室外雨污水管網需要做哪些試驗記錄

云中飛鶴
回帖時間:2018-05-16 09:59:32 1樓

閉水試驗
  • 兜兜2018-05-16 15:53:17回復

    是不是就是灌水試驗、通水試驗、通球試驗啊?我們項目做的是小區室外的污水、雨水管網,材質為DN300、DN400PE材料 是不是就是灌水試驗、通水試驗、通球試驗啊?我們項目做的是小區室外的污水、雨水管網,材質為DN300、DN400PE材料

  • 云中飛鶴2018-05-16 17:35:45回復

    就是閉水(灌水) 就是閉水(灌水)

  • 云中飛鶴2018-05-16 17:36:05回復

    沒有通水通球試驗 沒有通水通球試驗

明朗的天
回帖時間:2018-05-16 09:54:08 2樓

你要做的檢驗批用表上寫的很明確的

其他類似問題

室外雨污水管網需要做哪些試驗記錄...閱讀全文

兜兜 2018-05-16 3977 2

江蘇地區廠區室外雨污水施工套用哪個模版的資料...閱讀全文

豆豆863 2024-04-02 446 1

安裝工程室外污水管網通球試驗資料怎么做,需要填寫哪些表格?安裝工程質保資料具體是哪些資料?...閱讀全文

逗逗不逗比 2016-03-23 4854 2

室外給排水、雨、污水管道施工驗收資料都有哪些?能說一下嗎?小弟感激不盡...閱讀全文

一干為盡 2018-09-11 3120 1

1、污水立管要不要做灌水試驗?規范上只規定了埋地部分必須做,那主立管及其他各層水平干管要不要做呢?如果要做的話,主立管也分層做?2、規范上要求雨水管道要做灌水實驗,是分層做還是按立管編號做資料?...閱讀全文

豆豆72 2016-04-17 3194 1