求教排水檢驗批資料
2507
1
排水管道及配件安裝檢驗批質量驗收記錄這一個檢驗批有兩個分項工程,一個是排水管道及配件安裝還有一個是試驗調試,但是都用的是一個檢驗批,要做兩個檢驗批嗎?誰能幫我解惑答疑呢?謝謝給位小伙伴!
豆豆4992016-07-16 10:45:17回復
其實我不知道那兩個分項有什么區別,不懂那兩個分項的意思,請問您能幫我解釋下嗎?謝謝。 其實我不知道那兩個分項有什么區別,不懂那兩個分項的意思,請問您能幫我解釋下嗎?謝謝。
5970609212016-07-16 11:15:18回復
給排水的驗收規范還是02版的,該規范中室內排水沒有試驗和調試分項。新規正在編寫中,相信新規范出來后就明確了。 試驗與調試分項只填寫檢驗批中灌水試驗、通球試驗涉及試驗類項目。檢驗批時間填寫最后一個試驗時間。 管道及配件安裝分項只填寫檢驗中除涉及試驗類項目其他項目。檢驗批時間填寫當天驗收時間。 給排水的驗收規范還是02版的,該規范中室內排水沒有試驗和調試分項。新規正在編寫中,相信新規范出來后就明確了。 試驗與調試分項只填寫檢驗批中灌水試驗、通球試驗涉及試驗類項目。檢驗批時間填寫最后一個試驗時間。 管道及配件安裝分項只填寫檢驗中除涉及試驗類項目其他項目。檢驗批時間填寫當天驗收時間。
豆豆4992016-07-16 16:06:48回復
明白了,謝謝。。。 明白了,謝謝。。。