根據50303-2015驗收規范,導管敷設檢驗批容量1200米,品茗軟件自動跳出來的最小抽樣數量是1,我的實際抽樣數量也可以填1嗎?

云中飛鶴
回帖時間:2017-12-26 08:27:28 1樓

規范規定是全部檢查的
  • 112018-05-30 16:42:52回復

    新規范不是全部檢查的.... 新規范不是全部檢查的....

  • 云中飛鶴2018-05-31 07:05:41回復

    是啊,新規范不是有抽查比例么?按比例抽查啊,檢查項目不同,樣本數量也不一樣的哦,抽查不是按容量算的 是啊,新規范不是有抽查比例么?按比例抽查啊,檢查項目不同,樣本數量也不一樣的哦,抽查不是按容量算的