求助大神:電氣安裝用金屬導管(JDG)需要送檢嗎?

明朗的天
回帖時間:2018-01-04 17:04:23 1樓

按照規范要求,應該送檢,不過各地都有地方糧票的,多問一下本地的同行。
  • 云中飛鶴2018-01-05 09:39:29回復

    規范要求是對質量有懷疑,才需要送檢的,這種管子一般的地市沒法監測 規范要求是對質量有懷疑,才需要送檢的,這種管子一般的地市沒法監測

云中飛鶴
回帖時間:2018-01-04 16:53:50 2樓

可以不送檢
  • 關山蝴蝶2018-01-04 16:54:49回復

    只需要收集合格證和檢測報告是吧,謝謝你! 只需要收集合格證和檢測報告是吧,謝謝你!

  • 云中飛鶴2018-01-05 09:38:30回復

    只需要收集合格證和檢測報告 只需要收集合格證和檢測報告