亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

寂寞的惡魔
發帖時間:2016-12-22 10:10:21 樓主

中壓風管漏風檢測記錄上工作壓力和試驗壓力怎么填?圖紙設計上也沒說明。看GB50243-2002通風與空調工程施工與質量驗收規范,也找不到,只看到有個漏風檢測的公式,抽檢20%,不低于一個系統。有沒有知道的大神回復下。

思緒飄了好遠
回帖時間:2017-05-15 12:46:06 1樓

中壓風管漏風量測試的試驗壓力取設計工作中壓力為500<P≤1500,試驗壓力為工作壓力的1.5倍。

其他類似問題

中壓風管漏風檢測記錄上工作壓力和試驗壓力怎么填?圖紙設計上也沒說明。看GB50243-2002通風與空調工程施工與質量驗收規范,也找不到,只看到有個漏風檢測的公式,抽檢20%,不低于一個系統。有沒有知道的大神回復下。...閱讀全文

寂寞的惡魔 2016-12-22 2800 1

1、換氣扇式的低壓排風系統要不要做風口風量調試記錄?2、哪些系統需要做風口風量調試記錄?3、空調系統風管需要做強度和嚴密性測試記錄?4、普通法蘭連接的矩形金屬風管及配件加工制作質量檢驗記錄-矩形風管都需要做嗎?...閱讀全文

豆豆793 2023-02-28 941 1

我用安徽版雙擊風管漏風檢測記錄時,提示“該節點應該掛在分部子分部節點下面,請確認模板是否正確”,不能使用,如何操作...閱讀全文

豆豆422 2020-08-28 1036 2

風管漏風檢測記錄表格示例——...閱讀全文

Better me 2018-08-13 2147 0

1、如圖,排氣扇需要什么資料 2、風管需要做哪些施工記錄? 3、風管需要做檢測嗎?...閱讀全文

豆豆793 2023-02-15 979 1