亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

思緒飄了好遠
發帖時間:2018-01-26 17:03:11 樓主

一、平法制圖規則與構造要點


1)、要點一:結構與構件,整體與部分的關系問題


2)、要點二:結構的剛度問題


3)、要點三:結構各類構件的連接關系(支座)問題


4)、要點四:平法設計規則要點——1、注寫方式與截面方式相結合;2、集中注寫與原位 ? 標注相結合;3、特殊構造不屬于標準化內容


通用值引出來,一起標注,不一樣的在圖上標注。原位標注優先,有重合取其大值


我國的規范是構件的規范,只有在抗震的角度能夠體現。


首先要明白誰是誰的支座。施工人員要搞清楚。基礎是柱和墻的支座,柱是梁的支座,柱梁是板支柱。只有往支座錨固。不是支座只存在連接不存在錨固。


柱只有往基礎內錨固,從一層到頂層是一個整體,與梁沒有關系。


柱根到柱頂是整體,柱與墻增大箍筋為了施工。


梁以柱為支座,梁的箍筋從柱邊,梁上部筋貫通支座,下部往柱內錨固。


板以梁為支座,板筋以梁邊布筋。


有一個50是為了抗剪。是針對支座說的


剪力墻在暗柱邊多遠。由于暗柱不是剪力墻的支座,因此就沒有50的限制,只要滿足間距就行。基礎連梁與柱沒有關系,是基礎做為支座,如果基礎是雙層配筋,按基礎邊,如果是單層配筋,不能從基礎邊錨,一個整體貫串,進來后往下斜的問題。支座只進縱筋,不進橫向鋼筋,如果進橫向鋼筋只起固定作用。

二、平法規則與構造應用要點解析


1)、基礎主梁,箍筋是貫通的,梁是柱的支座。存在縱筋的連接。


2)、箍筋是大箍套小箍,這樣重復的筋最小,如四肢箍筋,用兩個一樣大小的相套,在抗震與非抗震都可以,但抗鈕就不行了。抗鈕只與最外箍筋有關。


3)、大箍內加接筋是最好的。


4)、柱的施工縫在梁底50至100,抗震問題沒考慮,國外是整體或在柱的中部。這個問題是一定得解決。


5)、基礎梁如果小于柱,就存在加液梁問題,就是把柱包住。來實現基礎梁做為支座。


6)、柱在基礎梁內錨固,如果小于500且不少于兩道矩形封閉箍筋(非得合箍),主要是防止鋼筋偏移。柱在基礎內的彎最小要大于150


7)、柱中部搭接區加密是為了增加砼的粘結。在柱兩端的是為了抗震,主要是為了強柱弱梁。


8)、基礎板的第一根筋為基礎的邊的1/2的板間距


9)、基礎次梁以基礎主梁為支座,次梁的箍筋從主梁邊50mm開始。


10)、凡時承柱的為基礎主梁,與柱不連接的就為次梁,有些次梁與主梁一樣高也是次梁。


樓板內應注意的事項


1、樓板從梁主筋內扎進來,板下部筋進入梁大于5d,但至少到梁中線。板上部鋼筋與梁平行的筋按梁角筋為1/2板筋間距。


4、樓板與非框架梁下部鋼筋在支座處一定是受壓的。


5、非接觸搭接:兩根鋼筋間距要大于等于30+d,小于0.2Ll及150的最小者,兩個搭接之間的間距得大于0.3Ll。 兩個鋼筋要彎起是1:12。


6、板的負筋在梁的角筋內


7、板懸挑板要折回來5d。并不是直彎。主要為了裝修改造用。懸挑板與欄板在一起,在欄板內也是5d。


8、放射筋的問題:梁的箍筋問題,在放射筋范圍內箍筋可以斜放。這樣放射筋插空可以完成。


9、在兩面懸挑板鋼筋打架的問題,在樓板內做了鋼筋相互關系的構造。


10、無梁樓蓋的構造,有時在下部的筋有時到上部了。搭接時要把搭接頭彎到上部,并且要大于0.3Ll


11、國內是重結果,而國外是重過程。鋼筋應該重過程,中間不控制砼打得特別好是沒有用的。在哲學的理念上沒有結果,只有過程。一個過程的開始主要看起動新的過程是不是強。一件事沒有做就想結果。辦好每一個過程,結果是自然的。


12、梁與柱的鋼筋打架,就采用撬一下是不可取的。


要注意的問題


1、先說梁、再說板,最后說柱,主要是梁好說。砼結構中存在兩個方程,三個未知數的問題。


2、柱問題就多了,存在大偏心與小偏心。


3、平法考慮層次性,主要是基礎、柱、梁、板有各自的子系統。關聯性。各自之間有支座,基礎、柱、梁、板前面是后面的支座,樓梯是特殊板。有一個相對完整體,基礎、柱、梁、板的順序與施工相一致的。


4、平法中先談柱、后談梁、再談板。


梁的問題


1、構造結點中的多空的問題,幾個尺寸取最大值的問題。


2、梁上部鋼筋伸至柱外邊(柱縱筋內側)且大于等于0.4Lae。看圖除了文字外還得看圖形。


3、彎錨在中心線過5d,大于0.4Lae可以彎。是不是上下筋都可以相互同一位置彎,非抗震可以,對于抗震不行。 ?彎描只要大于Lae。彎錨仍是大于Lae是不對的,鋼筋一彎就不可能全是拉力。彎的鋼筋的長度15D就足夠,但直的必須要保證


4、Ln為最大跨的凈跨長度。取Ln/3是經驗取的。


5、下部在支座處錨固,鋼筋很長,是不是可以通出來,后來修定時不能標準化,一是梁的搭接要避開加密處,二是受力較小處,受力較小多大是較小,很難確定。為了節省鋼筋相到支座外連接,在03G101-1中的54頁補充了一條。采用一級機械連接可以,可以愛在什么地方連就在什么地方連。


6、柱的機械連接合算,可以省搭接和加密鋼筋。錐螺紋只能適合柱不能用于梁內。


7、非抗震可以支座外進行連接。


8、圖集沒有解決三排筋的問題,應該由設計人員進行告知。如果第一排全部通長,第二排就為第一排的非通長筋。


9、梁上部即有通長筋時,架立筋的搭接長度為150。150主要是讓搭接區域內至少有一根箍筋


10、結構理念,鋼筋分三個等級,一個是受力鋼筋,也是主筋,受力鋼筋錨固特別嚴格。主要考慮受拉。第二是構造鋼筋:架力筋與側面筋,基本上是一個構造要求。一般不需要回頭勾,有一個分布筋是墻身的豎向筋應該是受力筋,并非是構造筋。


頂層梁的上部端部筋的問題。


1、梁的下部鋼筋沒有必要全部伸入支座,無論如何支座的彎距小于跨中。可以在梁支座外短開,規定大于0.1Ln1,在圖集上只做了兩排鋼筋上部筋不斷的問題。


2、加液一般沒有兩排筋。


3、梁變截面時,按100%錨固考慮。要通長筋時,要進入柱50時才能彎。下部鋼筋通時不進入50,可在于高處得進入柱50。


4、吊筋,放了吊筋可以不放加密筋,不能只把次梁包住。


5、側面筋:為什么越配越大,梁裂的問題,一分析就是筋少了。其實裂縫主要是水灰比的問題。二是安定性的問題。


6、規范管綱,其它圖紙管目。


7、規范當梁大于等于450時,得設側面鋼筋,但間距不應大于200。


懸挑梁的問題:


1、非框架梁下部筋不進入50,原因是受壓。


2、第一排筋,一部分在外彎下大于12D,第一排另一部分往下斜彎。斜筋是幫助箍筋抗剪的。第二排直錨。


3、有些人說往柱內錨La不放心,你可以加長,但規范不能這樣做,這樣做就說明La不可靠,本身考慮的概率是99.97%,失效概率是0.03%,你加長1 .5不一定能提高多大的概念。加長是可以,本身是大于號。如果你對規范內的那個節點不放心,可以改。如果你改了責任你負責,如果你不改責任誰負責,是灰色區域。但個人的責任可以減少。


梁柱的結點


1、中柱:非剪力不能搭接,幾個指標取大值。


2、最好的搭接位置在柱中,


3、如果是一級連接可以在加密區內,但不能在支座內。


4、焊接不可靠的問題,電渣壓力焊只能用于柱,不能用于梁。


5、上下柱不同鋼筋數量時加插筋。必須是1.2Lae。


6、中柱頂層的節點:


a) 往外或往內都是12D。


b) 柱要給梁支座,要形成完整的鋼筋籠的問題。


c)如果梁特別高,只要夠了Lae是不是可以,其實是不對的,必須是完整的,柱得到梁頂。有兩種錯誤的做法是:一是直錨夠,二是加彎12d夠錨。


d)梁上起的柱,梁是柱的支座。


e)梁頂部直的部分必須大于0.5Lae,有時不應限制。


f) 端柱處理要嚴,中柱要松。柱頭就特別復雜。


規范在執行中會出現的問題:


1.有兩種節點,一個是柱往梁內錨,A、B、C,二是梁往柱內錨。如果梁太高,柱內的筋,沒有彎或梁頂就夠了1.5Lae,不少于柱外側的鋼筋的65%。35%的伸至柱內邊等下彎。不好算根數。


2.第二種,如果梁特別高,梁內的筋到不了梁底,我的觀點,1.5或1.7沒有關系,可以看著辦,兩個原則,一是任何情況下柱的筋必須伸到梁頂彎折12D,但必須大于1.5Lae。抗震有三個水準,小震不壞,中震可修,大震不倒。應該是兩個水準,不應有中震可修,其實無法修。大震不倒是節點不散。還有一個最大的問題,節點根本實現不了,柱的鋼筋如何插空,不然成了鋼板,梁柱的鋼筋打架。其實工地上施工沒有施工不上人的,反正砼打完看不見。現在一個辦法是柱高起一點,高30加鋼筋直徑。


3.柱梁尺寸平齊時,梁的鋼筋往內彎一點。這個不能湊合。

箍筋


1. 機械連接和焊接的地方不加密,只有綁扎連接要加密。


2.窗臺下的短柱要加密。


3.箍筋的套法,必須外得到大框,內是小箍,如果不這樣,可能有重又疊三層的問題。這樣規定箍筋的只有兩層。



剪力墻


1)剪力墻越變越復雜。要把問題簡單化。剪力墻的暗柱是干什么用的?框架柱中間層有反彎點,暗柱沒有反彎點,它不是柱,不能獨立于剪力墻,是對剪力墻的加固。 ?暗柱不易過大。過大越不利。過大可能是失誤。 ?按說,暗柱與端柱應是全部加密。暗柱對箍筋的要求比較高。


2) 翼墻只要伸到墻端彎15d,墻多厚還得伸和彎。這就是規則,規范都是大于等于號,伸到頭沒有錯,不伸到錯了。


3) 暗梁與邊框梁。暗梁不是梁,是對墻的加固。邊框梁是加固墻的帶。連梁是梁但又與框架梁有區別。


4)連梁中層箍筋不需要往外伸,但頂層要求箍筋伸到頭,但只指對應連梁的頂層,并不是工程的頂層。


5)暗梁的主筋在剪力墻的內側,拉筋是拉剪力墻的作用。


6)暗梁與連梁的關系。暗梁不重設,只要完成搭接設。


7)邊框架仍與墻在一起,不應有加密區的思維。


8)洞口加強,在預算是不要漏掉。洞口小于800時,四面加強,大于800時,不能按加強,應按邊緣加強考慮。


9) 連梁的開洞,是可以的,但框架梁是不是可以,應該說是不行的。


節點內非平行接觸連接與非平行接觸錨固的原則


1. 保持近距并不是為了使砼能夠下去,而是為了鋼筋與砼共同工作。


2. 如梁相互錨,就成了鋼板,就存在先天不足,存在微細裂縫:主要是水灰比、震搗的作用減少氣泡、石子就得往下沉,骨料上面有一個裂縫。


3. 加力到30%是彈性變形,到30至70%是塑性變形,大于70%快速把裂縫連起來,因此砼中在70%的作用。


4. 由于砼澆搗不下去,就改為細石砼是很嚴重的。我們已意識到這個問題,但也知道這個問題的嚴重性,但沒有辦法


5. 搭接,并行搭接錯誤的理論,應該是不能接觸搭接。只是采用了建議的方式。

小刀
回帖時間:2018-03-17 11:48:45 1樓

超贊

其他類似問題

一、平法制圖規則與構造要點1)、要點一:結構與構件,整體與部分的關系問題2)、要點二:結構的剛度問題3)、要點三:結構各類構件的連接關系(支座)問題4)、要點四:平法設計規則要點——1、注寫方式與截面方式相結合;2、集中注寫與原位 ? 標注相結合;3、特殊構造不屬于標準化內容通用值引出來,一起標注,不一樣的在圖上標注。原位標注優先,有重合取其大值我國的規范是構件的規范,只有在抗震的角度能夠體現。是針對支座說的剪力墻在暗柱邊多遠。由于暗柱不是剪力墻的支座,因此就沒有50的限制,只要滿足間距就行。基礎連梁與柱沒有關系,是基礎做為支座,如果基礎是雙層配筋,按基礎邊,如果是單層配筋,不能從基礎邊錨,一個整體貫串,進來后往下斜的問題。支座只進縱筋,不進橫向鋼筋,如果進橫向鋼筋只起固定作用。二、平法規則與構造應用要點解析1)、基礎主梁,箍筋是貫通的,梁是柱的支座。存在縱筋的連接。2)、箍筋是大箍套小箍,這樣重復的筋最小,如四肢箍筋,用兩個一樣大小的...閱讀全文

思緒飄了好遠 2018-01-26 3825 1

一、平法制圖規則與構造要點 1)、要點一:結構與構件,整體與部分的關系問題2)、要點二:結構的剛度問題3)、要點三:結構各類構件的連接關系(支座)問題4)、要點四:平法設計規則要點——1、注寫方式與截面方式相結合;2、集中注寫與原位 標注相結合;3、特殊構造不屬于標準化內容 通用值引出來,一起標注,不一樣的在圖上標注。是針對支座說的 剪力墻在暗柱邊多遠。由于暗柱不是剪力墻的支座,因此就沒有50的限制,只要滿足間距就行。基礎連梁與柱沒有關系,是基礎做為支座,如果基礎是雙層配筋,按基礎邊,如果是單層配筋,不能從基礎邊錨,一個整體貫串,進來后往下斜的問題。支座只進縱筋,不進橫向鋼筋,如果進橫向鋼筋只起固定作用。 二、平法規則與構造應用要點解析 1)、基礎主梁,箍筋是貫通的,梁是柱的支座。存在縱筋的連接。2)、箍筋是大箍套小箍,這樣重復的筋最...閱讀全文

Ivan 2014-10-15 2332 0

能幫忙的請聯系我qq121655260...閱讀全文

哎呀 2020-02-28 991 2

梁柱(墻)鋼筋放置順序【工藝說明】當梁與柱或墻側平時,梁該側主筋置于柱或墻豎向縱筋之內。主次梁鋼筋放置順序1【工藝說明】框架結構中,次梁上下主筋置于主梁上下主筋之上,框架連梁的上下主筋置于框架主梁的上下主筋之上主次梁鋼筋放置順序2基礎鋼筋倒蓋式做法:【工藝說明】基礎鋼筋,次梁上部主筋置于主梁上部主筋之下,板筋上層筋置于基礎梁上部主筋之下。底板(頂板)鋼筋放置順序【工藝說明】兩向鋼筋交叉時,基礎底板及樓板短跨方向上部主筋宜放置于長跨方向主筋之上,短跨方向下部主筋置于長跨方向主筋之下搭接范圍內三點綁扎【工藝說明】每根鋼筋在搭接長度內必須采用三點綁扎。用雙絲綁扎搭接鋼筋兩端頭30mm處,中間綁扎一道,且過三道豎向筋。搭接范圍內通過三根筋【工藝說明】墻體豎向鋼筋搭接范圍必須保證有三道水平筋通過,墻體水平鋼筋搭接范圍內必須保證有三道豎向筋通過。剪力墻水平筋交錯搭接【工藝說明】墻體水平鋼筋搭接接頭錯開間距應≥500mm,同一構件中相鄰縱向受力鋼筋的綁扎搭接接頭應相互錯開50%。剪力墻豎向筋接頭錯開【工藝說明】剪力墻同排內相鄰兩根豎向筋接頭應相互錯開,不同排相鄰兩根豎向筋接頭也應相互錯開。搭接接頭錯開500mm,機械連接接頭錯開35d。注意搭接接頭的長度除應滿足1.2laE外,還應滿足搭接范圍內通過三根水平筋。箍筋安裝【工藝說明】主筋必須在箍筋彎折處接觸緊密。搭接部位應制作雙主筋箍筋,箍筋彎鉤應...閱讀全文

mya 2016-05-23 4090 0

剪力墻豎向鋼筋頂部錨固【工藝說明】縱向受拉鋼筋在各種抗震等級下的最小錨固長度應符合設計要求,并且應符合《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》中縱向受拉鋼筋的最小錨固長度的要求。當設計與施工圖集要求不同時,應與設計協商,辦理相應變更手續確定取值大小。上圖為剪力墻結構幾種常見的錨固方式,均考慮一、二級抗震。鋼筋具體錨固形式可按照《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》的要求施工。剪力墻端部水平鋼筋錨固【工藝說明】剪力墻端部水平鋼筋應伸至對邊且有15d直拐,施工中注意控制水平鋼筋應伸至對邊豎筋內側,轉角墻外側水平筋應連續通過轉彎。轉角墻端部水平鋼筋錨固【工藝說明】剪力墻端部水平鋼筋應伸至對邊且有15d直拐,施工中注意控制水平鋼筋應伸至對邊豎筋內側,轉角墻外側水平筋應連續通過轉彎。框架柱鋼筋安裝構造要求【工藝說明】基礎反梁柱子插筋要在梁內至少設兩道箍筋,以對插筋起到定位作用角墻端部水平鋼筋錨固【工藝說明】括號內尺寸用于非抗震。柱縱筋進入節點位置從梁腋底部計算,梁腋下部斜縱筋,箍筋及梁下部縱筋在節點處的錨固構造與本圖節點構造相同;梁腋下部斜縱筋根數不大于伸入支座的梁下部縱筋根數n 的n-1(且不少于2根),并對稱插空放置,具體設置應以設計要求為準。?洞口鋼筋安裝構造【工藝說明】洞口尺寸≥200mm時,洞口設附加筋,構造加筋、預埋件、電器線管、線盒、預應力筋及其配...閱讀全文

mya 2016-05-24 4482 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信