臨電電流過大問題
3336
5
電器計算電流超出數據庫存選擇范圍,怎么辦?
15319302754
唐朝人2018-04-18 11:11:27回復
好的,我存了電話了。那個問題我通過增加一級箱解決了。以后遇到其他難題,電話咨詢你,太感謝了! 好的,我存了電話了。那個問題我通過增加一級箱解決了。以后遇到其他難題,電話咨詢你,太感謝了!
實例:一根4x240+1ⅹ120的主干線可下分9路高層臨電(建筑面積5萬平方)
唐朝人2018-04-18 10:04:50回復
可以加微信或者電話聯系嗎?微信號:TB100036 可以加微信或者電話聯系嗎?微信號:TB100036
唐朝人2018-04-18 09:47:27回復
如圖,改用一條干線帶2~3個分箱的模式,依然無法計算。 如圖,改用一條干線帶2~3個分箱的模式,依然無法計算。
云中飛鶴2018-04-18 13:49:52回復
一條干線一個分箱 一條干線一個分箱
后端設備選擇過多、過大
唐朝人2018-04-18 09:49:10回復
后端的確設備較多,我又設置為一條干線帶2個分箱后,依然無法計算。軟件不能設置多根干線并聯。 后端的確設備較多,我又設置為一條干線帶2個分箱后,依然無法計算。軟件不能設置多根干線并聯。
其他類似問題
電器計算電流超出數據庫存選擇范圍,怎么辦?...閱讀全文
唐朝人 2018-04-17 3336 5
如題··同樣布置就顯示電流過大...閱讀全文
黑旗 2012-03-08 4320 1
Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)這個公式是從哪里來的,公式中KX如何取值的,軟件計算中說明開關箱以下系數取1,二級箱到開關箱電流計算取0.7,總配到二級箱取0.65,這些系數從哪里來...閱讀全文
小逸 2013-11-06 4702 1
臨電計算軟件計算結果是銅線,怎么能設置為鋁線?出來計算書后截面不變,手動改為鋁線blv?...閱讀全文
豆豆383 2025-04-01 235 0
一個800KVA的箱變帶一個450KW設備時,電流太大,這個如何處理呢?...閱讀全文
QIFUGANG 2024-10-07 418 0
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策
版權所有 ? 品茗科技股份有限公司 保留一切權利
浙ICP備10203480號-13 浙公網安備 33010602004697號
售前客服
售后客服
咨詢電話
0571-56665700
關注有禮
掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取
品茗曉筑
請重新登錄后繼續操作
請使用驗證碼或賬號密碼登錄,請勿使用微信