大體積混凝土不含混凝土收縮的當量溫度”怎么理解?
7689
3
混凝土澆筑塊體的里表溫差(不含混凝土收縮的當量溫度) 不宜大于 25℃;
上述中的“不含混凝土收縮的當量溫度”怎么理解?
混凝土收縮當量溫度是將混凝土干燥收縮與自身收縮產生的變形值,換算成相當于引起等量變形所需要的溫度。但是建議按照GB50666的8.7.3條的溫差進行控制監測控制就行,注意區分不同時期的表面溫度值。這里指標是用作在大體積溫度計算時的指標,見GB50496的附錄B.2,最終體現在混凝土的綜合降溫上面。
11112018-04-19 11:46:57回復
那里表溫度指的是什么?一般一個點都是上、中、下三個溫度。里表溫度是中-上?還是中-下?還是這兩個都算里表溫度? 那里表溫度指的是什么?一般一個點都是上、中、下三個溫度。里表溫度是中-上?還是中-下?還是這兩個都算里表溫度?
愛瑞瑞2018-04-19 13:16:00回復
建議你看看條文釋義。 建議你看看條文釋義。
混凝土澆筑后,由于水泥水化反應會放出熱量,在混凝土的凝結硬
化過程,混凝土的溫度會升高。然后,隨著水泥水化反應速率降
低至水化反應結束,由于熱量不斷散失,混凝土進入降溫過程,
溫度降低伴隨的體積縮小(即‘熱漲冷縮’的冷縮過程),稱作
溫度收縮或溫降收縮。
11112018-04-19 11:08:07回復
你無須理會這個
11112018-04-19 11:08:27回復
其他類似問題
混凝土澆筑塊體的里表溫差(不含混凝土收縮的當量溫度) 不宜大于 25℃;上述中的“不含混凝土收縮的當量溫度”怎么理解?...閱讀全文
1111 2018-04-18 7689 3
品茗軟件里有大體積混凝土溫度應力、收縮應力的計算功能嗎,好像找不到啊...閱讀全文
小小店 2019-05-06 1990 1
軟件中混凝土澆筑體內的表面溫度怎么計算...閱讀全文
王建國 2018-04-22 5642 3
請問大體積混凝土-混凝土自約應力計算中,這個松馳系數上面一行的2d、5d、10d、20d是不是代表天數,如果不是2d、5d、10d、20d怎么查表...閱讀全文
王建國 2024-10-10 440 0
如何計算大體積混凝土...閱讀全文
豆豆627 2019-12-20 2591 4