模板支架對混凝土樓蓋影響分析計算書 問題
一、工程屬性
?
新澆樓板單元名稱
|
4B軸、C軸/1軸、2軸
|
當前施工層
|
第5層
|
當前施工層樓板厚度h5(mm)
|
150
|
第4層層高H4(m)
|
5.1
|
第4層混凝土樓板厚度h4(mm)
|
130
|
第3層層高H3(m)
|
4.5
|
第3層混凝土樓板厚度h3(mm)
|
120
|
板單元計算長度Bl(m)
|
6
|
板單元計算寬度Bc(m)
|
5
|
二、模板支架搭設參數
樓層
|
立桿的橫向間距La(m)
|
立桿的縱向間距Lb(m)
|
第4層
|
1.5
|
1.5
|
第3層
|
1.8
|
1.8
|
三、荷載參數
當前施工層每根立桿傳遞荷載(kN)
|
15
|
鋼筋混凝土自重(kN/m3)
|
25.1
|
模板自重(kN/m2)
|
0.3
|
?四、各樓層荷載計算
?? 1、第4層荷載計算
模板類型
|
膠合板
|
本層砼的齡期(天)
|
10
|
砼的實測抗壓強度fc(N/mm2)
|
10.01
|
砼的實測抗拉強度ftk(N/mm2)
|
1.001
|
砼的彈性模量實測值E(MPa)
|
25500
|
立桿傳遞荷載組合值:P4=15KN
樓蓋自重荷載標準值:g4=h4/1000×25.1=3.263kN/m2
? 2、第3層荷載計算
模板類型
|
膠合板
|
本層砼的齡期(天)
|
19
|
砼的實測抗壓強度fc(N/mm2)
|
12.441
|
砼的實測抗拉強度ftk(N/mm2)
|
1.244
|
砼的彈性模量實測值E(MPa)
|
28800
|
??
?立桿傳遞荷載標準值:q3=0.436kN/m2(不清楚是如何計算得來的)
??? 樓蓋自重荷載標準值:g3=h3/1000×25.1=3.012kN/m2
請教大家:?立桿傳遞荷載標準值:q3=0.436kN/m2是如何計算得到的,(計算書中只有結果,沒有過程)