,以及由濰坊市建筑安全監督管理部門發放的準用證。
6、連墻件采用鋼管,其材質應符合現行國家標準《碳素鋼結構》(GB/T 700)中Q235A鋼的要求。
四、腳手架搭設施工方法及工藝要求
4.1 施工工藝流程
鋪木腳手板→彈線、立桿定位→擺放掃地桿→豎立桿并與掃地桿扣緊→裝掃地小橫桿、并與立桿和掃地桿扣緊→安第一步小橫桿(與各立桿扣緊)→安裝第一步大橫桿→第二步小橫桿→第二步大橫桿→第三、四小橫桿和大橫桿→連墻桿→接立桿→加設剪刀撐→鋪設腳手板→張掛安全網。
單位工程負責人應按施工方案中有關腳手架的要求,向架設和使用人員進行安全交底。
搭設前應按相關規范及方案的規定對鋼管、扣件、腳手板等進行檢查驗收、不合格產品不得使用。
經檢驗合格的構配件應按品種、規格分類,堆放整齊、平穩,堆放場地不得有積水。
施工前應綜合考慮施工電梯、井架及塔吊附臂的位置,立柱及橫桿應讓開。
4.2 具體施工方法及要求
①立柱
1、除在頂層頂步可采用搭接外,其余各接頭必須采用對接扣件對接,對接、搭設應符合以下要求:
(1)對接接頭扣件開口應朝下或朝內防入雨雪。
(2)立柱上的對接扣件應交錯布置,相鄰兩個立柱接頭不應設在同步同跨內,同步內隔一根立桿的兩個相隔立柱接頭在高度方向錯開的距離不應小于600mm,各接頭中心距主節點的距離不應大于步距的1/3即600mm。立柱接頭如下圖所示。
(3)下部兩根立桿都必須用直角扣件與大橫桿扣緊,以保證兩根立桿共同工作,單桿和雙桿連接采用上部單立桿與下部兩根立桿之中的一根對接。
2、立柱頂端應高出建筑物檐口上皮高度1.5m,內排立桿距離建筑物250mm。
3、腳手架必須設置縱、橫向掃地桿。縱向掃地桿應采用直角扣件固定在距底座下皮200mm高的立柱上。橫向掃地桿應采用直角扣件固定在緊靠縱向掃地桿下方的立柱上。
②縱向水平桿
1、縱向水平桿設于橫向水平桿之上,在立柱的內側,并采用直角扣件與立柱扣緊。
2、縱向水平桿一般采用對接扣件連接,也可采用搭接。對接、搭接應符合以下要求:
(1)對接接頭應交錯布置,不應設在同步同跨內,相鄰接頭水平距離不應小于500mm,并應避免設在縱向水平桿的跨中。
(2)搭接接頭長度不應小于1m,并應等距設置3個旋轉扣件固定,端部扣件蓋板邊緣至桿端的距離不應小于100mm。
3、縱向水平桿的長度一般不宜小于3跨,并不大于6m。
4、在大橫桿搭設時應考慮卸料平臺及施工電梯安裝,相應部位大橫桿應斷開接頭。
③橫向水平桿
1、每一主節點處必須設置一根橫向水平桿,小橫桿長度1.6~1.7m,采用直角扣件與立柱扣緊,該桿的軸線偏離主節點的距離不應大于150mm。
2、操作層上非主節點處的橫向水平桿根據支撐腳手板的需要按≤750mm間距設置。
3、橫向水平桿伸出大橫桿外的長度不宜小于150mm。
④腳手板
1、本工程使用木板腳手板。
2、木板腳手板平行于大橫桿方向鋪設,接頭位置重疊300mm。
3、作業層端部腳手板探頭長度應取150mm,其板長兩端均應與支撐桿可靠地固定。
⑤連墻件
1、連墻件采用在梁內預埋短鋼管與梁主筋焊接連接,有框架柱的位置采用抱柱的方法與腳手架里立桿相連接。
2、所有相鄰拉結點:水平間距不超過(4.5m),豎向間隔每層設置),上下拉結位置必須錯開,呈“梅花狀”布置,能滿足下表要求,以提高架體的穩定性,結合本工程層高,實際為層層設置。連墻宜靠近架體主節點設置,偏離主節點的位置不應大于300MM。連墻件必須從底部第一根縱向水平桿開始設置。
3、連墻件中的連墻桿應呈水平設置,當不能水平設置時,與腳手架連接的一端可稍下連接,嚴禁外高內低上斜連接。與框架柱處及框架梁的拉結見下圖。
⑥剪刀撐
1、高層腳手架外側立面沿著整個長度和高度連續設置雙剪刀撐,多層腳手架必須在外側立面的兩端各設置一道剪刀撐,并由底至頂連續設置,中間各道剪刀撐之間的凈距不應大于15m,每道剪刀撐跨越立桿根數為5~7根(按5根)之間,每道剪刀撐寬度不應小于4跨(按4跨設置),且不小于6m,斜桿與地面的傾角在45