亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

jichuan29
發帖時間:2017-06-25 20:32:45 樓主

第一部分:混凝土工程

樓板厚度——主次梁相交部位偏厚,工藝自身缺陷。
問題描述:
次梁鋼筋布置在主梁鋼筋上部,當滿足主梁上部鋼筋保護層厚度,即為主梁保護層面層為樓面基準標高時,則次梁上部保護層厚度將高于樓面基準標高,那么次梁相鄰板面也將高于樓面基準標高。
T1eqDTBCDT1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
與設計單位溝通,如500mm高的主梁,通常保證上下各25mm保護層厚度,鋼筋籠高度為450mm,此時設計如同意調整鋼筋籠為425mm,上部保護層調整為50mm,則一般情況下可解決以上問題。
提醒:此方法必須與設計院溝通確認后方可執行。
T1k3DTBmET1RCvBVdK.jpg


樓板厚度——模板支撐體系。
問題描述:
?材料規格差。
?模板支撐立桿無法調節或頂托調節過高。
?其他問題不做細說。
T1NsDTBTDT1RCvBVdK.jpg
T1L3DTBCWT1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
?建議采用50mm*100mm標準規格木方,木方不得扭曲變形。
?立桿頂部應增設可調節的支撐,調節高度不宜高于300mm。
?板底木方間距不大于300mm。
?立桿間距不大于1200mm。
?掃地桿離地間距不大于200mm。
?中間水平拉桿步距不大于1800mm。
T1jqDTBXET1RCvBVdK.jpg
T1WBDTBCbT1RCvBVdK.jpg
T1OqdTByZv1RCvBVdK.jpg


樓板厚度——施工控制差,導致樓面平整度差,而出現板厚度不均。
問題描述:
混凝土表面收光處理差,找平施工較隨意。
T1KBdTBsZT1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
?單人操作應采用2m鋁合金刮杠趕平。
?多人操作可采用更長的刮杠趕平。
?混凝土施工往往在夜間施工,應確保充足的照明。
T1ysDTBCxT1RCvBVdK.jpg
T1ksDTBmET1RCvBVdK.jpg
T1asDTBTDT1RCvBVdK.jpg


樓板厚度——現場施工管理差,缺乏管控措施。
問題描述:
?負彎矩鋼筋多為一級鋼,強度較低,踩踏易變形。變形后,混凝土難以蓋住鋼筋時,為不露筋,局部加厚。
?傳統的鋼筋馬凳不易固定,負筋仍然容易踩踏變形,且鋼筋馬凳外露于板面會產生銹點。
?樓板厚度控制方面無有效措施。
T1n3DTB5ET1RCvBVdK.jpg
T1Q3DTByDT1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
?方式一:PVC支撐,間距500mm*500mm;成品支撐施工簡便,未起到板厚控制作用。
T1lBDTBCCT1RCvBVdK.jpg
T1c3dTByJv1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
?方式二:鋼筋吊凳,間距600mm*600mm,應滿足人行步距要求,以便于施工人員行走。有利于板厚的控制,且可重復利用。
T1m3dTBsxT1RCvBVdK.jpg

T1yqDTBChT1RCvBVdK.jpg

T1LBDTB5WT1RCvBVdK.jpg

T19qDTBKWT1RCvBVdK.jpg
解決技巧:
?方式三:成品細石混凝土預制支墩,利于板厚控制。
T1WsDTBC_T1RCvBVdK.jpg

T12sYTByDT1RCvBVdK.jpg

T1mqdTBshT1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
?方式四:自制木盒控制板厚。
T173DTBCET1RCvBVdK.jpg


其他樓板厚度控制技巧
傳統的有:柱筋標注500等高線,樓面找平時拉線控制。
T1LsDTB5YT1RCvBVdK.jpg

樓板厚度施工過程控制和檢查采取插簽方式,安排專人跟蹤檢查。
通常做法是在鋼筋棒上以紅油漆畫出500標高線,采用尺量的方式。這種方式在夜間施工時操作不便,如圖所示鋼筋棒檢查較為便利。
T1xqDTBKCT1RCvBVdK.jpg

廚衛間預埋木盒高度與樓板厚度一致,可有效控制樓板厚度。
T1l3DTBCKT1RCvBVdK.jpg

廚衛間降板采用角鋼。高低差為50mm時,采用L50角鋼,固定角鋼時控制上邊緣與室內標高平齊,則廚衛間與下邊緣平齊,作為標高控制點,可有效控制樓板厚度。
T1_qZTB7xv1RCvBVdK.jpg


混凝土垂直度——模板支撐體系缺陷。
問題描述:
?漲模、接縫不平,導致垂直度、平整度差;
?剪力墻整體傾斜,導致垂直度差。
?根部漲模、漏漿嚴重,導致底部平整垂直度差。
?上下層剪力墻錯臺。
T1isDTB4DT1RCvBVdK.jpg
T1esdTBbVT1RCvBVdK.jpg
T1gqdTBjWT1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
剪力墻采用水泥預制內支撐,間距不大于600mm,綁扎固定。有地區公司采用鋼筋支撐,容易產生銹點,用量較大時銹點過多,抹灰也會因為銹點而空鼓開裂。
T17qDTB4AT1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
層高3米以內剪力墻應至少設置5排對拉螺桿,最下排螺桿距地不得大于200mm,最上一排距上部板底不宜大于400mm。
T1nsDTB5DT1RCvBVdK.jpg

T11BDTB7bT1RCvBVdK.jpg
解決技巧:
剪力墻應增設斜撐,樓板上應提前預埋鋼筋頭。
斜撐至少一道,間距不大于2500mm。
T1iqDTBCdT1RCvBVdK.jpg

T1pqdTBmxv1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
模板垂直度應在混凝土結構施工前驗收、校準。
T1g3DTB4hT1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
柱腳、剪力墻底部漏漿解決方案:墻、柱模板下口可先用模板條沿邊緣固定,離墻、柱邊預留20mm的間隙用于模板插入。
T1eqdTBbVT1RCvBVdK.jpg
T1vBdTBjDT1RCvBVdK.jpg
T1m3DTB4AT1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
剪力墻層間錯臺控制技巧:
澆搗混凝土時在剪力墻或柱頭下200mm位置埋設螺栓,上層支模時,該螺栓作為固定模板的支點,避免柱根部錯臺。
T1e3DTB5YT1RCvBVdK.jpg

T11sDTB7DT1RCvBVdK.jpg

第二部分:砌筑工程

問題描述:
?組砌形式不統一,灰縫大小不一,墻面瞎縫透亮多;
?門窗洞口偏差大;
?轉角墻、丁字墻沒有相互咬合,形成通縫。
T1CqDTB4AT1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
樣板先行,確定排磚模板,非標砌塊盡可能預先統一加工。要求施工單位編制砌筑排磚圖,并明確交底,便于普通工人識圖,有利于組砌形式、轉角通縫、洞口偏差等問題的解決。
T1RsdTB5Wv1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
排磚原則:先畫出水平灰縫線,按砌塊錯縫搭接的構造要求和豎縫的大小排磚,盡量以完整砌塊為主,其他各種型號砌塊為輔進行排列,盡可能減少其他砌塊的種類,否則將增大加工時效,同時也會增加砌塊調配和砌筑選磚難度,降低效率。
T1bqDTBXAT1RCvBVdK.jpg
T1PsdTBb_T1RCvBVdK.jpg
T1vqdTBQWT1RCvBVdK.jpg

問題描述:
?構造柱采用步步緊,造成空心磚孔洞較多,墻體破壞嚴重,存在滲漏隱患。
T15qDTB4YT1RCvBVdK.jpg
T14sDTBCdT1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
構造柱支模應使用對拉螺栓,避免使用步步緊。
T1HqDTBmWT1RCvBVdK.jpg
T14qDTB4AT1RCvBVdK.jpg

小技巧:
空調洞預制,有利于質量控制,如空調洞向外傾斜的角度控制;不需要洞邊塞縫,因塞縫不密實導致滲漏等等。
T123dTB5Jv1RCvBVdK.jpg
T1QBDTBXKT1RCvBVdK.jpg

小技巧:
墻體頂砌部位預制定型混凝土塊,以利于頂砌的飽滿。
T1WBdTBbYT1RCvBVdK.jpg

T1b3dTBjhT1RCvBVdK.jpg

T1_3DTB4YT1RCvBVdK.jpg

第三部分:抹灰工程

空鼓、裂縫解決技巧:
?線槽及不平整部位應先以水泥砂漿填補或修平。
?掛網,不僅不同材料交界面,線槽也應掛網;
?噴漿、甩漿均可,但是要注意淋水養護,確保強度;
?抹灰應提前濕潤墻體,不見明水;
?抹灰后要及時養護,為確保樓內環境、不形成樓面積水,建議采用噴壺。
T1yBDTBCZT1RCvBVdK.jpg
T1zBDTBmKT1RCvBVdK.jpg
T1XqDTB4KT1RCvBVdK.jpg
T1GsdTByLv1RCvBVdK.jpg

T1ZsYTBXZT1RCvBVdK.jpg
T1l3dTBbdT1RCvBVdK.jpg
T1bqdTBjET1RCvBVdK.jpg
T1vsDTB4ET1RCvBVdK.jpg
T1KsDTBCZT1RCvBVdK.jpg


墻面空鼓與開裂問題的特征與共性
墻面空鼓與開裂的共性主要有如下二大方面:
1)抹灰層的強度與密實度較差
T1AqDTBmdT1RCvBVdK.jpg

2)墻面抹灰層中間往往存在純漿水泥層
T153DTB4KT1RCvBVdK.jpg


影響墻面抹灰層不夠密實的成因
1、墻面抹灰沒有按相關技術規程的基本要求實行分道施工。?
2、新拌砂漿超過施工開放時間或受到污染,而影響到砂漿的性能。
3、砂料沒有過篩級配。
4、抹灰之前沒有對基層上的凹凸不平及孔洞部位修補處理。
5、鋼絲網未張拉牢固。
6、砂漿的和易性、粘連性與施工開放時間難以滿足施工要求。
成因一,墻面抹灰沒有按相關技術規程的基本要求實行分道施工
一則,砌體與混凝土結構的抹灰層基面,在饑水性方面存在著較大的差異,抹上墻的砂漿其初凝時間是無法一致的。
大量實例工程經驗證明,抹在混凝土結構基面上的底層灰與罩面灰其分道施工間隔時間小于12個小時的話,施工確實是難以將抹灰層搓抹密實的。故其出現開裂與空鼓缺陷的概率是甚高的。
T1rBdTBCEv1RCvBVdK.jpg

T1F3YTByVT1RCvBVdK.jpg

另則,墻面抹灰一次上漿過厚,施工不但難以將抹灰層搓壓密實,而且極容易出現下滑,抹灰層的密實與粘結力就難以保證了。
T1C3dTBbxT1RCvBVdK.jpg

T1s3dTBQ_T1RCvBVdK.jpg

成因二,新拌砂漿超過施工開放時間或受到污染,必然大大降低砂漿的施工操作性和粘結力。
此外,砂漿進入初凝后再加水重新調拌,在事實上已改變了砂漿的水灰比,難免會使砂漿的干燥收縮劇增。
T1vqDTBXWT1RCvBVdK.jpg

成因三,砂料沒有作出過篩級配。砂漿中難免會存在較粗骨料或異物,施工就無法將漿料搓壓或擠壓密實了。
T17sDTB4AT1RCvBVdK.jpg

T1cBDTBmET1RCvBVdK.jpg

成因四,抹灰之前沒有對基層上的凹凸不平及孔洞部位作出修補處理,以及抹灰層收口界面粗糙,施工就難以將砂漿料搓壓密實。
T1TsDTBXET1RCvBVdK.jpg

成因五,釘掛在墻面上的鋼網未張拉牢固,其在抹灰過程中不可避免會出現回彈的問題,抹灰層就難以確保密實了。
T1aqdTBXhv1RCvBVdK.jpg

成因六,砂漿的和易性、粘連性與施工開放時間難以滿足施工要求。
T1FBYTBXJT1RCvBVdK.jpg

普通水泥砂漿和易性與粘連性差,施工開放時間短,施工主要以提高灰砂比使砂漿在短時間內固結的做法應對。這不但使得抹灰層的硬脆性極為明顯,而且施工也難于將抹灰層搓壓密實,是這類墻面之所以普遍存在網狀裂縫與空鼓的主要緣故。

戶內門洞/外墻窗內側墻體厚度極差、開間/進深和方正度等三項問題
控制線的技巧:
控制線應從結構施工時開始布放;實際為必做的工作。
控制線距剪力墻、柱邊應為200~300mm;
技巧在于:控制線轉角處要以紅油漆做出三角標示,以備墨線消失后可隨時恢復;
三角標示應長期保留,直至抹灰完成。
使用統一的控制線將有利于各分部分項工程質量的控制。
T1CBdTBbZT1RCvBVdK.jpg
T1pBDTBQKT1RCvBVdK.jpg
T1b3DTBXWT1RCvBVdK.jpg
T1mqDTB4VT1RCvBVdK.jpg

解決技巧:
灰餅布置應按照地面放線布置,首先制作墻面四角的灰餅;
布灰餅時不僅要考慮墻面平整、垂直度,還要考慮垂直墻面間的陰陽角,確保房間的方正;
通過四角的灰餅拉線制作中間的灰餅,灰餅間距不得大于1.5m;
T1eBDTB5xT1RCvBVdK.jpg

T1TqDTBXDT1RCvBVdK.jpg

小技巧:
抹灰面終凝前施工單位應進行墻面自檢,如存在問題可立即處理。
T1hBdTBbWT1RCvBVdK.jpg
T12qYTByKT1RCvBVdK.jpg


第四部分:門窗工程

問題描述:
?塞縫前,框體纏繞的保護膜未拆除;
?發泡劑施工質量差。
T1CqdTBsLT1RCvBVdK.jpg
T1FBDTBQYT1RCvBVdK.jpg

發泡劑施工技巧:
窗框調正并固定;
發泡劑使用前應搖勻;
剛打完的發泡劑必然是不平整的;
開始發泡立即用手或工具將其壓平即可。
T1bBDTBXLT1RCvBVdK.jpg

T15sDTB4xT1RCvBVdK.jpg
T1esDTB5xT1RCvBVdK.jpg

T1j3DTBybT1RCvBVdK.jpg

T1SsdTByEv1RCvBVdK.jpg

T1wBYTByJT1RCvBVdK.jpg

工地里的菠菜
回帖時間:2017-07-06 15:01:21 1樓

6666

其他類似問題

第一部分:混凝土工程樓板厚度——主次梁相交部位偏厚,工藝自身缺陷。問題描述:次梁鋼筋布置在主梁鋼筋上部,當滿足主梁上部鋼筋保護層厚度,即為主梁保護層面層為樓面基準標高時,則次梁上部保護層厚度將高于樓面基準標高,那么次梁相鄰板面也將高于樓面基準標高。?相關推薦:混凝土現場施工之施工縫處理、野蠻施工后果、質量通病案例講解解決技巧:與設計單位溝通,如500mm高的主梁,通常保證上下各25mm保護層厚度,鋼筋籠高度為450mm,此時設計如同意調整鋼筋籠為425mm,上部保護層調整為50mm,則一般情況下可解決以上問題。提醒:此方法必須與設計院溝通確認后方可執行。樓板厚度——模板支撐體系。問題描述:?材料規格差。?模板支撐立桿無法調節或頂托調節過高。?其他問題不做細說。解決技巧:?建議采用50mm*100mm標準規格木方,木方不得扭曲變形。?立桿頂部應增設可調節的支撐,調節高度不宜高于300mm。?板底木方間距不大于300mm。?立桿間距不大于1200mm。?掃地桿離地間距不大于200mm。?中間水平拉桿步距不大于1800mm。樓板厚度——施工控制差,導致樓面平整度差,而出現板厚度不均。問題描述:混凝土表面收光處理差,找平施工較隨意。解決技巧:?單人操作應采用2m鋁合金刮杠趕平。?多人操作可采用更長的刮杠趕平。?混凝土施工往往在夜間施工,應確保充足的照明。樓板厚度——現場施工管理差,缺乏管控...閱讀全文

jichuan29 2017-06-25 2840 1

Richard 2020-07-27 1050 5

軟件使用時總是出現Access violation at address 01733F5D in module 'pmsg.exe'. Write of address 3B90ACCC.: F753 怎么解決...閱讀全文

Richard 2020-07-27 905 2

Access violation at address 01733F5D in module 'pmsg.exe'. Write of address 3B90ACCC.: F753...閱讀全文

Richard 2020-07-27 1845 2

我在當天資料做好后保存好的當天是沒問題,可是到第二天就沒有了是什么原因,問題出在那里。...閱讀全文

老朱 2010-09-28 4382 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信