求解:一次性澆筑2000方抗滲砼留置幾組抗滲試塊?

云中飛鶴
回帖時間:2018-03-13 08:16:35 1樓

4.1.11   防水混凝土抗滲性能應采用標準條件下養護混凝土抗滲試件的試驗結果評定,試件應在混凝土澆筑地點隨機取樣后制作,并應符合下列規定:

1  連續澆筑混凝土每500m3 應留置一組6個抗滲試件,且每項工程不得少于兩組;采用預拌混凝土的抗滲試件,留置組數應視結構的規模和要求而定。

2  抗滲性能試驗應符合現行國家標準《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法》GB/T50082的有關規定。

明朗的天
回帖時間:2018-03-12 17:10:42 2樓

抗滲的500立方米/組試塊
  • 關山蝴蝶2018-03-12 17:26:26回復

    謝謝大師,明白了 謝謝大師,明白了

豆豆631
回帖時間:2018-03-12 16:51:12 3樓

4組抗滲試塊

其他類似問題

求解:一次性澆筑2000方抗滲砼留置幾組抗滲試塊?...閱讀全文

關山蝴蝶 2018-03-12 3735 3

抗滲砼怎樣留置試塊?...閱讀全文

明天會更好 2018-02-07 3393 4

如規范中說明的:每項工程不得少于兩組中的每項工程是指單位工程還是一個部位?...閱讀全文

win su 2018-07-27 2128 2

混凝土試塊留置幾組...閱讀全文

奮斗 2024-10-25 1653 1

基礎底板混凝土抗滲試塊留置,大方量的怎么留置,也是按照500方一組嘛?...閱讀全文

漁夫~ 2016-11-14 2701 1