亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

LF 516
發帖時間:2016-11-23 20:15:04 樓主

根據新規范,重要結構的系數取值為1.0。墻體支模中自動跳出的取值為0.9,請問在哪里能夠設置?

mya
回帖時間:2016-11-24 09:08:07 1樓

墻模板,是按162規范計算?里面組合荷載時,其結構重要性系數取值(4.3.1條)說明其值為0.9;這個軟件是固定死的,不能修改的
  • LF 5162016-11-24 10:10:24回復

    506666-2011 506666-2011

其他類似問題

根據新規范,重要結構的系數取值為1.0。墻體支模中自動跳出的取值為0.9,請問在哪里能夠設置?...閱讀全文

LF 516 2016-11-23 2503 1

在品茗安全計算軟件中,結構重要性系數默認為0.9,是否可以進行調整?如何調整?感謝...閱讀全文

niyoo 2016-04-26 5138 1

墻體傳熱系數送檢只需要送有保溫的外墻,還是沒有保溫的外墻也需要送?...閱讀全文

1 2017-10-09 2315 2

轉換層高大模板計算時,怎樣計算下層結構受力是否滿足要求...閱讀全文

lan 2015-06-28 3074 2

支模高度為20米的單梁超高支模,高寬比明顯超高規范要求的不大于3的要求,且增加立桿排數成本太高,施工工況也不允許,該如何處理?...閱讀全文