一、施工依據

二層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、主要施工圖紙


二層平面圖






建筑總說明


三、施工現場圖片







根據驗收規范確定:室內抹灰檢驗批容量單位為間;室外抹灰檢驗批容量單位為m2;

特別注意:室內抹灰檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為“50間”!

室外抹灰檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為“1000m2”!



四、驗收規


【規范名稱及編號】《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001)

【條文摘錄】

摘錄一:
4.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分:
1 相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000 m2應劃為一個檢驗批,不足500 m2也應劃為一個檢驗批
2 相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批
4.1.6 檢查數量應符合下列規定:
1 室內每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。
2 室外每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。
摘錄二:
4.2 一般抹灰工程
4.2.1 本節適用于石灰砂漿、水泥砂漿、水泥混合砂漿、聚合物水泥砂漿和麻刀石灰、紙筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的質量驗收。一般抹灰工程分為普通抹灰和高級抹灰,當設計無要求時,按普通抹灰驗收。
主控項目
4.2.2 抹灰前基層表面的塵土、污垢、油漬等應清除干凈,并應灑水潤濕。
檢驗方法:檢查施工記錄。
4.2.3 一般抹灰所用材料的品種和性能應符合設計要求。水泥的凝結時間和安定性復驗應合格。砂漿的配合比應符合設計要求。
檢驗方法:檢查產品合格證書、進場驗收記錄、復驗報告和施工記錄。
4.2.4 抹灰工程應分層進行。當抹灰總厚度大于或等于35 mm時,應采取加強措施。不同材料基體交接處表面的抹灰,應采取防止開裂的加強措施,當采用加強網時,加強網與各基體的搭接寬度不應小于100 mm。
檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。
4.2.5 抹灰層與基層之間及各抹灰層之間必須粘結牢固,抹灰層應無脫層、空鼓,面層應無爆灰和裂縫。
檢驗方法:觀察;用小錘輕擊檢查;檢查施工記錄。
一般項目
4.2.6 一般抹灰工程的表面質量應符合下列規定:
1 普通抹灰表面應光滑、潔凈、接槎平整,分格縫應清晰。
2 高級抹灰表面應光滑、潔凈、顏色均勻、無抹紋,分格縫和灰線應清晰美觀。
檢驗方法:觀察;手摸檢查。
4.2.7 護角、孔洞、槽、盒周圍的抹灰表面應整齊、光滑;管道后面的抹灰表面應平整。
檢驗方法:觀察。
4.2.8 抹灰層的總厚度應符合設計要求;水泥砂漿不得抹在石灰砂漿層上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂漿層上。
檢驗方法:檢查施工記錄。
4.2.9 抹灰分格縫的設置應符合設計要求,寬度和深度應均勻,表面應光滑,棱角應整齊。
檢驗方法:觀察;尺量檢查。
4.2.10 有排水要求的部位應做滴水線(槽)。滴水線(槽)應整齊順直,滴水線應內高外低,滴水槽寬度和深度均不應小于10 mm。
檢驗方法:觀察;尺量檢查。
4.2.11 一般抹灰工程質量的允許偏差和檢驗方法應符合表4.2.11的規定。

表4.2.11 ? ? ? ? ? ? ? 一般抹灰的允許偏差和檢驗方法


注: 1)普通抹灰,本表第3項陰角方正可不檢查;
2)頂棚抹灰,本表第2項表面平整度可不檢查,但應平順。


五、檢驗批選用



  • 相關規范下載:

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一標準:http://m.39xt.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB 50210-2001]建筑裝飾裝修工程質量驗收規范http://m.39xt.com/DataSee_18422_1.aspx

[JGJ/T220-2010]抹灰砂漿技術規程 http://m.39xt.com/DataSee_480_1.aspx

[JGJ52-2006]普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準:http://m.39xt.com/DataSee_3276_1.aspx

[GB175-2007]通用硅酸鹽水泥:http://m.39xt.com/DataSee_22385_1.aspx

[JGJT223-2010]預拌砂漿應用技術規程:http://m.39xt.com/DataSee_570_1.aspx

[GB/T25181-2010]預拌砂漿http://m.39xt.com/DataSee_22908_1.aspx


六、檢驗批及原始記錄實例









注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)


Ⅰ相關試驗

1、砂漿如現場攪拌:

(1)檢測項目名稱:砂/石 ;

代表批量:按照同產地同規格分批驗收,用大型工具(火車、汽車)運輸的,以400m3或600t為一驗收批;用小型工具(如馬車)運輸的,以200m3或300t為一驗收批;;

取樣方法及數量:從料堆上取樣時,取樣部位應均勻分布。取樣前應先將取樣部位表面鏟除,然后由各部位抽取大致相等的砂8份,石子為16份,組成各自一組樣品。 ? 從皮帶運輸機上取樣時,應在皮帶運輸機機尾的出料處用接料器定時抽取砂4份、石8份組成各自一組樣品。一般石子取40kg,砂子取20kg樣品檢驗。

檢測依據:《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準JGJ52-2006》;


(2)檢測項目名稱:水泥;

代表批量:按同一生產、同一等級、同一品種、同一批號且連續進場的水泥,袋裝不超過200t為一批,散裝不超過500t為一批,每批抽樣不少于一次。

取樣方法及數量:袋裝水泥:隨機地從不少于20袋中各采取等量水泥,經混拌均勻后,再從中稱取不少于12kg水泥作為檢驗試樣。散裝水泥:隨機地從不少于3個車灌中各采取等量水泥,經混拌均勻后,再從中稱取不少于12kg水泥作為檢驗試樣。

檢測依據:依據《通用硅酸鹽水泥》GB175-2007;


2、砂漿如采用干混砌筑砂漿:

檢測項目名稱:普通砌筑砂漿;

代表批量:按同一生產廠家、同一品種、同一等級、同一批號且連續進場的干混砂漿,每500t為一個檢驗批,不足500t時,應按一個檢驗批計,

取樣方法及數量:每批取樣應隨機進行,試樣不應少于試驗用量的8倍。將試樣分為兩等份,一份由供方封存40d,另一份由需方按規定進行試驗。

檢測項目:保水率、抗壓強度

檢測依據:JGJ/T 223-2010《預拌砂漿應用技術規程》 附錄A ?GB/T25181-2010 《預拌砂漿》9.3.2


需收集資料

1、水泥原材:出廠合格證、質量證明文件;注:隨車的是3天廠家質量證明文件,還需收集廠家28天質量證明文件

2、水泥、砂漿配合比復試報告:分為3天、7天、28天。注:一般試驗室只出3天及28天的強度報告,最早拿到的是3天的強度試驗報告,要收集、歸檔試驗室28天的試驗報告

3、干混砂漿:干混砂漿廠家資質,產品質量證明文件(出廠檢驗報告、型式檢驗報告)和使用說明書

kk
回帖時間:2018-08-21 17:57:15 1樓

施工圖能夠放大看就更好了。想自己對照下施工圖核算下檢驗批容量。希望大神和品茗工作人員能幫助下像我這種初入的新手和菜鳥。致謝了!
畫沙
回帖時間:2018-08-14 17:19:24 2樓

大神、抹灰的不用做砂漿配合比試驗嗎?還用不用做試塊了?
GDQ
回帖時間:2018-07-28 11:02:11 3樓

怎樣才算一間,衛生間跟廚房是不是算一間

  • 畫沙2018-08-14 17:22:38回復

    衛生間跟廚房算兩間 衛生間跟廚房算兩間

fan
回帖時間:2018-06-11 17:05:21 4樓

樓主你好,我們這是辦公樓,一間的面積都比較大,抹灰我是不是可以按照大面積房間抹灰來算,30㎡算一間

芒果君xi
回帖時間:2018-04-02 23:03:56 5樓

大神,1.如果圖紙沒有標明水泥砂漿的強度,只有1:2.5比例,那我送配合比怎么寫強度?2.還有無機保溫砂漿也是這樣呢?3.再者送試塊是按什么送,一層一個批次嗎      新手菜鳥不會看圖紙

葛一
回帖時間:2018-03-22 10:12:48 6樓

謝謝你!你的專業知識夠我學一輩子了,哈哈哈
葛一
回帖時間:2018-03-22 10:11:02 7樓

那就是有幾間寫幾間,對么

  • Better me2018-03-22 10:12:02回復

    對的 對的

葛一
回帖時間:2018-03-21 13:23:19 8樓

樓主,你好,二層抹灰,怎么會有28間的,你們是辦公樓么? 我們是商品房,一層只有3間,是不是只要寫3間就可以了?

  • Better me2018-03-22 08:59:48回復

    根據實際確定 根據實際確定

其他類似問題

一、施工依據 二層平面圖、建筑總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 二層平面圖 建筑總說明 三、施工現場圖片根據驗收規范確定:室內抹灰檢驗批容量單位為間;室外抹灰檢驗批容量單位為m2; 特別注意:室內抹灰檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為“50間”! 室外抹灰檢驗批容量為有限值!最大檢驗批容量為“1000m2”! 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000 m2應劃為一個檢驗批,不足500 m2也應劃為一個檢驗批。 2 相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 4.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 室內每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。 2 室外每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。 摘錄二: 4.2 一般抹灰工程 4.2.1 本節適用于石灰砂漿、水泥砂漿、水泥混合砂漿、聚合物水泥砂漿和麻刀石灰、紙筋石灰、石膏灰等一般抹灰工程的質量驗收。一般抹灰工程分為普通抹灰和高級抹灰,當設計...閱讀全文

Better me 2017-05-04 13721 8

一、施工依據 二層平面圖、建筑總說明、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 二層平面圖 建筑總說明 結構總說明 從建筑總說明確定填充墻砌體材料為:加氣混凝土砌塊、蒸壓灰沙實心磚,拉結筋間距等級;從結構總說明中確定二層填充墻砌體加氣塊強度等級為A5.0,采用Ma5.0混合砂漿砌筑。三、施工現場圖片根據驗收規范確定:檢驗批容量單位為立方;指的是使用得砌體立方。最小抽樣數量為5(固定值)。 特別注意:砌體檢驗批容量為有限值!相同材料不超過250m3砌體! 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定: 1 ?所用材料類型及同類型材料的強度等級相同; 2 不超過250m3砌體; 3 ?主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。 摘錄二: 9 填充墻砌體工程 9.1 一般規定 9.1.l 本章適用于燒結空心磚、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊等填充墻砌體工程。 9.1.2 砌筑填充墻時,輕骨料混凝土小型空心砌塊和蒸壓加氣混凝土砌塊的產品齡期不應小于28d,蒸壓加氣混凝土砌塊的含水率宜小于30%。 9.1.3 燒結空心磚、蒸壓加氣混凝土砌塊、輕骨料混凝土小型空心砌塊...閱讀全文

Better me 2017-05-03 14422 7

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從結構總說明中5.2條確定:混凝土強度等級為C30。 三、施工現場圖片四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 7.4混凝土施工主控項目7.4.1混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢驗混凝土強度的試件應在澆筑地點隨機抽取。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣與試件留置應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次; 3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次; 4每一樓層取樣不得少于一次: 5每次取樣應至少留置一組試件。 檢驗方法:檢查施工記錄及混凝土強度試驗報告。一般項目7.4.2后澆帶的留設位置應符合設計要求。后澆帶和施工縫的留設及處理方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 7.4.3混凝土澆筑完畢后應及時進行養護,養護時間以及養護方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,檢查混凝土養護記錄。五、檢驗批選用 相關規范下載: [GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范:http://www.pmddw.c...閱讀全文

Better me 2017-04-25 10543 5

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 檢驗批容量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。(梁、柱和獨立基礎檢驗批容量單位為:件;板檢驗批容量單位為:間;墻檢驗批容量單位為:間/面;相應規范未對檢驗批容量進行限定,檢驗批容量為無限值。) 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5.5鋼筋安裝 主控項目 5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。一般項目 5.5.3鋼筋安裝偏差及檢驗方法應符合表5.5.3的規定,受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得有超過表中數值1.5倍的尺寸偏差。 檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%.且不應少于3件;對墻和板...閱讀全文

Better me 2017-04-25 16795 5

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 直螺紋連接:(一般用于基礎筏板、柱、梁) 電渣壓力焊:(一般用于柱) 綁扎連接:(一般用于基礎筏板、柱、梁) 圖片僅供參考,具體連接方法根據實際施工確定。檢驗批容量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。(梁、柱和獨立基礎檢驗批容量單位為:件;板檢驗批容量單位為:間;墻檢驗批容量單位為:間/面;相應規范未對檢驗批容量進行限定,檢驗批容量為無限值。) 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5.4鋼筋連接 主控項目 5.4.1 ?鋼筋的連接方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 5.4.2 ?鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試件應從工程實體中截取。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ ...閱讀全文

Better me 2017-04-25 18387 6

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信