亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

了了
發帖時間:2018-02-24 10:49:32 樓主

軟件中扣件式腳手架中橫向水平桿計算外伸長度限定為0.15m。若架體內立桿因預留裝飾施工工作面,離墻較遠。前期施工橫向水平桿出挑對計算有什么影響?

云中飛鶴
回帖時間:2018-02-24 15:43:08 1樓

一般情況下,橫向水平桿挑出長度對計算沒有影響,但如果挑出長度過大的----就要單獨計算了
愛瑞瑞
回帖時間:2018-02-24 13:33:31 2樓

雙排扣件落地式腳手架中,對該值是灰色處理,表示橫桿外伸長度不參與計算,滿足規范和現場施工要求,且外伸部位不承受荷載,小橫桿的受力簡圖直接是簡支,不帶懸挑的。規范中是規定了橫桿前端距離裝修面不大于100mm(處于安全考慮),同時也要求橫桿端頭距離扣件蓋板邊緣不小于100mm(扣接的有效性)。置于你的架體是否需要更換模塊計算,那就要區分你外伸出去的部分是否有荷載,如果沒有荷載,無所謂,直接安裝軟件出計算書就行了,如果外挑需要受力,則需要對橫桿的受力簡圖自行繪制計算(目前軟件不支持)。
明朗的天
回帖時間:2018-02-24 11:05:33 3樓

可不作考慮
明朗的天
回帖時間:2018-02-24 10:57:21 4樓

這里的0.15m指的是最大值
  • 了了2018-02-24 11:03:30回復

    規范對橫向水平桿外伸長度只作了最小值的限定和離墻最小距離的要求,沒有對外伸長度最大值的具體要求啊。實際施工出挑的情況挺多的,這種情況怎么考慮?是換個模塊計算還是影響不大,不作考慮? 規范對橫向水平桿外伸長度只作了最小值的限定和離墻最小距離的要求,沒有對外伸長度最大值的具體要求啊。實際施工出挑的情況挺多的,這種情況怎么考慮?是換個模塊計算還是影響不大,不作考慮?

其他類似問題

軟件中扣件式腳手架中橫向水平桿計算外伸長度限定為0.15m。若架體內立桿因預留裝飾施工工作面,離墻較遠。前期施工橫向水平桿出挑對計算有什么影響?...閱讀全文

了了 2018-02-24 4259 4

單立桿靜荷載計算 1、結構自重標準值NG1k (1)、立桿的自重標準值NG1k1 立桿1:NG1k1=Hs1×m1=25×0.035=0.885kN 立桿2:NG1k1=Hs2×m1=25×0.035=0.885kN (2)、縱向橫桿的自重標準值NG1k2 立桿1:步數n1=(Hs1-h1-h2)/h= (25-1.2-0.2)/1.5 =16 NG1k2=m2×la×(n1+1)=0.028×1.5×(16+1)=0.714kN 立桿2:步數n2=(Hs2-h1-h2)/h= (25-1.2-0.2)/1.5 =16 NG1k2=m2×la×(n2+1)=0.028×1.5×(16+1)=0.714kN (3)、橫向橫桿的自重標準值NG1k3 立桿1: NG1k3=0.028×0.900 /2=0.013kN 立桿2: NG1k3=0.028×0.900/2=0.013kN 橫向水平桿驗算為何不乘以總步數?與碗扣和鋼管架手架計算方式都不一致,求教!...閱讀全文

木—Tou人 2020-03-09 2545 1

1、板上活荷載標準值、每根立桿傳遞荷載的默認值是否需更改?2、腳手架搭設于二層,要求保留一層支架,一層支架在硬化地坪上,如何設置?...閱讀全文

xak 2013-08-13 3914 1

腳手架對樓蓋的影響計算時,樓板的裂縫計算及樓板抗沖要驗收已通過為什么還要二次支撐。即使加了下層的架還是通不過驗算?...閱讀全文

喜羊羊 2018-01-03 2233 1

腳手架施工中縱橫向水平桿受力分析0.35(每平米腳手板的重量)xLb/(n+1) 計算出來的是什么,能把這個公式的含義解說一下嗎?Lb/(n+1)計算出來的是平米數?...閱讀全文

110來了 2017-10-11 6973 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信