請問一下,填充墻的內外墻所用砌體材料不同,如外墻用頁巖磚,內墻用加氣塊,那么同一層的填充墻檢驗批需要做兩個嗎?

Better me
回帖時間:2017-03-28 11:04:40 1樓

【規范名稱及編號】《砌體結構工程施工質量驗收規范》(GB50203-2011)
【條文摘錄】
3.0.20砌體結構工程檢驗批的劃分應同時符合下列規定:
1  所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;
2  不超過250m3砌體;

3  主體結構砌體一個樓層(基礎砌體可按一個樓層計);填充墻砌體量少時可多個樓層合并。


根據3.0.20條第一項所用材料類型及同類型材料的強度等級相同;  所以內墻、外墻所用材料不同  檢驗批要分開報驗。