安全計算軟件里,懸挑腳手架陽角A、B為什么都沒有懸挑腳手架的高度的呢,難道與懸挑腳手架的高度無關嗎?好像又不合理呀,比如,我的工程懸挑20米高,軟件卻沒有輸這個數的地方,搞不懂,求解!

mya
回帖時間:2017-01-04 09:07:19 1樓

陽角A和陽角B是對型鋼主梁進行驗算的,包含其加固措施的驗算,其架體實際搭設工況(高度等)確定荷載的大小參與計算的,不是沒有考慮的

其他類似問題

安全計算軟件里,懸挑腳手架陽角A、B為什么都沒有懸挑腳手架的高度的呢,難道與懸挑腳手架的高度無關嗎?好像又不合理呀,比如,我的工程懸挑20米高,軟件卻沒有輸這個數的地方,搞不懂,求解!...閱讀全文

兵哥 2017-01-03 3760 1

懸挑腳手架陽角A與陽角B如何區別與設置?...閱讀全文

中國人 2017-12-03 11033 1

懸挑腳手架陽角A陽角B的有什么區別...閱讀全文

悠然 2015-07-03 12047 2

哪位專家可以解釋一下懸挑腳手架陽角A和陽角B計算...閱讀全文

luban00 2016-11-26 9342 1

懸挑腳手架(陽角B,陽角處主梁懸挑方式:聯梁懸挑)計算中,為什么在軟件計算中主梁懸挑長度(L)比內錨固長度大,這樣主梁內錨固長度就不滿足JGJ130-2011中規定的1.25L?請大神指教。跪謝...閱讀全文

豆豆199 2016-12-13 6201 2