腳手架計算設置中風載都是軟件設定死了10年一遇周期,但結構截圖1設計給出的風載最大按50年一遇周期考慮。那腳手架計算時是否要按設計的取值呢?直接把風壓周期10年一遇對應下面的基本風壓改成0.55?



Kevin Wang
回帖時間:2016-07-04 09:34:29 1樓

腳手架和模板支撐架都是臨時的,跟建筑結構不一樣。
  • dejjivf@sohu.com2016-07-06 19:06:04回復

    臨時它也要經受最大風載,有時,上次我這邊刮好大的風。有點可怕。所以我在想按10年一遇取0.3是不是太小了。是否應考慮按50年一遇取值,但那軟件設定的是10年一遇,只能改風載,但如果0.5/10年一遇計算又太大。軟件改不了0.5/50年一遇 臨時它也要經受最大風載,有時,上次我這邊刮好大的風。有點可怕。所以我在想按10年一遇取0.3是不是太小了。是否應考慮按50年一遇取值,但那軟件設定的是10年一遇,只能改風載,但如果0.5/10年一遇計算又太大。軟件改不了0.5/50年一遇

  • dejjivf@sohu.com2016-10-23 17:33:08回復

    請問,已有回答的提問,如何關掉或轉換到已解決問題序列內 請問,已有回答的提問,如何關掉或轉換到已解決問題序列內

mya
回帖時間:2016-07-04 09:00:02 2樓

這個你看一下荷載規范,上面有相應的取值,你直接按規范上的參數修改一下就可以了,這是規范下載鏈接:http://m.39xt.com/DataSee_12407_1.aspx

其他類似問題

腳手架計算設置中風載都是軟件設定死了10年一遇周期,但結構截圖1設計給出的風載最大按50年一遇周期考慮。那腳手架計算時是否要按設計的取值呢?直接把風壓周期10年一遇對應下面的基本風壓改成0.55?...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2016-07-02 4295 2

施工電梯基礎計算書中這句話來源哪個規范?...閱讀全文

幸福的微笑 2016-10-29 2117 1

1、對于雙排落地式腳手架,搭設高度21米,風壓高度變化系數應該如何取值,都是怎么考慮的?2、如果是型鋼懸挑腳手架呢,這又該如何取值,都是怎么考慮的?(請做詳細解答)...閱讀全文

清哥 2013-07-15 5567 4

已知型鋼懸挑腳手架荷載標準值和設計值,請問陽B中的恒載標準值和活載標準值參數怎樣填寫?...閱讀全文

小楊 2016-09-12 3495 1

懸挑腳手架考慮風荷載對地區無法選擇...閱讀全文

泰興人 2017-08-08 1928 1