給水管道強度和嚴密性試驗
7611
2
1、給水管道需要做嚴密性試驗嗎?
2、如要做,是怎么做的
3、規范的出處是哪里
1、給水管道需要做嚴密性試驗嗎?必須的
2、如要做,是怎么做的。用打壓設備按規范要求值分戶進行
3、規范的出處是哪里:建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范《GB50242-2002》
九華彡草根2016-06-19 13:56:19回復
請問是GB50242-2002的哪一條 請問是GB50242-2002的哪一條
云中飛鶴2016-06-19 17:22:44回復
暈,規范自己真的不能去翻翻看看么? 暈,規范自己真的不能去翻翻看看么?
云中飛鶴2016-06-19 17:23:28回復
4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 檢驗方法: 金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大于0.02MPa,然后降到工作壓力進行檢查,應不滲不漏;塑料管給水系統應在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力的1.15 倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,同時檢查各連接處不得滲漏。云中飛鶴2016-06-19 17:24:33回復
6.2.1 熱水供應系統安裝完畢,管道保溫之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求。當設計未注明時,熱水供應系統水壓試驗壓力應為系統頂點的工作壓力加0.1MPa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3MPa。 檢驗方法:鋼管或復合管道系統試驗壓力下10min 內壓力降不大于0.02MPa,然后降至工作壓力檢查,壓力應不降,且不滲不漏;塑料管道系統在試驗壓力下穩壓1h,壓力降不得超過0.05MPa,然后在工作壓力1.15 倍狀態下穩壓2h,壓力降不得超過0.03MPa,連接處不得滲漏。九華彡草根2016-06-19 13:55:56回復
其他類似問題
1、給水管道需要做嚴密性試驗嗎? 2、如要做,是怎么做的 3、規范的出處是哪里...閱讀全文
九華彡草根 2016-06-16 7611 2
安裝資料軟件中,強度嚴密性試驗記錄和管道強度,嚴密性試驗記錄有何區別?...閱讀全文
溫柔刀 2016-06-08 2928 1
給水強度嚴密性試驗怎么填寫。...閱讀全文
半°微涼 2017-11-13 4072 2
請大神指點。...閱讀全文
半°微涼 2017-11-13 1978 5
閥門強度及嚴密性試驗記錄已知工作壓力,試驗壓力、持續時間、實測壓降怎么填寫...閱讀全文
豆豆234 2016-04-12 3650 1
逗逗充值 | 意見反饋 | 聯系我們 | 免責申明 | 關于我們 | 服務協議 | 隱私權政策
版權所有 ? 品茗科技股份有限公司 保留一切權利
浙ICP備10203480號-13 浙公網安備 33010602004697號
售前客服
售后客服
咨詢電話
0571-56665700
關注有禮
掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取
品茗曉筑
請重新登錄后繼續操作
請使用驗證碼或賬號密碼登錄,請勿使用微信