發帖時間:2018-05-24 15:45:45 樓主

高架9.5高,經計算步距1.5,但排到7.7(0.2+1.5X5),下一步1.5就排的超過梁底了,應該怎么排?增加的水平桿如何設置

愛瑞瑞
回帖時間:2018-05-25 08:59:50 1樓

對于高支模,一般都要求控制縮小最上一步的步距,你的原則就是所有的步距控制不要大于你計算的控制值1.5m,控制梁底自由端長度就可以了
云中飛鶴
回帖時間:2018-05-25 07:35:54 2樓

超過無所謂,按實際搭設就是了
明朗的天
回帖時間:2018-05-24 21:04:38 3樓

統一調小間距

其他類似問題

高架9.5高,經計算步距1.5,但排到7.7(0.2+1.5X5),下一步1.5就排的超過梁底了,應該怎么排?增加的水平桿如何設置...閱讀全文

逆光 2018-05-24 1678 3

梁底的模板怎么布置不了?智能布置提示反算未通過,為什么呢...閱讀全文

LGH 2015-12-12 3037 3

構造柱圈梁和過梁的模板安裝里面墻柱垂直度、相鄰模板表面高差、表面平整度這幾項都有嗎...閱讀全文

詩夢 2018-05-22 2538 2

如果是這種一圈都是梁柱的結構,支撐是紅色的一圈,縱橫向長度時A*B還是A*C...閱讀全文

豆豆977 2022-03-20 906 1

容量按過梁總數填寫,預制單獨填一部分,現澆單獨填一部分嗎...閱讀全文

夜夜笙歌 2019-03-17 1039 1