亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

㎜ 死黨//*
發帖時間:2016-09-11 10:52:27 樓主

構造柱、門窗過梁是否需要單獨報驗(如果需要部位那里是斜構造柱及門窗過梁。還是要分開寫)、鋼絲網需要送檢么,非常感謝!

天涯海角
回帖時間:2016-09-11 11:34:21 1樓

構造柱、門窗過梁(鋼筋、模板、混凝土)需要單獨報驗,且豎向構件(構造柱)與水平構件(過梁)需按樓層分開報驗,構造柱及過梁數量較少時可以合并樓層報驗,鋼絲網一般不需要送檢的。
  • 豆豆6212016-09-11 17:14:26回復

    那構造柱 門窗過梁(鋼筋、模板、混凝土)檢驗批是按主體結構的檢驗批報驗么 那構造柱 門窗過梁(鋼筋、模板、混凝土)檢驗批是按主體結構的檢驗批報驗么

  • 天涯海角2016-09-12 16:18:02回復

    是的,構造柱 門窗過梁(鋼筋、模板、混凝土)檢驗批是按主體結構的檢驗批報驗。 是的,構造柱 門窗過梁(鋼筋、模板、混凝土)檢驗批是按主體結構的檢驗批報驗。

  • 豆豆6212016-09-12 16:32:13回復

    那檢驗批的容量就是多少個構造柱 多少條梁么 那檢驗批的容量就是多少個構造柱 多少條梁么

  • 天涯海角2016-09-12 16:45:36回復

    檢驗批(鋼筋、模板、混凝土)容量的計算原則上與主體結構的柱和粱一樣。 檢驗批(鋼筋、模板、混凝土)容量的計算原則上與主體結構的柱和粱一樣。

  • 豆豆6212016-09-13 10:43:54回復

    那不可能這么多的構造柱 過梁一根一根去數的呢 還有什么方法么 那不可能這么多的構造柱 過梁一根一根去數的呢 還有什么方法么

  • 天涯海角2016-09-13 12:24:05回復

    現場檢查及完成資料應該是質量員,資料員應該是搜集及整理,另外的辦法可以看圖紙啊。 現場檢查及完成資料應該是質量員,資料員應該是搜集及整理,另外的辦法可以看圖紙啊。

其他類似問題

構造柱、門窗過梁是否需要單獨報驗(如果需要部位那里是斜構造柱及門窗過梁。還是要分開寫)、鋼絲網需要送檢么,非常感謝!...閱讀全文

㎜ 死黨//* 2016-09-11 4889 1

構造柱圈梁和過梁的模板安裝里面墻柱垂直度、相鄰模板表面高差、表面平整度這幾項都有嗎...閱讀全文

詩夢 2018-05-22 2538 2

小公舉 2017-04-29 9476 2

哪位大神,我請教下,二次結構的構造柱過梁圈梁,資料可不可以一起報驗啊,雖然鋼筋施工的時間順序不一樣,但是模板啊,澆混凝土的時間一樣啊。壓頂這種要不要做資料啊。謝謝了...閱讀全文

鳶尾玲 2018-04-22 3192 2

構造柱、過梁做哪些檢驗批。提供個范例...閱讀全文