每層自動噴淋管道安裝完后要不要做試壓和清洗試驗,還是等主立管安裝完成按系統一起做?

云中飛鶴
回帖時間:2016-06-19 17:42:25 1樓

全部安裝完畢需要試壓的,清洗在安裝噴嘴前進行
  • 專屬2016-06-19 17:47:34回復

    現在只安裝了每層的橫管和支管,主立管的還沒進行安裝,噴淋頭也沒安裝,那我現在就是做每層的噴淋管道安裝時只做檢驗批、管道隱蔽記錄、管道清洗這三張表格,最后等主立管安裝后做一次試驗試驗就好了? 現在只安裝了每層的橫管和支管,主立管的還沒進行安裝,噴淋頭也沒安裝,那我現在就是做每層的噴淋管道安裝時只做檢驗批、管道隱蔽記錄、管道清洗這三張表格,最后等主立管安裝后做一次試驗試驗就好了?

  • 專屬2016-06-19 18:31:33回復

    在嗎?是這樣做嗎?,立管安裝最后做一次試壓試驗 在嗎?是這樣做嗎?,立管安裝最后做一次試壓試驗

  • 靜靜的等待2016-06-20 09:04:25回復

    我們這邊是每層都做一次試壓,立管按系統做一次。 我們這邊是每層都做一次試壓,立管按系統做一次。

  • 云中飛鶴2016-06-20 09:12:43回復

    這樣做也是可以的哦 這樣做也是可以的哦

  • 專屬2016-06-20 10:11:07回復

    那和實際現場不一樣也可以吧,主要是施工每層管道安裝完了,我問工長說是等立管安裝完做一次試驗,所以不知道資料該咋辦,那你們每層試壓和清洗時間是管道安裝就做還是過一段時間? 那和實際現場不一樣也可以吧,主要是施工每層管道安裝完了,我問工長說是等立管安裝完做一次試驗,所以不知道資料該咋辦,那你們每層試壓和清洗時間是管道安裝就做還是過一段時間?

  • 云中飛鶴2016-06-20 10:12:58回復

    我不是告訴你了么,一般試壓是在安裝噴嘴前進行的 我不是告訴你了么,一般試壓是在安裝噴嘴前進行的

  • 專屬2016-06-20 10:19:34回復

    是說了,但我主要是問試驗按每層做還是一起做一次,如果每層做這個試驗時間 是說了,但我主要是問試驗按每層做還是一起做一次,如果每層做這個試驗時間

  • 云中飛鶴2016-06-20 10:23:27回復

    每層施工完畢不會有人去做的 每層施工完畢不會有人去做的

  • 云中飛鶴2016-06-20 10:25:29回復

    一般都是在單位工程預驗收前的分部工程驗收前才整體做一次的,不必要每次做一次 一般都是在單位工程預驗收前的分部工程驗收前才整體做一次的,不必要每次做一次

  • 專屬2016-06-20 10:30:26回復

    好的,非常感謝,那我資料管道清洗和試壓都最后做一次就好了 好的,非常感謝,那我資料管道清洗和試壓都最后做一次就好了

其他類似問題

每層自動噴淋管道安裝完后要不要做試壓和清洗試驗,還是等主立管安裝完成按系統一起做?...閱讀全文

專屬 2016-06-19 3059 1

室外管道測量資料如何做?...閱讀全文

藍色彩虹 2020-04-13 950 1

在計劃軟件中資源圖怎么做...閱讀全文

WTN 2016-03-01 3114 2

要做消防噴淋管道安裝資料,可是品茗資料上沒有這張檢驗批?室內給水系統里面所有檢驗批表都被我看了個遍,還是沒有消防噴淋管道安裝的檢驗批?...閱讀全文

靜靜的等待 2016-03-17 2715 1

我工程有一個80m*20m音樂噴泉,土建部分資料我也做完,現在正在施工安裝噴泉,請問安裝資料如何做,用那些表格。...閱讀全文

是啊 2014-02-26 3968 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信