檢驗批容量的填寫:根據GB50202-2002《建筑地基基礎工程施工質量驗收》第6.1.4條規定,檢查點為每100~400M2取1點,但不應少于10點;長度、寬度和邊坡均為每20M取1點,每邊不應少于1點。基本上小基礎一張檢驗批夠了.如果大點的基礎也是分段開挖了。
在做資料時可以填寫具體的長度數量+寬度數量+面積的形式來體現,如:長50m,寬30m,計1500m2的模式。
最小抽樣數量及實際抽樣數量的填寫:
根據這一規范要求,可以得出該檢驗批表格中1項目、3項目各最小抽樣數量為10點,實際抽樣數量為1500/400=4點,但不應少于10點,所以最少抽檢數為10;2項目的最小抽樣數量為2長、2寬各一點,合計4點,實際抽樣數量為50/20*2+30/20*2=5.