針對這一條,還可以結合GB51210-2016的8.2.8條來看,當時規定這個100mm的限值,我想重點在于安全防護的考慮,大于150mm的縫隙,存在人員墜落的風險;另外還需要考慮連墻件的計算長度,這個距離加大,連墻件的長度自然加大,性能會降低。建議實際情況,考慮三條:1、懸挑出去的部位是否需要作用功能,如果需要,則必須進行受力計算;2、做好安全防護,根據懸挑部位是否需要站人考慮適宜的安全措施(鋪設跳板,增設欄桿);3、按照實際的連墻件長度復合連墻件的受力計算。