亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2017-04-25 16:17:31 樓主





一、施工依據

3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、主要施工圖紙








從結構總說明中5.2條確定:混凝土強度等級為C30。


三、施工現場圖片





四、驗收規


【規范名稱及編號】混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015

【條文摘錄】

7.3混凝土拌合物


主控項目
7.3.1預拌混凝土進場時,其質量應符合現行國家標準《預拌混凝土> GB/T 14902的規定。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查質量證明文件。
7.3.2混凝土拌合物不應離析。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
7.3.3混凝土中氯離子含量和堿總含量應符合現行國家標準《混凝土結構設計規范》GB 50010的規定和設計要求。
檢查數量:同一配合比的混凝土檢查不應少于一次。
檢驗方法:檢查原材料試驗報告和氯離子、堿的總含量計算書。
7.3.4首次使用的混凝土配合比應進行開盤鑒定,其原材料、強度、凝結時間、稠度等應滿足設計配合比的要求。
檢查數量:同一配合比的混凝土檢查不應少于一次。
檢驗方法:檢查開盤鑒定資料和強度試驗報告。

一般項目
7.3.5混凝土拌合物稠度應滿足施工方案的要求。
檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣應符合下列規定:
1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次;
2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次;
3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次;
4每一樓層取樣不得少于一次。
檢驗方法:檢查稠度抽樣檢驗記錄。
7.3.6混凝土有耐久性指標要求時,應在施工現場隨機抽取試件進行耐久性檢驗,其檢驗結果應符合國家現行有關標準的規定和設計要求。
檢查數量:同一配合比的混凝土,取樣不應少于一次,留置試件數量應符合國家現行標準《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》GB/T 50082和《混凝土耐久性檢驗評定標準》JGJ/T 193的規定。
檢驗方法:檢查試件耐久性試驗報告。
7.3.7混凝土有抗凍要求時,應在施工現場進行混凝土含氣量檢驗,其檢驗結果應符合國家現行有關標準的規定和設計要求。
檢查數量:同一配合比的混凝土,取樣不應少于一次,取樣數量應符合現行國家標準《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》GB/T 50080的規定。
檢驗方法:檢查混凝土含氣量試驗報告。


五、檢驗批選用





  • 相關規范下載:

[GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范http://m.39xt.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范:http://m.39xt.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一準:http://m.39xt.com/DataSee_18624_1.aspx

[GB50010-2010]混凝土結構設計規范: http://m.39xt.com/DataSee_3508_1.aspx

[GB/T 14902-2012]預拌混凝土: http://m.39xt.com/DataSee_22844_1.aspx

[GB/T50082-2009]普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準: http://m.39xt.com/DataSee_17248_1.aspx

[JGJ/T193-2009]混凝土耐久性檢驗評定標準: http://m.39xt.com/DataSee_3877_1.aspx

[GB/T50080-2002]普通混凝土拌合物性能試驗方法標準:http://m.39xt.com/DataSee_3037_1.aspx


六、檢驗批及原始記錄實例








注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)


檢驗批填寫視頻:



需收集資料

1.商品混凝土資料(應包括:開盤鑒定,配合比合格證明,原材料質量證明文件及試驗報告、混凝土強度報告和氯離子、堿的總含量計算書等);28天后還應收集水泥出廠28質量證明文件,混凝土強度報告。

2.稠度抽樣檢驗記錄或坍落度測試記錄


現場混凝土坍落度檢測




冰冰0711
回帖時間:2019-03-07 18:16:14 1樓

表格里面的混凝土拌合物的樣本總數是填寫多少啊,比如說我一層柱是25m3,那拌和物是寫?
  • 皮卡丘2019-10-09 10:45:58回復

    那就寫25m3 那就寫25m3

其他類似問題

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、主要施工圖紙 從結構總說明中5.2條確定:混凝土強度等級為C30。 三、施工現場圖片 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 7.3混凝土拌合物 主控項目 7.3.1預拌混凝土進場時,其質量應符合現行國家標準《預拌混凝土> GB/T 14902的規定。 檢查數量:全數檢查。一般項目 7.3.5混凝土拌合物稠度應滿足施工方案的要求。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制不足1...閱讀全文

Better me 2017-04-25 8640 1

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從結構總說明中5.2條確定:混凝土強度等級為C30。 三、施工現場圖片四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 7.4混凝土施工主控項目7.4.1混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢驗混凝土強度的試件應在澆筑地點隨機抽取。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣與試件留置應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次; 3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次; 4每一樓層取樣不得少于一次: 5每次取樣應至少留置一組試件。 檢驗方法:檢查施工記錄及混凝土強度試驗報告。一般項目7.4.2后澆帶的留設位置應符合設計要求。后澆帶和施工縫的留設及處理方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 7.4.3混凝土澆筑完畢后應及時進行養護,養護時間以及養護方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,檢查混凝土養護記錄。五、檢驗批選用 相關規范下載: [GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范:http://www.pmddw.c...閱讀全文

Better me 2017-04-25 10542 5

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從基礎平面圖中基礎設計說明中第2條確定:獨立基礎混凝土強度等級為C30。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次...閱讀全文

Better me 2017-04-21 7647 0

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 從基礎平面圖中基礎設計說明中第2條確定:基礎墊層混凝土強度等級為C15;基礎墊層厚度為100mm。 三、施工現場圖片混凝土澆筑: 整體基礎墊層混凝土澆筑完成: 獨立基礎基礎墊層混凝土澆筑完成: 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》(GB50204-2015) 【條文摘錄】 7.3混凝土拌合物 主控項目 7.3.1預拌混凝土進場時,其質量應符合現行國家標準《預拌混凝土> GB/T 14902的規定。 檢查數量:全數檢查。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣應符合下列規定: 1...閱讀全文

Better me 2017-04-12 10579 4

一、施工依據 3.490二層梁平法施工圖、3.490二層板配筋圖、結構總說明等(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等) 二、施工圖紙 結構總說明:三、施工現場圖片 檢驗批容量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。(梁、柱和獨立基礎檢驗批容量單位為:件;板檢驗批容量單位為:間;墻檢驗批容量單位為:間/面;相應規范未對檢驗批容量進行限定,檢驗批容量為無限值。) 四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5.5鋼筋安裝 主控項目 5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。一般項目 5.5.3鋼筋安裝偏差及檢驗方法應符合表5.5.3的規定,受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得有超過表中數值1.5倍的尺寸偏差。 檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%.且不應少于3件;對墻和板...閱讀全文

Better me 2017-04-25 16792 5

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信