亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2017-04-20 15:56:44 樓主




一、施工依據

基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)


二、施工圖紙

基礎平面布置圖:







結構總說明:



三、施工現場圖片


直螺紋連接:(一般用于基礎筏板、柱、梁)



電渣壓力焊:(一般用于柱)


綁扎連接:(一般用于基礎筏板、柱、梁)



圖片僅供參考,具體連接方法根據實際施工確定。


檢驗批容量:構件個數。每個獨立基礎為一件。


四、驗收規范


【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015

【條文摘錄】

5.4鋼筋連接
主控項目
5.4.1 ?鋼筋的連接方式應符合設計要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
5.4.2 ?鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試件應從工程實體中截取。
檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。
檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。
5.4.3 ?鋼筋采用機械連接時,螺紋接頭應檢驗擰緊扭矩值,擠壓接頭應量測壓痕直徑,檢驗結果應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107的相關規定。
檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107的規定確定。
檢驗方法:采用專用扭力扳手或專用量規檢查。
一般項目
5.4.4 ?鋼筋接頭的位置應符合設計和施工方案要求。有抗震設防要求的結構中,梁端、柱端箍筋加密區范圍內不應進行鋼筋搭接。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察,尺量。
5.4.5 ?鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀質量應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定。
檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。
檢驗方法:觀察,尺量。
5.4.6 ?當縱向受力鋼筋采用機械連接接頭或焊接接頭時,同一連接區段內縱向受力鋼筋的接頭面積百分率應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:
1 ?受拉接頭,不宜大于50%;受壓接頭,可不受限制;
2 ?直接承受動力荷載的結構構件中,不宜采用焊接;當采
用機械連接時,不應超過50%。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%.且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。
檢驗方法:觀察,尺量。
注:1 ?接頭連接區段是指長度為35d且不小于500mm的區段.d為相互連接兩根鋼筋的直徑較小值。
2同一連接區段內縱向受力鋼筋接頭面積百分率為接頭中點位于該連接區段內的縱向受力鋼筋截面面積與全部縱向受力鋼筋截面面積的比值。
5.4.7當縱向受力鋼筋采用綁扎搭接接頭時,接頭的設置應符合下列規定:
1 ?接頭的橫向凈間距不應小于鋼筋直徑,且不應小
于25mm;
2 ?同一連接區段內,縱向受拉鋼筋的接頭面積百分率應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:
l)梁類、板類及墻類構件,不宜超過25%;基礎筏板,
不宜超過50%。
2)柱類構件,不宜超過50%。
3)當工程中確有必要增大接頭面積百分率時,對梁類構
件,不應大于50%。
檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱橫軸線劃分檢查面,抽查lO%,且均不應少于3面。
檢驗方法:觀察,尺量。
注:1 接頭連接區段是指長度為1.3倍搭接長度的區段。搭接長度取相互連接兩根鋼筋中較小直徑計算。
2同一連接區段內縱向受力鋼筋接頭面積百分率為接頭中點位于該連接區段長度內的縱向受力鋼筋截面面積與全部縱向受力鋼筋截面面積的比值。
5.4.8梁、柱類構件的縱向受力鋼筋搭接長度范圍內箍筋的設置應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:
1 箍筋直徑不應小于搭接鋼筋較大直徑的1/4;
2 受拉搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應大于100mm;
3受壓搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的10倍,且不應大于200mm;
4當柱中縱向受力鋼筋直徑大于25mm時,應在搭接接頭
兩個端面外100mm范圍內各設置二道箍筋,其間距宜為50mm。
檢查數量:在同一檢驗批內,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件。
檢驗方法:觀察,尺量。

五、檢驗批選用




  • 相關規范下載:

[GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范http://m.39xt.com/DataSee_20225_1.aspx

[GB50666-2011]混凝土結構工程施工規范:http://m.39xt.com/DataSee_6743_1.aspx

[GB50300-2013]建筑工程施工質量驗收統一標準:http://m.39xt.com/DataSee_18624_1.aspx

[JGJ 107-2016]鋼筋機械連接技術規程:http://m.39xt.com/DataSee_22362_1.aspx

[JGJ18-2012]鋼筋焊接及驗收規程:http://m.39xt.com/DataSee_8451_1.aspx


六、檢驗批及原始記錄實例



注:

1.原始記錄中驗收項目根據相關驗收規范填寫,如果設計要求高于驗收規范,按照設計要求填寫,如果設計有要求,驗收規范無對應的要求,按照設計要求填寫;

2.原始記錄中驗收部位結合圖紙根據實際情況填寫;

3.原始記錄中驗收情況記錄需要用文字描述的根據相關驗收規范條文把不是肯定句的改為肯定句填寫。如驗收規范沒有具體的要求,例如:只說明要符合國家現行相關標準的規定,那么我們就需要找到這邊相關標準,然后根據相關標準填寫驗收情況記錄。驗收記錄中抽查項目是數值的,軟件點擊原始記錄得到規范范圍的一個偏差值,僅供參考。工程實際中填寫原始記錄數值應是施工現場實際得到的實測值。(GB50300-2013第3.0.9條檢驗批抽樣樣本應隨機抽取,滿足分布均勻、具有代表性的要求,抽樣數量應符合有關專業驗收規范的規定。)


檢驗批填寫視頻:

http://m.39xt.com/Video_View_2819.aspx




需收集資料

1、直螺紋連接:套筒合格證,型式檢驗報告,廠家資質,操作人員上崗證。

2、電渣壓力焊:焊接合格證,質量證明文件,特種作業人員上崗證。


如果是復印件應該由由經銷商對復印件加蓋供應商材料原件證明專用紅章,并注明原件存放處。


Ⅱ 相關試驗


(1)檢測項目名稱:電弧焊、電渣壓力焊、氣壓焊

代表批量:?在現澆鋼筋混凝土結構中,以300頭同牌鋼筋、同形式(只在電弧焊中有同形式)接頭為一批;在房屋結構中,應在不超過連續兩樓層中300頭同牌號、同形式接頭為一批,不足300頭,按一批計算

取樣方法及數量:每種規格中各隨機抽取氣壓焊6根試樣(3個做拉伸實驗,3個做彎曲實驗);電弧焊和電渣壓力焊取3根試樣。長度均為約450mm。

檢測依據:《鋼筋焊接及驗收規程JGJ18-2012》


(2)檢測項目名稱:機械連接

代表批量:?同一施工條件下采用同一批材料的同等級、同型式、同規格接頭,以500個為一個驗收批進行檢驗和驗收,不足500個也作為一個驗收批。

取樣方法及數量:對接頭的每一驗收批,必須在工程結構中隨機截取3個接頭試件作抗拉強度試驗。鋼筋母材抗拉強度試件不應少于三根,且應取自接頭試件的同一根鋼筋

檢測依據:依據:《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107-2016


水晶靈
回帖時間:2018-04-03 15:28:15 1樓

請問一下,承臺底板鋼筋連接檢驗批容量怎么算,還有鋼筋安裝
灰太狼
回帖時間:2017-10-19 10:08:40 2樓

請問一下條形基礎檢驗批容量怎么劃分?

5211
回帖時間:2017-07-31 08:55:01 3樓

麻煩問一下筏板鋼筋容量怎么填
  • Better me2017-07-31 08:58:13回復

    構件個數 ,以縱橫軸線劃分檢查面 構件個數 ,以縱橫軸線劃分檢查面

婷婷
回帖時間:2017-06-23 12:32:58 4樓

請問一下,基礎承臺需要做鋼筋機械連接檢驗批嗎
  • Better me2017-06-23 17:11:30回復

    GB50204-2015鋼筋機械連接改為鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄,所以連接方式都要做這張表格,包括鋼筋綁扎連接 GB50204-2015鋼筋機械連接改為鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄,所以連接方式都要做這張表格,包括鋼筋綁扎連接

先相愛
回帖時間:2017-06-21 19:16:37 5樓

我這里在做管樁承臺,我想問下鋼筋連接檢驗批的檢驗批容量按什么填寫
  • Better me2017-06-22 08:46:52回復

    構件件數 構件件數

其他類似問題

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)二、施工圖紙 基礎平面布置圖:結構總說明:三、施工現場圖片 直螺紋連接:(一般用于基礎筏板、柱、梁) 電渣壓力焊:(一般用于柱) 綁扎連接:(一般用于基礎筏板、柱、梁) 圖片僅供參考,具體連接方法根據實際施工確定。檢驗批容量:構件個數。每個獨立基礎為一件。四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5.4鋼筋連接 主控項目 5.4.1 ?鋼筋的連接方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 5.4.2 ?鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試件應從工程實體中截取。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。 檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。 5.4.3 ?鋼筋采用機械連接時,螺紋接頭應檢驗擰緊扭矩值,擠壓接頭應量測壓痕直徑,檢驗結果應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107的相關規定。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107的規定確定。 檢驗方法:采用專用扭力扳手或專用量規檢查。 一般項目 5.4.4 ?鋼筋接頭的位置應符合設計和...閱讀全文

Better me 2017-04-20 14102 5

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)二、施工圖紙 基礎平面布置圖:結構總說明:三、施工現場圖片 檢驗批容量:構件個數。每個獨立基礎為一件。四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5.5鋼筋安裝 主控項目 5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。一般項目 5.5.3鋼筋安裝偏差及檢驗方法應符合表5.5.3的規定,受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得有超過表中數值1.5倍的尺寸偏差。 檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%.且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。表5.5.3鋼筋安裝允許偏差和檢驗方法 五、檢驗批選用 相關規范下載:[GB50204-2015]混凝土結構工程施工質量驗收規范:http://m.39xt.com/DataSee_20225_1.aspx [GB50666...閱讀全文

Better me 2017-04-20 14859 13

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)二、施工圖紙 基礎平面布置圖:結構總說明:三、施工現場圖片 檢驗批容量:每種鋼筋加工類型為一類。根據相關施工圖紙確定鋼筋加工類型,也可以直接問現場鋼筋工長,預算員,鋼筋翻樣人員等。四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5.3 ?鋼筋加工主控項目 5.3.1 ?鋼筋彎折的彎弧內直徑應符合下列規定: 1 ?光圓鋼筋,不應小于鋼筋直徑的2.5倍; 2 335MPa級、400MPa級帶肋鋼筋,不應小于鋼筋直徑的4陪; 3 500MPa級帶肋鋼筋,當直徑為28mm以下時不應小于 鋼筋直徑的6倍,當直徑為28mm及以上時不應小于鋼筋直徑的7倍; 4箍筋彎折處尚不應小于縱向受力鋼筋的直徑。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.2 ?縱向受力鋼筋的彎折后平直段長度應符合設計要求。光 圓鋼筋末端做180°彎鉤時,彎鉤的平直段長度不應小于鋼筋直徑的3倍。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.3 ?箍筋、拉筋的末端應按設計要求做彎鉤,并應符合下列規定: 1 ?對一般結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于9 0°,彎折后平直段長度不應小于箍...閱讀全文

Better me 2017-04-20 16728 10

一、施工依據 基礎平面圖、結構總說明(施工時還應注意是否有設計變更、工程洽商記錄、工作聯系單等)二、施工圖紙 基礎平面布置圖:結構總說明:三、施工現場圖片 注:上圖中4E表示屈服強度為400MPa,E代表抗震鋼筋;5m表示鋼筋長度為5m;25表示鋼筋直徑為25mm。檢驗批容量:每種鋼筋規格為一批。根據相關施工圖紙確定鋼筋型號規格,數量等,也可以直接問現場鋼筋工長,預算員,鋼筋翻樣人員等。四、驗收規范 【規范名稱及編號】《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2015【條文摘錄】5 ?鋼筋分項工程 5.1 ? ?一般規定 5.1.1 ?澆筑混凝土之前,應進行鋼筋隱蔽工程驗收。隱蔽工程驗收應包括下列主要內容: 1縱向受力鋼筋的牌號、規格、數量、位置; 2鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭質量、接頭面積百分率、搭接長度、錨固方式及錨固長度; 3箍筋、橫向鋼筋的牌號、規格、數量、間距、位置,箍筋彎鉤的彎折角度及平直段長度; 4預埋件的規格、數量和位置。 5.1.2鋼筋、成型鋼筋進場檢驗,當滿足下列條件之一時,其檢驗批容量可擴大一倍: 1獲得認證的鋼筋、成型鋼筋; 2同一廠家、同一牌號、同一規格的鋼筋,連續三批均一次檢驗合格; 3同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,連續三批均一次檢驗合格。 5.2材 ?料 主控項目 5.2.1 ?鋼筋進場時,應按國家現行相關標準的規定抽取試件作...閱讀全文

Better me 2017-04-19 14161 2

為什么下面這個原始記錄有說采用綁扎搭接,但上面的檢驗批一般項目里1和4是不填的呢?...閱讀全文

弓長張 2018-04-08 2642 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信